T° de retour

Bernard
Accro
Accro
Messages : 317
Enregistré le : lun. juil. 10, 2006 2:00 pm
Localisation : 35 (ille et vilaine)

Message par Bernard »

Fanfan,
Dans le post que tu cites Cmickael parle de la version 2xxB du microtech. Comment peut-on connaitre la version du microtech?
Moi je suis sur radiateur, tu penses que les paramètres seraient correct chez moi également?
Merci.
PAC AMZAIR, installation finie le 10/10/2007
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4793
Avatar du membre
fanfan
Modérateur
Modérateur
Messages : 808
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 2:17 pm
Localisation : CHARENTE Alt: 80 M
Contact :

Message par fanfan »

Je pense que tout le monde a la même version du microtech.

Pour les valeurs, tu peux essayer, ça te coute rien...
Construction MOB en Charente.
flap
Très assidu
Très assidu
Messages : 147
Enregistré le : sam. oct. 27, 2007 10:42 pm
Localisation : Viviers lès Lavaur (Tarn - 81)

Message par flap »

Salut,
Bernard a écrit :Fanfan,
Dans le post que tu cites Cmickael parle de la version 2xxB du microtech. Comment peut-on connaitre la version du microtech?
Moi je suis sur radiateur, tu penses que les paramètres seraient correct chez moi également?
Merci.
Ils marchent parfaitement sur ma PA26PRC depuis plusieurs jours... Tu peux y aller!
CMickael
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 555
Enregistré le : dim. nov. 19, 2006 12:39 am
Localisation : 53

Message par CMickael »

pour la version du microtech c'est écrit dessus!
moi j'ai un delta entre la sonde 4 et la sonde 3 entre 4.5 et 5°C lorsque l'évapo est dégivré, j'ai donc mis ces parametre pour qu'un dégivrage se fasse lorque le delta est supérieur a 8.
Les valeurs de ces parametres ne sont peut etre pas bonne pour tous, a vous de controler les écarts de temp sondes 3 et 4 et d'évaluer le givrage de l'évapo.
Bernard
Accro
Accro
Messages : 317
Enregistré le : lun. juil. 10, 2006 2:00 pm
Localisation : 35 (ille et vilaine)

Message par Bernard »

je viens de vérifier sur une photo, sur mon microtech il écrit Ech215B
PAC AMZAIR, installation finie le 10/10/2007
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4793
Avatar du membre
fanfan
Modérateur
Modérateur
Messages : 808
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 2:17 pm
Localisation : CHARENTE Alt: 80 M
Contact :

Message par fanfan »

C'est donc un 2xxB !

Perso, j'ai mis une station météo pour avoir une T° intérieure précise.

Ce matin, -4° dehors et 21° sur la station. Je suis donc tout bon.

Mes inquiétudes sur les résultats sur le thermostat d'ambiance Amzair était fondés.

Ce thermostat me servant à rien, je le laisse là ou il est...
Construction MOB en Charente.
Répondre