jako a écrit :Ok j ai compris sauf quand tu dis court circuiter 1 et 2
en fait c'est ponter les entrées 1&2 sur la platine de la PAC là où arrivent les fils du thermostat; cela met la PAC en demande de chauffe.
En fait tu mesure le delta t en fonctionnement
je me posais la question de la quantite de fluide r410 vaut il mieux le faire controler avant ?
oui on mesure le delta T en utilisant par exemple un thermometre numerique (sonde) qu'on pique/applique sur le depart et le retopur eau.
Ensuite on a la formule
P(kw)=debit (m3/h)*deltaT.
Normalement le debit est constant , donc P est proportionel au delta T. Si le delta T est grand(>7) cela veut dire que la machine fonctionne correctement et qu'elle est chargée en gaz.
Un manque de gaz se traduit par une T° entrée compresseur tres élevée et une P délivrée faible donc un delta T faible ( <3)
Une autre question pour la mise en route je met en eau puis purge du circuit puis mise sous tension c est ça ?
oui, il est imperatif d'avoir un debit ~2m3/h. ( à verifier sur la doc de la machine) . Pour cela il faut mettre en eau et purger. Si il ya de l'air, le debit peut etre tres/trop faible.
Pour messurer le debit : mesurer le delta P entre amont et aval du circulateur et le reporter sur l'abaque du circulateur.
Dans ma doc il est ecrit qu il faut mettre sous tension 12h avant le demarrage pour ne pas provoquer une defaillance du compresseur ????
Je pense que c'est pour s'assurer qu'il n'y ait pas/plus de liquide dans le compresseur ( chose qui peut arriver quand la machine est inclinée pendant les manipulations trasnport/installation.)Dans certains cas il y a une résistance de carter qui prechauffe , mais je ne pense pas que sur les technibel.