Message par ALEX14 »

Depuis 2 ou 3 jours mon thermostat est réglé à 21° et j'ai 21° :D
Hier j'ai voulu mettre 22° et la il à mis 3 ou 4 heures à atteindre les 22° :(
Je pense que pour descendre de 21° à 18° ce doit être assez long.
Par contre l'autre jour avec du vent il fessait en Ext entre -1° et - 2° et la à l'intérieur pas plus de 19.5° (le vent soufflait face à la PAC)
Maison de 1995 - 163M°. 15 radiateurs tôle.
14 Calvados. Altitude 55m. Tempèrature de base -7°
Déperditions 11.41KW

http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=9265
http://itow.fr/site/
reno66
Assidu
Assidu
Messages : 58
Enregistré le : dim. nov. 15, 2009 9:55 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par reno66 »

ALEX14 a écrit :Depuis 2 ou 3 jours mon thermostat est réglé à 21° et j'ai 21° :D
Salut Alex,
pourquoi depuis 2 ou 3 jours ? avant quand tu réglais à 21° tu avais combien ?
reno66
Assidu
Assidu
Messages : 58
Enregistré le : dim. nov. 15, 2009 9:55 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par reno66 »

ALEX14 a écrit : Hier j'ai voulu mettre 22° et la il à mis 3 ou 4 heures à atteindre les 22° :(
Je pense que pour descendre de 21° à 18° ce doit être assez long.
Le technicien hitachi m'a dit qu'il valait mieux décider une bonne fois pour toutes de la valeur moyenne de température que l'on voulait à l'intérieur et de la fixer en manuel... cela consommerait moins d'électricité que de faire un programme jour à 20° et un programme nuit à 18°... à méditer :roll:
reno66
Assidu
Assidu
Messages : 58
Enregistré le : dim. nov. 15, 2009 9:55 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par reno66 »

Eh enfin le jour arriva ! :cry: (émotion)
Depuis le temps que l'on a signalé que la pac faisait des litres d'eau de condensation !
Depuis le 17 Novembre !
Le jour de l'installation du dbs26 est enfin arrivé ! Non sans peine, mon installateur a daigné envoyé un de ses employés...
Reste à savoir si ça fonctionnera correctement et si l'installation n'est pas foireuse...
épisode à suivre !
reno66
Assidu
Assidu
Messages : 58
Enregistré le : dim. nov. 15, 2009 9:55 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par reno66 »

Rectification, le 17 novembre c'est le jour où ils ont daigné venir voir les dégâts !
Ça faisait déjà un moment que l'on appelait à l'aide d'autant que la pac avait été installée le 17 octobre,...
reno66
Assidu
Assidu
Messages : 58
Enregistré le : dim. nov. 15, 2009 9:55 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par reno66 »

Suite de l'épisode dbs26 :
eh oui l'installation a été à la hauteur de cette entreprise... navrante et brouillonne !

L'intervenant, après avoir installé le dbs26 et le tuyau d'évacuation, a bouché les autres trous par lesquels l'eau issue de la condensation s'échappait et tombait sous la pac...

...avec des pastilles autocollantes de caoutchouc (je suis sur qu'il existe mieux pour garantir une étanchéité et empêcher l'eau de passer) !

.... et en gars consciencieux et soucieux du travail bien fait, il les a collées sans avoir séché au préalable le support (la plaque qui recueille l'eau)...

...le résultat ne s'est pas fait attendre, une pastille ce matin était déjà décollée (sic!)

... et malgré le tuyau d'évacuation d'eau, j'avais encore de l'eau sous la pac, certes moins mais si le travail avait été bien fait l'eau n'aurait pu s'écouler que dans le tuyau !

C'est dramatique comme on peut mettre autant de temps à mal faire qu'à bien faire !
reno66
Assidu
Assidu
Messages : 58
Enregistré le : dim. nov. 15, 2009 9:55 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par reno66 »

ALEX14 a écrit : Pour l'instant je n'ai pas de problème d'eau avec le système que j'ai mis en place.
Et en plus comme il ne gèle pas ou rarement la machine ne givre pas.
Image
Alex, tu as mis quoi pour boucher tes trous sur ton installation ? Tu as siliconé ?

Tiens sur ta photo je m'aperçois que tes tuyaux extérieurs sont protégés et isolés par de la mousse... moi ils n'en ont mis qu'à l'intérieur... c'est pourtant là que la déperdition de chaleur est maximale ! Quelle misère ! Crois-tu que l'on peut en acheter dans les grandes surfaces de bricolage ?

Autre chose, le tuyau qui se fixe sur le dbs26 est un tuyau en pvc comme le tien mais de diamètre beaucoup plus faible... il faudra que je vois si ce diamètre n'est pas un frein à une évacuation efficace de l'eau...
Avatar du membre
ALEX14
Très assidu
Très assidu
Messages : 179
Enregistré le : jeu. janv. 29, 2009 6:14 pm
Localisation : Calvados 14
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par ALEX14 »

reno66 a écrit :
ALEX14 a écrit : Pour l'instant je n'ai pas de problème d'eau avec le système que j'ai mis en place.
Et en plus comme il ne gèle pas ou rarement la machine ne givre pas.
Image
Alex, tu as mis quoi pour boucher tes trous sur ton installation ? Tu as siliconé ?

