Aide au diagnostic PAC AJTECH RZQ71
-
- Actif
- Messages : 6
- Enregistré le : lun. déc. 22, 2014 9:46 am
- Localisation : PLESSE
Aide au diagnostic PAC AJTECH RZQ71
Bonjour à tous
J'aurai besoin de vos bons conseils.
J'ai une PAC AJTECH RZQ71 depuis 09/2005.
Depuis 2 jours je constate que ma PAC fonctionne à un régime "stable", ce qui n'est pas le cas d'habitude. Normalement elle tourne "plus ou moins vite".
En regardant dans les T° de sonde, la t° d'eau est à 20-22 ° alors qu'on devrait avoir 30-40°.
J'ai aussi regardé les codes défauts:
01-U0
02-UA
03-C9
Par contre je ne sais pas depuis combien de temps ces défauts sont en mémoire.
Le tuyau entre le ventilo et le groupe est légèrement chaud, par contre le tuyau vers mes collecteurs est plutot tiede, ce qui confirme la T° à 20° de l'eau dans mon sol/
Est-ce un pb de manque de gaz ? dernière visite il y a 2 ans
De pression ? (pourtant je suis à 1.8 bars)
Ou un pb du groupe ?
Merci pour vos bons conseils
Cordialement
Nicolas
J'aurai besoin de vos bons conseils.
J'ai une PAC AJTECH RZQ71 depuis 09/2005.
Depuis 2 jours je constate que ma PAC fonctionne à un régime "stable", ce qui n'est pas le cas d'habitude. Normalement elle tourne "plus ou moins vite".
En regardant dans les T° de sonde, la t° d'eau est à 20-22 ° alors qu'on devrait avoir 30-40°.
J'ai aussi regardé les codes défauts:
01-U0
02-UA
03-C9
Par contre je ne sais pas depuis combien de temps ces défauts sont en mémoire.
Le tuyau entre le ventilo et le groupe est légèrement chaud, par contre le tuyau vers mes collecteurs est plutot tiede, ce qui confirme la T° à 20° de l'eau dans mon sol/
Est-ce un pb de manque de gaz ? dernière visite il y a 2 ans
De pression ? (pourtant je suis à 1.8 bars)
Ou un pb du groupe ?
Merci pour vos bons conseils
Cordialement
Nicolas
-
- Resp. Section
- Messages : 3600
- Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
Re: Aide au diagnostic PAC AJTECH RZQ71
Bonjour, les symptômes annoncés et le code U0 laisse à penser à un manque de gaz et probablement une fuite système. Il va falloir demander à un frigoriste de rendre visite à cette machine, rien à faire soi-même. La pression eau est bonne.
-
- Actif
- Messages : 6
- Enregistré le : lun. déc. 22, 2014 9:46 am
- Localisation : PLESSE
Re: Aide au diagnostic PAC AJTECH RZQ71
Bonjour
Merci pour votre réponse.
Effectivement le manque de gaz se confirme, ce matin l'unité affiche en clignotant UNIT N° : 0 U0
Le rdv avec le "docteur" est pris pour Vendredi, je vous tiens au courant
Nicolas
Merci pour votre réponse.
Effectivement le manque de gaz se confirme, ce matin l'unité affiche en clignotant UNIT N° : 0 U0
Le rdv avec le "docteur" est pris pour Vendredi, je vous tiens au courant
Nicolas
-
- Actif
- Messages : 6
- Enregistré le : lun. déc. 22, 2014 9:46 am
- Localisation : PLESSE
Re: Aide au diagnostic PAC AJTECH RZQ71
Bonjour
le sav est venu ce matin.
Recherche de la fuite .... elle se trouve au niveau de l évaporateur donc entre les ailettes.
Réparation d après lui impossible ... enfin il ne fait pas.
Donc évaporateur à remplacer ...
J attends son devis. Ça serait dans les 1000 euros ...
suis navré....
C est vraiment impossible à réparer ?
Joyeux Noël à touS
Nicolas
le sav est venu ce matin.
Recherche de la fuite .... elle se trouve au niveau de l évaporateur donc entre les ailettes.
Réparation d après lui impossible ... enfin il ne fait pas.
