PAC HS et après?

Air/Eau - Air/Air
Répondre
morice33

PAC HS et après?

Message par morice33 »

Bonjour,
Suis équipé d'une PAC MODULO 60 (mitsubishi/Yack) AIR/EAU et de deux ventilo convecteur (radia cool 4400w)

Installé depuis 4 ans, à la dernière visite d'entretien l'attestation est la suivante:
Fuite condenseur/reseau R410A saturé en eau/PAC HS.

Le compresseur est encore sous garantie.

Le technicien me suggère d'essayer de vendre en ligne ce qui est sauvable
tel que circuit hydraulique, radia cool, platines (modules extérieur)
à priori il y aurait bien d'autres choses mais lesquelles?

je ne peux pas vous cacher que je n'y connais rien, que me conseillez-vous?
(à part me pendre :lol: )
Invité

Message par Invité »

bonsoir, essais de faire jouer ton assurance, ca peut marcher
sinon je suis preneur pour quelques pièces si tu ne trouves pas de solution
gargamel
Nouveau
Nouveau
Messages : 4
Enregistré le : mar. oct. 30, 2012 4:13 pm
Localisation : Gironde
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par gargamel »

J'attends de voir passer l'expert de l'assurance pour pouvoir démonter l'installation.

Un plombier doit également passer pour me lister le matériel à récupérer. Ce que j'envisage:
remplacer les deux ventilos convecteurs par des radiateurs classiques branchés sur réseau chaudière gaz. Améliorer encore l'isolation si c'est possible et coupler à un système inser/poêle performant.

ce qui semble se profiler:
La défaillance serait au départ, incombant au constructeur, mais celui-ci se retournera probablement vers l'installateur lorsqu'il verra que le groupe extérieur a été monté à au moins quinze mètres du reste de l’installation.

Voili, voilà. j'en saurais plus après la visite de l'expert.

Invté, tu me joindre par mp si besoin/possible..
STEPH26
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 390
Enregistré le : jeu. mai 04, 2006 9:48 am
Localisation : Limite Drome/Ardeche
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par STEPH26 »

Bonsoir,

Il n'y a aucune contre indication à ce que le groupe extérieur se trouve à 15m du module intérieur. Les groupes Mitsubishi Heavy arrivent préchargés en R410a pour 30m de tuyauterie.

Surement un défaut de l'échangeur; il faut essayer de faire passer en vice caché.

C'est arrivé à un membre du forum sur une MODULO 50
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11426

Cordialement
gargamel
Nouveau
Nouveau
Messages : 4
Enregistré le : mar. oct. 30, 2012 4:13 pm
Localisation : Gironde
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par gargamel »

Merci Steph de ton intervention.
Rapport à ta remarque, j'ai hâte d'en reparler avec mon "spécialiste", il semblait dire que cette distance était préconisée par le constructeur, à suivre donc.

Pour le lien que tu m'as passé,je t'en remercie grandement car il semble que ce soit même cause, mêmes effets.
Comme je le disais en réponse, c'est le bouquet final après trois années de galère.
j'espère que Rubens pourras me répondre, cela m'a rendu un peu d'espoir :wink:
vive le net!
STEPH26
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 390
Enregistré le : jeu. mai 04, 2006 9:48 am
Localisation : Limite Drome/Ardeche
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par STEPH26 »

Bonjour,

La seule distance à respecter est un minimum de 5m entre le groupe extérieur et intérieur.

La charge en R410A doit simplement être ajustée en fonction de la longueur de tuyauterie. (Soit ajout si sup à 30 m soit en moins si inférieur à 30m)

La longueur de tuyauterie ne peux pas etre mise en cause sur un pb d'échangeur.

Stéphane
tonio13
Assidu
Assidu
Messages : 68
Enregistré le : mar. déc. 14, 2010 8:40 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par tonio13 »

bon courage, je suis en procès depuis deux ans maintenant l 'expert judiciaire est passé je peux enfin toucher l installation et mettre une chaudière basse température, les pacs je n y crois plus du tout 98% des installateurs sont incompétent enfin bref et fait attention sur ce site énormément d installateur et tous super compétent.
gargamel
Nouveau
Nouveau
Messages : 4
Enregistré le : mar. oct. 30, 2012 4:13 pm
Localisation : Gironde
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par gargamel »

Par expérience, j'ai vu que tous les installateurs étaient super compétents. Enfin, ces fameux 2% ;)

Celui auprès duquel nous avons fait l'achat a sous traité depuis Poitiers une boite de Bordeaux qui a elle même sous traité à une boite de Bègles dont nous avons appris plus tard que c'était pour eux la 1ère installation :shock:
l'installation ne fonctionnant pas, la 1ère société a refait entièrement l'installation sous la pression de l'assurance.
les voisins (de bonne foi ) s'y sont mis, déplacement du module extérieur. Toujours insatisfaits, expertise (bruit infra basses), contre expertise, obligés pour la forme d'installer des colliers anti bruits (en plus de ceux préconisé de base et à la charge des voisins). Puis 1ère panne (fuite de gaz sur raccord dans le bloc extérieur) puis réparation.
la 1ére société a déposé le bilan, ben voyons 8) et pour clore le chapitre, un condensateur lâche, glycol dans le gaz calorifère, fin du rire :cry:
Je ne sais pas pourquoi, ma femme ne veux plus entendre parler de Pompe à Chaleur :roll:
merci pour ces encouragements, on en a réellement besoin, je suis assez furax en vérité et je ne sais pas trop où on vaJ'ai lu hier un bon sujet où le client se fait finalement fournir une PAC neuve, au réveil, je l'annonce à ma femme croyant lui apporter une bonne nouvelle, je me suis fait incendier mes amis!! :lol:

vu le prix du gaz, je crois qu'on va étudier le bois/complément gaz et optimiser l'isolation.
ou bien déménager dans un HLM et se faire chauffer par les voisins :wink:
bonne journée à tous!
Répondre

Retourner vers « Aérothermie »