VINCE56 a écrit :Salut alors moi avec tous les post que j'ai pu lire sur les réglages de la loi d'eau je m'y perd carrément , j'ai essayer un peu de voir au niveau des courbes mais j'en perd mon latin .
je ne vois pas trop comment interpréter tous ces paramètres et valeurs , j'ai essayé un réglage mais avec ce froid de cette semaine je chauffais trop j’arrivais a 22 ° t intérieur
HEA 20
H33 : 11
H35 : 18
H37 : - 23
C 04 : 2
résistance réglée a - 4°
Bonsoir,
eh oui les lois d'eau c'est tjts tres mal expliqué. En fait c'est simplement une fonction qui donne la T° de retour d'eau en fonction de la T° air extérieur et de T° eau min/max possibles de l'installation. Je vais essayer de l'expliquer encore en étant concis et efficace; pour cela j'introduis les 3 variables suivantes :
- TRM =Température de Retour eau Max= température de retour d'eau et d'arret compresseur(soit TP1 sur PAC )
- TRC =Température de Reprise Chauffe=température de retour d'eau de demarrage compresseur
- C04= hysteresis de la regulation ( ecart autour de la co signe)
Si PAC fonctionne en loi d'eau
alors
- TRM= fonction ( Tair ext/TP4), par exemple 2° à Text=+5°C
[ cf courbe loi_d'eau_PAC ci jointe]
- TRC=HEA-C04
sinon
fin_si
Si tu as trop chaud , il te suffit de baisser le HEA de 20 à 18 et de vaoir ce que ca donne
La régulation de la PAC fonctionne comme suit
si demande chauffe ( fermeture contacts ON-OFF)
alors
- démarrage compresseur quand T°C retour_eau(TP1)<= TRC
- chauffage eau jusqu'à T°C retour_eau(TP1)>=TRM
c'est une maison qu'on a acheté elle est équipée d'une PAC AMZAIR PA 22 PRC, avec plancher chauffant rdc et étage sans ballon tampon .
Sur mon tableau je suis équipé d' un TY WATT 40 pour la PAC et avec les réglages l'autre jour en heures creuses et heures pleines j'ai commencé mardi soir , et de mardi soir à samedi matin je suis a 75 KW H en hc et 80 trouver vous ces relevés normal .
bon ben si on compte bien ca fait 4 journées complétes et donc la cosommation est d'environ 75+80/4=41kwh par 24h. Moi ca ne me choque pas. Si tu vas sur le site itow.fr, tu pourras voir les releves de cobsommations PAC sur 24h de membres à installations similaires à la tienne, et tu verras des consommations bien supérieures....
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.