Bonsoir,
j'ai un petit souci sur une PAC BAXI RO9/1 MT.
Elle affiche une erreur E44.
Après diagnostique il s'avère que le compresseur ne démarre pas.
Il n'est pas alimenté alors que le relais KA4 est alimenté et que le courant passe bien du relais vers le démarreur.
Pour ma part je pense qu'il s'agit du démarreur qui a lâché.
J'ai fait une mesure des tensions aux bornes du démarreur et j'ai ceci:
N: 0 V
On: 235 V
S: 0 V
L1: 235 V
RC: 0 V
R: 0 V
J'ai aussi constaté que la led sur le démarreur n'affiche rien.
Je pense qu'elle devrait normalement afficher des clignotements en fonction de l’état (attente de démarrage, démarrage, erreur, etc..).
Pouvez vous me dire si cette led devrait s'allumer et si les tensions mesurés sont correctes?
Pour info j'ai shunté les bornes 1/2 et 3/4 pour m'assurer que le problème venait bien de la PAC et pas de la commande à distance.
J'ai contrôlé les sondes de temp qui sont correctes, le contacteur de debit (J1) se ferme bien des que le circulateur tourne, les contacteur hp et bp sont ok, les connecteur U, U1, U2, 24 et26 sont bien alimenté en 235 V.
Merci d'avance pour vos réponses.
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)