L’installation de ma PAC ayant débuté, je vous la présente :
Maison dans le 31 à 30 km sud / sud-ouest de Toulouse
Alt. : 120 m
T° de base : -5°
Normes RT 2000
Mur ext. en briques + 10 cm de laine de roche
Plafond : 26 cm de laine de roche soufflée
Menuiseries alu et pvc vitrage 4/16/4
Surface de captage environ 220 m² pour 180 m² demandé
Volume à chauffer : 333 m3
Surface à chauffer : 128 m²
T° de confort : 20°
PC sur dalle flottante de 6 cm (chape liquide à base de sulfate de calcium) sur sous sol complet. Isolant sol en dalle de TMS de 2 m²k/w
Puissance de la PAC : 10920 w avec 4 compresseurs pour 3 zones de chauffage + un 5eme compresseur pour ECS.
Cop promotelec : 3.7
Prix de l’installation 10000 euros
Installation faite par confort géothermie sud ouest
Ayant de la place, j’ai demandé au terrassier d’ouvrir plus de surface de captage ce qui m’a permis d’augmenter le pas entre les boucles.
Jusqu'à présent tout c’est bien déroulée et la société qui m’installe le système est restée disponible et a toujours répondu à mes interrogations




la suite au prochain épisode cad installation de l'armoire de puissance et du chauffe eau : apres le 25 quand la fée electricitée sera arrivée.