Reglage thermosat exterieur
-
- Nouveau
- Messages : 3
- Enregistré le : ven. avr. 05, 2013 9:10 pm
- Localisation : bretagne
Reglage thermosat exterieur
Bonjour, je voudrais savoir sur quelle température est positionné le thermostat extérieur sachant que mon installation RZQ200 TRI avec MOD 200 et appoint électrique de 6 kw. Merci
Modifié en dernier par cchlm le mer. avr. 10, 2013 6:19 pm, modifié 2 fois.
-
- Nouveau
- Messages : 3
- Enregistré le : ven. avr. 05, 2013 9:10 pm
- Localisation : bretagne
-
- Très assidu
- Messages : 191
- Enregistré le : mar. déc. 18, 2007 12:47 pm
- Localisation : 27- Normandie
Re: Reglage thermosat exterieur
[quote="cchlm"]Bonjour, je voudrais savoir sur quelle température est positionné le thermostat extérieur sachant que mon installation RZQ200 TRI avec MOD 200 et appoint électrique de 6 kw. Merci[/quote]
RZQ200, c'est déjà une "grosse"installation...
il n'y a pas de thermostat extérieur, seulement une sonde, reliée elle à un thermostat situé à proximité du module intérieur et dont la fermeture du contact permet de mettre en service les résistances d'appoint de 6 kw...
si l'installation n'est pas installée en relève de chaudière, le thermostat est généralement réglé à -5°C
(voir page 4-16 de la notice d'installation )
http://jeanloup.pizon.free.fr/Guide-Ins ... no-tri.pdf
RZQ200, c'est déjà une "grosse"installation...
il n'y a pas de thermostat extérieur, seulement une sonde, reliée elle à un thermostat situé à proximité du module intérieur et dont la fermeture du contact permet de mettre en service les résistances d'appoint de 6 kw...
si l'installation n'est pas installée en relève de chaudière, le thermostat est généralement réglé à -5°C
(voir page 4-16 de la notice d'installation )
http://jeanloup.pizon.free.fr/Guide-Ins ... no-tri.pdf
AJTech /Daikin RZQ-140 - maison ancienne (160m2), isolée à 80%, triple vitrage, 50 % toiture refaite avec isolation(R+6), 13 radiateurs +PC (20 m2)-abo=12KW Téléinfo sur iMac/Consowatts/réseau one wire :carte Midon+logiciel HTLX
-
- Très assidu
- Messages : 191
- Enregistré le : mar. déc. 18, 2007 12:47 pm
- Localisation : 27- Normandie
[i]Quelques informations sur mon installation.
Installation 2006
Plancher chauffant rdc sur 150 m2.
Étage 13 radiateurs basses températures.
Je voulais juste avoir un retour de votre expérience car depuis le mois d'octobre j'ai une consommation électrique exorbitante. [/i]
Cela veut dire quoi, consommation existante en kw par jour?
consommation habituelle :
consommation exorbitante à la même température :
Installation 2006
Plancher chauffant rdc sur 150 m2.
Étage 13 radiateurs basses températures.
Je voulais juste avoir un retour de votre expérience car depuis le mois d'octobre j'ai une consommation électrique exorbitante. [/i]
Cela veut dire quoi, consommation existante en kw par jour?
consommation habituelle :
consommation exorbitante à la même température :
AJTech /Daikin RZQ-140 - maison ancienne (160m2), isolée à 80%, triple vitrage, 50 % toiture refaite avec isolation(R+6), 13 radiateurs +PC (20 m2)-abo=12KW Téléinfo sur iMac/Consowatts/réseau one wire :carte Midon+logiciel HTLX
-
- Nouveau
- Messages : 3
- Enregistré le : ven. avr. 05, 2013 9:10 pm
- Localisation : bretagne
Bonsoir et merci pour votre réponse.
Pour les années de chauffage 2008 2009 2010: 8500 kwh par an hc et hp. Moyenne
2011 2012 :13500kwh
donc une augmentation de 5000kwh par an.
Après avoir regarder les feuilles de suivie de l entretien annuel je me suis aperçu que le dépanneur avait augmenter la température du thermostat a +15° en septembre 2011
pour pouvoir tester les résistances .
Du coup j'ai fait fonctionner la PAC avec les résistances pendant deux hivers merci les factures EDF .cordialement
Pour les années de chauffage 2008 2009 2010: 8500 kwh par an hc et hp. Moyenne
2011 2012 :13500kwh
donc une augmentation de 5000kwh par an.
Après avoir regarder les feuilles de suivie de l entretien annuel je me suis aperçu que le dépanneur avait augmenter la température du thermostat a +15° en septembre 2011
pour pouvoir tester les résistances .
Du coup j'ai fait fonctionner la PAC avec les résistances pendant deux hivers merci les factures EDF .cordialement
- arnal.dz
- Scotché au forum
- Messages : 672
- Enregistré le : mar. févr. 26, 2013 10:11 pm
- Localisation : finistère
cchlm a écrit :Après avoir regarder les feuilles de suivie de l entretien annuel je me suis aperçu que le dépanneur avait augmenter la température du thermostat a +15° en septembre 2011
pour pouvoir tester les résistances .
Du coup j'ai fait fonctionner la PAC avec les résistances pendant deux hivers merci les factures EDF .cordialement
Roo°° le con ... Et il marque sa connerie noir sur blanc
Roo°° le con ..........................
technicien frigoriste specialisé en installations de pompes à chaleur et panneaux solaires thermique.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
-
- Très assidu
- Messages : 191
- Enregistré le : mar. déc. 18, 2007 12:47 pm
- Localisation : 27- Normandie
d'ou l'intérêt d'un suivi de consommation, parce que là cela se voit de suite : 11 kw au lieu de 5 kw...
C'était ce que je subodorai, c'est pourquoi j'ai donné les détails de réglage du thermostat à -5°C...
Je pense que l'on peut diminuer sa facture , même dans ce cas : je vous invite à lire ma position sur ce post (page 2 )
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=15086
C'était ce que je subodorai, c'est pourquoi j'ai donné les détails de réglage du thermostat à -5°C...
Je pense que l'on peut diminuer sa facture , même dans ce cas : je vous invite à lire ma position sur ce post (page 2 )
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=15086
AJTech /Daikin RZQ-140 - maison ancienne (160m2), isolée à 80%, triple vitrage, 50 % toiture refaite avec isolation(R+6), 13 radiateurs +PC (20 m2)-abo=12KW Téléinfo sur iMac/Consowatts/réseau one wire :carte Midon+logiciel HTLX