Tu peux chercher un model d’occasion ou HS, seul le corps t’intéresse.
Effectivement, c'est plutôt moyen de laissé une PAC sans circulation d'eau dans des régions aussi froide
Effectivement, c'est plutôt moyen de laissé une PAC sans circulation d'eau dans des régions aussi froide
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
-
- Assidu
- Messages : 40
- Enregistré le : ven. déc. 10, 2010 7:00 pm
a stephk
bonjour je pense effectivement essayer de trouver un corps d' occase ou un ensemble pas très cher ( ou éventuellement le souder ) afin de faire une mise en essai pour voir si il y a d' autres dégâts en fait le margoulin d' installateur a fait seulement 1 seul relevé d' informations des différents contrôles a transcrire sur le suivi de garantie d' ou la protection contre le gel a - 17 au lieu de -25 cordialement
-
- Resp. Section
- Messages : 3353
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Contact :
- Fab77100
- Pro de la thermo
- Messages : 436
- Enregistré le : sam. janv. 09, 2010 7:13 pm
Re: a stephk
Bonjour,Martial88 a écrit :d' ou la protection contre le gel a - 17 au lieu de -25
protection à -25°, ça va faire du 40 ou 45% de glycol, ça commence à faire beaucoup pour un produit qui fait baisser le rendement global de ton installation...
Peut être d'autres solutions à envisager!?
-
- Assidu
- Messages : 40
- Enregistré le : ven. déc. 10, 2010 7:00 pm
salut hd31
bonsoir juste une question ( pour un ignorant) comment vérifie t ' on le système ( de gaz ) pour savoir si celui ci est intact ( pas d' eau dans le circuit ) ? avant comme justement dit de faire des frais de circulateur et autres cordialement
-
- Très assidu
- Messages : 147
- Enregistré le : sam. oct. 27, 2007 10:42 pm
- Localisation : Viviers lès Lavaur (Tarn - 81)
Re: salut hd31
Salut,
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... &&start=10
Tu ne peux pas faire les verifications toi-meme.
Seul un pro pourra les faire car il faut du materiel specifique...
Courage, a+
hd31 t'a donne la reponse dans ce precedent post...Martial88 a écrit :bonsoir juste une question ( pour un ignorant) comment vérifie t ' on le système ( de gaz ) pour savoir si celui ci est intact ( pas d' eau dans le circuit ) ? avant comme justement dit de faire des frais de circulateur et autres cordialement
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... &&start=10
Tu ne peux pas faire les verifications toi-meme.
Seul un pro pourra les faire car il faut du materiel specifique...
Courage, a+
Mon install AMZAIR PA26PRC
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 8368#48368
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 8368#48368
-
- Resp. Section
- Messages : 3353
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Contact :
-
- Assidu
- Messages : 40
- Enregistré le : ven. déc. 10, 2010 7:00 pm
réponse a hd 31
bonjour la pac remarche ( ouf ) nous avons changé la turbine et remis en route apparemment pas d' autres dégats ( elle tourne depuis une semaine ) la pression est bonne les températures également seul les démarrages connaissent des ratés ( quelques fois ) merci pour tes conseils
-
- Resp. Section
- Messages : 3353
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Contact :
-
- Assidu
- Messages : 40
- Enregistré le : ven. déc. 10, 2010 7:00 pm
salut hd31
éffectivement le circulateur et la turbine ( cassée ) ont été changés le circuit hydraulique remit en pression : pas de fuite . bonne pression constante . température retour normale: dégivrage normal et ce depuis une semaine seulement quelques ratés aux démarrages du compresseur ? peser le gaz ? il faut apparemment le liquéfier le transférer le peser et éventuellement le compter durée de l' opération quelles heures ( a plus de 3 euros l' heure ) la quantité de gaz n 'est pas mesurable visuellement ? j' en suis réduit a attendre des grands froids pour voir les performances de la machine cordialement
-
- Accro
- Messages : 381
- Enregistré le : dim. sept. 28, 2008 5:23 pm
- Localisation : Yvelines Nord (78) Parc Naturel Régional du Vexin Français
- Contact :
Re: salut hd31
Bonjour,Martial88 a écrit :................
seulement quelques ratés aux démarrages du compresseur
...............
seulement pour mieux comprendre : peux-tu préciser? s'arrête toute seule? des codes? redémarre seule ou tu fais marche/arrêt? ou ??
merci.
Chercher et comprendre, c'est passionnant.
L'installation Dimplex http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10213
Le suivi temps réel iTow http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1268924229
L'installation Dimplex http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10213
Le suivi temps réel iTow http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1268924229
-
- Resp. Section
- Messages : 3353
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Contact :
Je pense que c'est le démarreur qui ne fonctionne pas bien, il n'y a donc aucun code d'erreur.
Pour le problème de gel, je suis vraiment perplexe. Si le circulateur a gelé, la pression de la glace a été forte, il y a eu des cas d'échangeurs à plaques gelés avec moins de dégâts annexes. A moins que le circulateur ait servi de fusible ? Et le fait que la pression de l'eau soit montée n'est pas très encourageant, c'est en général le signe d'une fuite du gaz dans l'eau. Le test de tenue de la pression de l'eau n'est à mon avis pas significatif, le vase d'expansion masquant les petites fuites.
A suivre, mais je pense que si la pac fonctionne bien le prochain hiver, on pourra dire que c'est un coup de chance et qu'elle n'est pas passée loin de la ferraille. Pour l'instant, c'est encore un peu tôt.
On reste donc intéressés par la suite, favorable ou non, ce cas étant très instructif.
Pour le problème de gel, je suis vraiment perplexe. Si le circulateur a gelé, la pression de la glace a été forte, il y a eu des cas d'échangeurs à plaques gelés avec moins de dégâts annexes. A moins que le circulateur ait servi de fusible ? Et le fait que la pression de l'eau soit montée n'est pas très encourageant, c'est en général le signe d'une fuite du gaz dans l'eau. Le test de tenue de la pression de l'eau n'est à mon avis pas significatif, le vase d'expansion masquant les petites fuites.
A suivre, mais je pense que si la pac fonctionne bien le prochain hiver, on pourra dire que c'est un coup de chance et qu'elle n'est pas passée loin de la ferraille. Pour l'instant, c'est encore un peu tôt.
On reste donc intéressés par la suite, favorable ou non, ce cas étant très instructif.
-
- Assidu
- Messages : 40
- Enregistré le : ven. déc. 10, 2010 7:00 pm
salut hd 31
bonjour depuis deux semaines la pac tourne avec des problèmes de ratés aux démarrages ( ça vient d’être solutionné ) en parallèle a chaque arrêt prolongé la pression diminuait régulièrement en fait il y a une fuite au sertissage d' un des tuyau hydraulique ( au raccord sortie machine et le tuyau en per ) cordialement