Tiens sur ta photo je m'aperçois que tes tuyaux extérieurs sont protégés et isolés par de la mousse... moi ils n'en ont mis qu'à l'intérieur... c'est pourtant là que la déperdition de chaleur est maximale ! Quelle misère ! Crois-tu que l'on peut en acheter dans les grandes surfaces de bricolage ?

Autre chose, le tuyau qui se fixe sur le dbs26 est un tuyau en pvc comme le tien mais de diamètre beaucoup plus faible... il faudra que je vois si ce diamètre n'est pas un frein à une évacuation efficace de l'eau...
Oui j'ai mis une pate genre silicone.
Je pense qu'il vaut moins isoler les tuyeaux à l'extérieur tu doit en trouver dans les grandes suface de bricolage.
Maison de 1995 - 163M°. 15 radiateurs tôle.
14 Calvados. Altitude 55m. Tempèrature de base -7°
Déperditions 11.41KW

http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=9265
http://itow.fr/site/
lariboule
Assidu
Assidu
Messages : 32
Enregistré le : lun. janv. 04, 2010 5:39 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par lariboule »

De quels trous parlez-vous ?
Ca m'interesse car j'aimerais voir si j'ai la même chose
merci
reno66
Assidu
Assidu
Messages : 58
Enregistré le : dim. nov. 15, 2009 9:55 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par reno66 »

Démonte simplement le cache du ventilateur du bas et regarde au fond il y a une plaque en métal percée de trous : tu en vois deux sur le côté gauche, il y en a un caché sous une autre plaque devant toi puis un à sa droite et un côté compartiment électronique.
Tu peux aussi les voir en regardant ta pac par dessous avec une lampe.
Le dbs26 se fixe sur le trou central, les autres devant être bouchés.
Voilà..
Avatar du membre
ALEX14
Très assidu
Très assidu
Messages : 179
Enregistré le : jeu. janv. 29, 2009 6:14 pm
Localisation : Calvados 14
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par ALEX14 »

lariboule a écrit :De quels trous parlez-vous ?
Ca m'interesse car j'aimerais voir si j'ai la même chose
merci
Ce sont les trous d'évacuation de l'eau après un dégivrage :arrow: .
Je crois qu'il y en à 5.
J'en ai bouché 2 et j'ai mis un té et 2 coudes en plastique pour récupérer l'eau après dégivrage.
Quand l'installateur à fait l'installation de PAC prévu. :cry:
Donc résultat une vrai patinoire. :oops:

Avec la modif que j'ai fait je n'ai plus de problème. :D
Maison de 1995 - 163M°. 15 radiateurs tôle.
14 Calvados. Altitude 55m. Tempèrature de base -7°
Déperditions 11.41KW

http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=9265
http://itow.fr/site/
reno66
Assidu
Assidu
Messages : 58
Enregistré le : dim. nov. 15, 2009 9:55 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par reno66 »

ALEX14 a écrit : Oui j'ai mis une pate genre silicone.
Je pense qu'il vaut moins isoler les tuyeaux à l'extérieur tu doit en trouver dans les grandes suface de bricolage.
Moi j'ai mis aujourd'hui de la pâte époxy... on va voir si ça colmate bien sinon je me rabattrai sur du silicone... ta pâte c'est comme celle pour faire les joints ?
Avatar du membre
ALEX14
Très assidu
Très assidu
Messages : 179
Enregistré le : jeu. janv. 29, 2009 6:14 pm
Localisation : Calvados 14
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par ALEX14 »

reno66 a écrit :
ALEX14 a écrit : Oui j'ai mis une pate genre silicone.
Je pense qu'il vaut moins isoler les tuyeaux à l'extérieur tu doit en trouver dans les grandes suface de bricolage.
Moi j'ai mis aujourd'hui de la pâte époxy... on va voir si ça colmate bien sinon je me rabattrai sur du silicone... ta pâte c'est comme celle pour faire les joints ?
J'ai mis des grosses rondelles en zing et fermè avec du silicone.
Maison de 1995 - 163M°. 15 radiateurs tôle.
14 Calvados. Altitude 55m. Tempèrature de base -7°
Déperditions 11.41KW

http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=9265
http://itow.fr/site/
reno66
Assidu
Assidu
Messages : 58
Enregistré le : dim. nov. 15, 2009 9:55 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par reno66 »

Ça c'est certainement plus pérenne que ce que je viens de faire... :wink:
ces rondelles on peut les trouver en grandes surfaces aussi ?
lariboule
Assidu
Assidu
Messages : 32
Enregistré le : lun. janv. 04, 2010 5:39 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par lariboule »

Merci pour les infos sur les trous..Vais regarder ça...Mais depuis qu'ils m'ont installé la PAC (cela va faire bientot un mois dans 3 jours) je ne suis pas retourné la voir :roll: vu le temps que l'on a et le soir quand je rentre il fait deja nuit...
Vais essayer ce week-end alors ...
Merci :D