Donc évaporateur à remplacer ...
J attends son devis. Ça serait dans les 1000 euros ...
suis navré....
C est vraiment impossible à réparer ?
Joyeux Noël à touS
Nicolas
-
- Resp. Section
- Messages : 3600
- Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
Re: Aide au diagnostic PAC AJTECH RZQ71
Bon, pas de chance, c'est bien une fuite, dommage que le frigoriste ne fasse pas cette réparation, car tout est possible et même d'isolée la partie défaillante en coupant et obturant les brins d'alimentation, c'est vrai que cela impute un peu la puissance de la PAC, mais toujours moins cher qu'un changement.
Pour la batterie d'évaporation, on en trouve chez JREPAR, pour information -->
Bon Noël, malgré ce triste cadeau
Pour la batterie d'évaporation, on en trouve chez JREPAR, pour information -->
Bon Noël, malgré ce triste cadeau
- elf
- Modérateur
- Messages : 1395
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:58 pm
- Localisation : Lançon Provence 13680
- Contact :
Re: Aide au diagnostic PAC AJTECH RZQ71
Il suffit de trouver le bon frigoriste qui aime son métier et qui n'a pas peur de mettre les mains dans le cambouis.C est vraiment impossible à réparer ?
En effet, c'est possible la plupart du temps, la preuve :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 42&t=16004
-
- Actif
- Messages : 6
- Enregistré le : lun. déc. 22, 2014 9:46 am
- Localisation : PLESSE
Re: Aide au diagnostic PAC AJTECH RZQ71
Bonjour
Oui j'avais regardé le tarif de la batterie et était tombé sur le site dont vous parlez (jrepar). Donc le SAV me fait a peu près le même tarif pour la pièce (765 €), par contre j'attends le détail de la main d'oeuvre pour le remplacement + test pression + recharge gaz.
Vous avez une idée du temps à passer pour remplacer ce type de pièce ?
Et oui je me doute que pour une frigoriste "averti" il est tout à fait possible de réparer la fuite en y passant le temps nécessaire. Mais bon suis sans chauffage depuis 4 jours et le SAV joue avec ça je pense pour me faire la totale.
Vu ce que j'ai lu sur différents forums, ce n'est pas un cas isolé chez daikin cette histoire de fuite sur la batterie. Je vais donc garder la batterie et essayer de trouver un réparateur dans mon coin pour faire la réparation . J'aurai une batterie de rechange si ça se reproduit.
Et pour info je n'habite pas trop loin de Vannes, vous pouvez peut-être me donner une bonne adresse pour la réparation ?
Vous pensez que cette fuite qui se trouve dans le bas de l'évaporateur est due à de la corrosion provoquée par les cycles de dégivrages ?
Merci Encore
Cordialement
Nicolas
Oui j'avais regardé le tarif de la batterie et était tombé sur le site dont vous parlez (jrepar). Donc le SAV me fait a peu près le même tarif pour la pièce (765 €), par contre j'attends le détail de la main d'oeuvre pour le remplacement + test pression + recharge gaz.
Vous avez une idée du temps à passer pour remplacer ce type de pièce ?
Et oui je me doute que pour une frigoriste "averti" il est tout à fait possible de réparer la fuite en y passant le temps nécessaire. Mais bon suis sans chauffage depuis 4 jours et le SAV joue avec ça je pense pour me faire la totale.
Vu ce que j'ai lu sur différents forums, ce n'est pas un cas isolé chez daikin cette histoire de fuite sur la batterie. Je vais donc garder la batterie et essayer de trouver un réparateur dans mon coin pour faire la réparation . J'aurai une batterie de rechange si ça se reproduit.
Et pour info je n'habite pas trop loin de Vannes, vous pouvez peut-être me donner une bonne adresse pour la réparation ?
Vous pensez que cette fuite qui se trouve dans le bas de l'évaporateur est due à de la corrosion provoquée par les cycles de dégivrages ?
