jour ROUGE offre tempo : ARRET complet de la PAC ? RESOLU

Répondre
jeanse27
Assidu
Assidu
Messages : 96
Enregistré le : sam. juil. 23, 2011 3:27 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

jour ROUGE offre tempo : ARRET complet de la PAC ? RESOLU

Message par jeanse27 »

Bjr

Une question en passant :

Lors des jours rouges, en plus du délestage arrêtez-vous complétement la PAC (circulateur compris) ou laissez-vous le circulateur tourner ?

J'ai peur qu'en arrêtant le circulateur l'eau puisse geler dans la PAC !

Cependant le circulateur situé dans la maison au dessus de la vanne 3 voies tourne en permanence.

Fait-il circuler l eau dans la PAC également ? Peut-il empêcher le gel dans la pac ?
Modifié en dernier par jeanse27 le ven. déc. 30, 2011 5:46 pm, modifié 2 fois.
ctout
Accro
Accro
Messages : 382
Enregistré le : dim. sept. 28, 2008 5:23 pm
Localisation : Yvelines Nord (78) Parc Naturel Régional du Vexin Français
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par ctout »

Bonsoir,

C'est un vrai risque: ne pas arrêter le circulateur (sauf à guetter le risque de températures -0°) :lol:
Chercher et comprendre, c'est passionnant.
L'installation Dimplex http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10213
Le suivi temps réel iTow http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1268924229
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1570
Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
Localisation : Tarn et Garonne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par jld82 »

Bonjour

Il te faut câbler le délestage EDF vers l'entrée délesteur du régulateur k60D067z ainsi la PAC ne sera pas sollicitée (standby) mais il faut la laisser alimentée.
Pour ce branchement je ne peux pas t'aider car je ne connais pas car HP/HC de 30 ans (sur ton régulateur il y a 2 entrées , voir schéma page 8 ch 6.3 , contact sec en CN4 bornes 1 et 2 ou T+T- en CN3 bornes 3et 4 pour compteur EDF récent).
Le régulateur basculera vers l'appoint chaudière par ouverture de ta vanne proportionnelle.

Si tu as 2 circulateurs :
- celui du circuit chauffage fonctionnant en permanence alimenté par le régulateur jusqu'au seuil de non chauffage p23=17°C par défaut (environ 80w)
- celui de la PAC (environ 250w) qui tourne en permanence si H20=7 ou seulement lors du passage de Standby en Marche si H20=4 .
Son fonctionnement permanent est réactivé lorsque la T° extérieure devient négative (T° de la sonde PAC SD4)

A+ :wink:
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
jeanse27
Assidu
Assidu
Messages : 96
Enregistré le : sam. juil. 23, 2011 3:27 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par jeanse27 »

Merci jld82 pour ces précision; j'ai déjà mis un interrupteur directement sur le régulateur qui me sert à passer en délestage manuel.

La question est de savoir si je peux mettre hors tension la PAC lors des jours rouges (dans ce cas seul le circulateur de 80W tournera).
Ce circulateur tournant 24/24 permet il d'éviter que l'eau gèle dans la PAC ?

2em question : Quand tu parles de H20 =7; comment accéder à ce réglage; au thermostat je n accède qu'au réglage P ...
Avatar du membre
juju
Modérateur
Modérateur
Messages : 1721
Enregistré le : sam. mars 18, 2006 7:38 pm
Localisation : Vaucluse 84
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par juju »

2em question : Quand tu parles de H20 =7; comment accéder à ce réglage; au thermostat je n accède qu'au réglage P ...

c'est dans le paramètre de la pac a 'extérieur (ECH)
JUJU et Alain
jeanse27
Assidu
Assidu
Messages : 96
Enregistré le : sam. juil. 23, 2011 3:27 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par jeanse27 »

c est bien se dont je me doutais; mais dans la doc je ne vois pas de H20=7 ou 4.

C'est à quel niveau est quel est le code PSS ?
Avatar du membre
juju
Modérateur
Modérateur
Messages : 1721
Enregistré le : sam. mars 18, 2006 7:38 pm
Localisation : Vaucluse 84
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par juju »

re je te conseille d'aller dans la rubrique
docs
téléchargement
et de télécharger les docs tu trouveras toutes les explications sur les paramètres
exemple: paramètre H20 7ou H20 4 = circulateur tourne en permanence ou circulateur tourne seulement en même temps que le compresseur.
ce paramètre est "court-circuité par le paramètre protection antigel, qui quel que soit le réglage H4 ou H20 enclenche le circulateur si la température atteint zéro.
pour accéder a ces paramètres tu a le messages PSS tu doit entrer le mot de passe (donné dans la doc).
certains paramètres demandent une coupure et une remise en marche pour être pris en compte
JUJU et Alain
Avatar du membre
juju
Modérateur
Modérateur
Messages : 1721
Enregistré le : sam. mars 18, 2006 7:38 pm
Localisation : Vaucluse 84
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par juju »

JUJU et Alain
jeanse27
Assidu
Assidu
Messages : 96
Enregistré le : sam. juil. 23, 2011 3:27 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par jeanse27 »

merci

je n avais pas assez tourné de page.

C est bon je sais où trouver le réglage H20 mais pas moyen de trouver le code PSS lol

c est pas le même code que pour le thermostat pour faire simple ?
bubus
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 840
Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
Localisation : paca
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par bubus »

bonjour

pss avec ce lien http://pompechaleur.free.fr/Documentati ... 12mono.pdf et au para H46 par exemple

bonnes fêtes!
jeanse27
Assidu
Assidu
Messages : 96
Enregistré le : sam. juil. 23, 2011 3:27 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par jeanse27 »

Merci à tous.

Les réglages sont enfin terminés.
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1570
Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
Localisation : Tarn et Garonne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par jld82 »

Bonsoir
Je vois que l'entre-aide fonctionne , chacun apportant sa pierre.

La modification de h20=4 sur l'ECH210 de la PAC nécessite une mise hors tension complète (coupure au disjoncteur divisionnaire) pour être pris en compte lors de la mise sous tension.

Seule une led fixe s'affiche sur l'ech210 , en appuyant sur ON elle devient clignotante si pas de demande d'énergie (standby).
L'affichage de la T° de l'eau sur l'ech210 ne se fait qu'en demande d'énergie : démarrage circulateur et ventilateurs puis compresseur.

A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
jeanse27
Assidu
Assidu
Messages : 96
Enregistré le : sam. juil. 23, 2011 3:27 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par jeanse27 »

Oui c'est ce dont je me suis rendu compte. Coupure obligé au fusible pour prise en compte du H20=4.

Maintenant je n'ai plus que le point des décimales qui clignote.

C'est parfait encore un grand merci aux membres qui m'ont permis de bien configuré cette PAC.
Répondre

Retourner vers « TECHNIBEL »