[PAS REGLE] aide pour changer un transducteur HP -PAC CARIER

Air/Eau - Air/Air
narita
Assidu
Assidu
Messages : 58
Enregistré le : mer. févr. 11, 2009 7:12 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par narita »

ok merci pour tous ces avis,

s'il y a véritablement fuite, comment savoir sur le e- carrier prodialog junior ?

combien de temps en jours, en semaine ?, le circuit risque de se vider en cas de grosse ou mini fuite ?
bubus
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 840
Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
Localisation : paca
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par bubus »

bonjour

si vous connaissez le câblage de ces capteurs de pression (d'où ma question sur une référence visible sur capteur), vous serez capable avec un multimètre de suivre l'évolution des pressions; l'idéal étant de les lire dans régul pro-dialog
à conditions de condensation identiques (même T° ext, même régime T°eau), la valeur retranscrite doit être quasiment la même; s'il y a une dérive (généralement vers le bas), alors vous saurez si quantité FF diminue

ces capteurs permanents remplacent en fin de compte les manomètres installés provisoirement par les frigolos ; manomètres HP,BP des manifolds étalonnés en couple (Pr,T°) pour un FF donné

à vous ensuite de les interpréter et de réagir avant panne (appel frigolos...) sur dérive de valeur

pour le câblage: généralement 3 fils gnd, alim, signal sortie en tension ou en courant
avec-vous une réf inscrite sur transducteur que vous avez maintenant en rechange?

comparez ce que vous disent les différents pros sur ce qui aurait dû être fait, avec ce qui l'a été réellement ; et agissez auprès de l'intervenant si vous estimez qu'il a "foiré" son intervention
l'idéal aurait été que ces conseils arrivent avant l'intervention, mais !!!!

lien regul:
http://eto.carrier.com/litterature/cm/1 ... 6_2005.pdf
http://eto.carrier.com/litterature/cm/23025.pdf
et d'autres d'où est extrait ça:
Image

salut
un plombard ignare et pas un frigolo rigolo
narita
Assidu
Assidu
Messages : 58
Enregistré le : mer. févr. 11, 2009 7:12 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par narita »

ok merci

pour la réf du transducteur HP , le nouveau trop tard il est déjà en place et remonter

pour l'ancienne T 1 3363 A
9354104 H 02
2CP5 - 2S - 1

Image
bubus
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 840
Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
Localisation : paca
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par bubus »

bonsoir

peut-être une doc ici:http://www.sensata.com/download/2cp.pdf
avez-vous essayé la lecture des pressions sur afficheur pro-dialog comme décrit dans doc?

salut
un plombard ignare et pas un frigolo rigolo
narita
Assidu
Assidu
Messages : 58
Enregistré le : mer. févr. 11, 2009 7:12 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par narita »

Merci pour vos contributions,

pour le transducteur HP, code 6, c'est un technicien carrier hotline qui me l'a dit donc je n'y suis pour rien quant au changement !

je vous rappelle que je ne suis pas frigoriste, juste un simple particulier un peu bricoleur !

quant à tout ceux qu'il fallait qu'il fasse , je ne sais pas ce qu'il a fait exactement ! il est resté 2 h avec tous ces appareils, j'ai juste décrit en gros ce qu'il a fait,

par contre , s'il y a moyen de vérifier que la pression descend grace au prodialog de la pac, je suis preneur pour savoir comment faut il faire ...

merci à tous

aquasnap junior 30 rvh 3000 la petite carrier by nexa
narita
Assidu
Assidu
Messages : 58
Enregistré le : mer. févr. 11, 2009 7:12 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par narita »

désolé du retard , en déplacement, rentré aujourd'hui,
oh ! surprise le défaut pac alarm 6 est revenu !
donc comme vous l'avez dit tous, le problème n'est pas résolu !

ci-joint la photo de mon prodialog donc le problème n'est pas réglé

Image
Avatar du membre
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 2474
Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
Localisation : Sud Ouest ( Gers )
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Georges32 »