Merci Encore
Cordialement
Nicolas
- sam44
- Resp. Section
- Messages : 1070
- Enregistré le : lun. mai 21, 2007 12:17 pm
- Localisation : 44 guerande
Re: Aide au diagnostic PAC AJTECH RZQ71
Salut
tu compte une demi-journée de main d'œuvre en gros
et oui panne fréquente sur les groupes daikin de l'époque
pour les adresses tu a cornillet a guemene penfao pas loin de chez toi et nous aussi mais vacances
tu compte une demi-journée de main d'œuvre en gros
et oui panne fréquente sur les groupes daikin de l'époque
pour les adresses tu a cornillet a guemene penfao pas loin de chez toi et nous aussi mais vacances
La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Nous avons réuni théorie et pratique : Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi !
Nous avons réuni théorie et pratique : Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi !
- elf
- Modérateur
- Messages : 1395
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:58 pm
- Localisation : Lançon Provence 13680
- Contact :
Re: Aide au diagnostic PAC AJTECH RZQ71
Adresse de mon frigoriste envoyée par MP.
-
- Actif
- Messages : 6
- Enregistré le : lun. déc. 22, 2014 9:46 am
- Localisation : PLESSE
Re: Aide au diagnostic PAC AJTECH RZQ71
Hello
Merci Elf pour l'adresse, j'ai bine reçu ton MP.
Et je crois que je vais contacter lundi le frigoriste dont parle Sam44, c'est tout près de chez moi.
En tout cas merci à vous pour vos tuyaux ...
Nicolas
Merci Elf pour l'adresse, j'ai bine reçu ton MP.
Et je crois que je vais contacter lundi le frigoriste dont parle Sam44, c'est tout près de chez moi.
En tout cas merci à vous pour vos tuyaux ...
Nicolas
-
- Actif
- Messages : 6
- Enregistré le : lun. déc. 22, 2014 9:46 am
- Localisation : PLESSE
Re: Aide au diagnostic PAC AJTECH RZQ71
Hello
Suite des événements. Finalement je suis parti en congés qques jours, donc réparation non encore effectuée et je n'avais pas encore reçu le devis que je viens d'avoir aujourd'hui --> 1496 € TTC : Condenseur + main d'oeuvre + recharge gaz + déplacement + azote ... Pas un peu exagéré pour une pièce à 800 € HT.
Merci de vos bons avis sur ce tarif
Nicolas
Suite des événements. Finalement je suis parti en congés qques jours, donc réparation non encore effectuée et je n'avais pas encore reçu le devis que je viens d'avoir aujourd'hui --> 1496 € TTC : Condenseur + main d'oeuvre + recharge gaz + déplacement + azote ... Pas un peu exagéré pour une pièce à 800 € HT.
Merci de vos bons avis sur ce tarif
Nicolas
- arnal.dz
- Scotché au forum
- Messages : 672
- Enregistré le : mar. févr. 26, 2013 10:11 pm
- Localisation : finistère
Re: Aide au diagnostic PAC AJTECH RZQ71
- piece : -------------------------->800 euros (j'espère qu'il le touche a moins )
- MO : 8h a 50 euros /h soit ---->400 euros (c'est le tarif "frigoriste")
- 3 kg de gaz a 50 euros /kg---->150 euros
- brasure chalumeau /forfait-----> 50 euros
- test a l'azote---------------------> 50 euros
- frais de déplacement----------->100 euros
je trouve que 1550 reste "réglo" comme tarif, vu le taf à abattre ; ta bécane va être mis a poil.
Après cette intervention y'aura plus de gazon autour de ta PAC tellement il va tourner autour toute la journée.
sinon y'a la réparation qui reste peut être toujours possible ...
- MO : 8h a 50 euros /h soit ---->400 euros (c'est le tarif "frigoriste")
- 3 kg de gaz a 50 euros /kg---->150 euros
- brasure chalumeau /forfait-----> 50 euros
- test a l'azote---------------------> 50 euros
- frais de déplacement----------->100 euros
je trouve que 1550 reste "réglo" comme tarif, vu le taf à abattre ; ta bécane va être mis a poil.
Après cette intervention y'aura plus de gazon autour de ta PAC tellement il va tourner autour toute la journée.
sinon y'a la réparation qui reste peut être toujours possible ...
technicien frigoriste specialisé en installations de pompes à chaleur et panneaux solaires thermique.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972