kosy33 a écrit :
On a deux cheminées. La chaudière bois est abandonnée. De toute façon en cas de coupure EDF plus de circulateurs et c'est la galère avec la chaudière bois.
Ok pour les cheminées, avec un petit groupe electrogene vous pourriez vous chauffer emem si coupure EDF
(NB: J'ai eu 3 jours de coupure EDF lors de grandes tempetes ( et je suis à coté de toulouse!).
Si l'installation chaudière à bois ne gene pas je la laisserai en place.
Avoir deux machines en //, ce n'est pas comme avoir deux compresseurs?
Lorsqu'une machine a 2 compresseurs, elle va tourner en general sur un, puis mettre le 2ieme en route en cas de conditions extremes, mais les 2 compresseurs sont intégrés dans la machine.
Dans une configuration a 2 machines, on a bien 2 machines distinctes, eventuellemnet placées à des emplacement différents. L'une peut par exemple etre dediée au plancher chauffant, l'autre aux radiateurs de l'etage.
Au niveau du prix je ne suis pas sûr que ce soit moins cher (cf le devis pour les deux pac Daikin).
Je n'ai pas les details de ce devis mais visiblement l'installateur se gave ( une DAIKIN de 14KW à +7°C et 9KW à -7°C se trouve à moins de 6K€ - mais attention pas de la Haute Temperature))
La 40TU engendrerait un surcoût non négligeable, pour information ils facturaient la 25 à 14 500 € HT.
17 k€ pour la 40 est ce le prix catalogue?
Je regarde les prix sur des sites de revendeurs en Allemagne, c'est du TTC. La 25 se trouve là-bas entre 12 et 14K€ TTC. il faut aussi rajouter 250€ pour le transport.
Par contre je trouve les caractéristiques de la 25 tres proches de la 40 :
* poids : 510 kg, T° maxi idem =58°C
* puissance à +7°C/35°C = 26KW
* puissance à -7°C/35°C = 16,7KW
* puissance absorbée= 5KW soit 23Amperes ( soit presque 50% de moins que la 40)
du coup je resterai sur la 25, avec un prix inférieur et un cout d'expoloitation bien moindre
J'ai bien noté vos conseils sur l'isolation du ballon, l'entretien annuel et le suivi par internet
J'en suis à ma 3ieme PAC en 30 ans, à l 'expérience la surveillance du bon fonctionement me semble indispensable ( courbes de T°C et consommation electriques) pour garantir une bonne longevité ( maintenance preventive).
Vous pouvez confier cette maintenance à un installateur de confiance, mais aussi la prendre en charge vous-meme - ce qui permet au passage de mieux optimiser l'exploitation
Au final il est difficile de vous conseiller sans avoir toutes les informations de contexte:
* 1 plan/schema avec indications de distance et d'emplacement des ballons, des PACS
exemple de schemas ici
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... p?p=141261
* des informations sur l'installation actuelle ( par ex photos) est-ce la plomberie peut etre re-utilisée ou non?
* des informations sur la partie electrique - faut-il prevoir de renforcer les lignes pour une grosse PAC?
* votre tolérance au non-confort: este vous prete à vous chauffer avec les cheminées s'il fait -10°C. Y a til une cheminée au RDC et une à l'étage..
Il y a 4 compétences en jeu :
* la plomberie
* l'electricité
* la frigoristerie
* la regulation