Bonsoir.
La charge est surement repartie dans la nature... Si c'est le cas, c'est que le frigoriste n'a pas bien fait son boulot. Ca veut dire aussi que la fuite est très importante. Donc, il faut que le technicien revienne, mais ne paye pas deux déplacements, deux interventions, et deux charges.
Une fuite comme ça, ça doit se trouver à la première intervention. C'est pas toujours évident, mais lorsqu'on sait que la machine s'est vidée en 2 ou trois jours, il ne faut pas la recharger sans avoir trouvé la fuite...
G32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
bubus
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 840
Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
Localisation : paca
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par bubus »

pour plus tard qd il n'y aura plus d'alarme....
Image
Modifié en dernier par bubus le lun. févr. 17, 2014 7:40 pm, modifié 1 fois.
un plombard ignare et pas un frigolo rigolo
narita
Assidu
Assidu
Messages : 58
Enregistré le : mer. févr. 11, 2009 7:12 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par narita »

bonjour ,
fuite enfin trouvé, elle était dans un coin sur le condenseur, donc impossible de le souder, il faut changer le tout condenseur + distributeur

DUR DUR , qu'on a payé cette PAC Carrier une fortune , au bout de 7 ans , 5 mois d'utilisation par an soit 35 mois d'utilisation ! " les boules " j'ai l'impression de mettre fait un peu avoir !!

merci à tous , pour votre aide


Image

Image
narita
Assidu
Assidu
Messages : 58
Enregistré le : mer. févr. 11, 2009 7:12 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par narita »

alors depuis le départ du frigoriste ce matin, il a juste découvert la fuite et m'a dit qu'il n'avait plus de gaz d'après ces mano.

je n'ai plus de défaut pac alarm 6
la pac fonctionne ,
par contre la pac est complètement givré ,
c'est la 1ère fois que je la vois comme ça !!

Image

Image
Avatar du membre
Fab77100
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 436
Enregistré le : sam. janv. 09, 2010 7:13 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Fab77100 »

Bonjour,

une solution provisoire ou non:

Isoler la partie de l'évaporateur défectueuse, c'est à dire couper/braser les distributeur/collecteur qui irriguent cette partie. Pour l'avoir déjà fait il y a quelques années, je peux vous dire que ça marche.

Certe, la puissance de la PAC sera légèrement revu à la baisse (A voir comment elle est dimensionnée à la base) et votre frigoriste aura certainement la charge à adapter.

Demandez un devis pour les deux.
Avatar du membre
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 2474
Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
Localisation : Sud Ouest ( Gers )
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Georges32 »

Bonsoir.
C'est effectivement une solution. Je l'ai pratiquée également sur un gros groupe de condensation ( compresseur de 30 ch de mémoire) Le condenseur avait laché à un endroit. J'avais supprimé quelques tubes en schuntant la partie endommagée. Ce groupe à fonctionné encore pendant plusieurs années après cette réparation. Le remplacement du condenseur aurait couté une fortune.
G32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
bubus
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 840
Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
Localisation : paca
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par bubus »

bonsoir

pour le fct sur résistances, ç'est dans les explications du menu "config" pg 24 de ce pdf http://eto.carrier.com/litterature/cm/1 ... 6_2005.pdf

regardez particulièrement les items 12,13,14 pour configurer le fct des résistances .
l'accès au menu config niveau user1 se fait avec mot de passe (donné en pg22)

mais si c'est avec un module nexa, ça doit être différent et se programmer directement sur module ?
Modifié en dernier par bubus le mar. févr. 18, 2014 10:58 am, modifié 1 fois.
un plombard ignare et pas un frigolo rigolo
Avatar du membre
arnal.dz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 672
Enregistré le : mar. févr. 26, 2013 10:11 pm
Localisation : finistère
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par arnal.dz »

j'ai déja réparer une fuite similaire il y a 4 ans et ça tourne toujours --> un bonne dose de brasure argent et le tour est joué.
Au prix du gaz + intervention ; ça reste risqué mais c'est jouable.
technicien frigoriste specialisé en installations de pompes à chaleur et panneaux solaires thermique.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
narita
Assidu
Assidu
Messages : 58
Enregistré le : mer. févr. 11, 2009 7:12 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par narita »

merci pour vos contributions,

pour arnal.dz ; la bonne dose de brasure argent , c'était presque au même endroit,
ça ne risque pas de tout faire fondre au alentour ?

tu as vu la photo ?

faut que je trouve un champion dans le 13 ou 83 pour le faire alors !!


a +
Répondre

Retourner vers « Aérothermie »