compresseur ultra chaud et bruyant pa 28 prc
-
- Actif
- Messages : 24
- Enregistré le : mer. oct. 08, 2008 6:13 pm
compresseur ultra chaud et bruyant pa 28 prc
Bonsoir,
En allant par hasard dehors j ai entendu que la PAC fesait un bruit anormal...
En ouvrant le panneau j ai vu que le compresseur fesait un barrouf anormale...j ai mit la main dessus et j ai failli me brûler, le compresseur était extrêmement brûlant !!!!!!
5éme hiver, chaque année des merdes et surtout 500€ a 600€ de réparation/an, plein le cul !!!
Je viens de couper la Pac, bien sur je connais aucun répararteur sérieux'...
je ne sais pas quoi faire, merci pour vos conseils.
En allant par hasard dehors j ai entendu que la PAC fesait un bruit anormal...
En ouvrant le panneau j ai vu que le compresseur fesait un barrouf anormale...j ai mit la main dessus et j ai failli me brûler, le compresseur était extrêmement brûlant !!!!!!
5éme hiver, chaque année des merdes et surtout 500€ a 600€ de réparation/an, plein le cul !!!
Je viens de couper la Pac, bien sur je connais aucun répararteur sérieux'...
je ne sais pas quoi faire, merci pour vos conseils.
- arnal.dz
- Scotché au forum
- Messages : 672
- Enregistré le : mar. févr. 26, 2013 10:11 pm
- Localisation : finistère
Re: compresseur ultra chaud et bruyant pa 28 prc
Si il fait un "sale bruit" c'est ptêtre mécanique --> mesure l'intensité absorbé , sur un pa28 ça doit tourner autour de 20 à 25 ampère sur de de l'eau a 35-40°
Le fait qu'il soit bouillant peut provenir d'une fuite de gaz--> regarder si des traces de givre par bande sur l'évaporateur + regarder si le voyant bulle sur la ligne liquide.
Le meilleur pour toi serai une fuite de gaz (avec une facture de 500 euros a clef ..)
Si c'est le compresseur ...
a+
Le fait qu'il soit bouillant peut provenir d'une fuite de gaz--> regarder si des traces de givre par bande sur l'évaporateur + regarder si le voyant bulle sur la ligne liquide.
Le meilleur pour toi serai une fuite de gaz (avec une facture de 500 euros a clef ..)
Si c'est le compresseur ...
a+
technicien frigoriste specialisé en installations de pompes à chaleur et panneaux solaires thermique.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
-
- Actif
- Messages : 24
- Enregistré le : mer. oct. 08, 2008 6:13 pm
Re: compresseur ultra chaud et bruyant pa 28 prc
je mesure l'intensité au tableau électrique que la PAC consomme ?
donc je relance la PAC ?
Car hormis le bruit, aucun problème de chauffage.
donc je relance la PAC ?
Car hormis le bruit, aucun problème de chauffage.
- arnal.dz
- Scotché au forum
- Messages : 672
- Enregistré le : mar. févr. 26, 2013 10:11 pm
- Localisation : finistère
Re: compresseur ultra chaud et bruyant pa 28 prc
si tu n'a rien pour mesurer l'intensité c'est pas top, sinon oui sur le compteur électronique edf tu peux le savoir mais il faut couper tous le reste dans la maison pour avoir une lecture la plus précise possible.
a+
a+
technicien frigoriste specialisé en installations de pompes à chaleur et panneaux solaires thermique.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
-
- Actif
- Messages : 24
- Enregistré le : mer. oct. 08, 2008 6:13 pm
Re: compresseur ultra chaud et bruyant pa 28 prc
j'ai un multimètre, mais pas de pince ampèremétrique...
Je suis en train d'uploader un video...
Je n'ai pas vu de trace de fuite de gaz pour l'instant, il faut que je regarde précisément ou ?
Je suis en train d'uploader un video...
Je n'ai pas vu de trace de fuite de gaz pour l'instant, il faut que je regarde précisément ou ?
-
- Actif
- Messages : 24
- Enregistré le : mer. oct. 08, 2008 6:13 pm
Re: compresseur ultra chaud et bruyant pa 28 prc
voici la vidéo avec le bruit...
https://www.youtube.com/watch?v=NrUeOHAN7po
la pompe à été installé en Janvier 2010, elle fonctionnait pas au déballage...
https://www.youtube.com/watch?v=NrUeOHAN7po
la pompe à été installé en Janvier 2010, elle fonctionnait pas au déballage...
- arnal.dz
- Scotché au forum
- Messages : 672
- Enregistré le : mar. févr. 26, 2013 10:11 pm
- Localisation : finistère
Re: compresseur ultra chaud et bruyant pa 28 prc
merde on dirai une 125 YZ ... le compresseur est cuit c'est clair. --> Casse mécanique
Le remplacement est inévitable, coupe le disjoncteur "e2" dans la PAC est passe en résistance elec --> met le paramètre ro7 a + 15 ° et tu aura du chauffage avec la résistance électrique.
A+
Le remplacement est inévitable, coupe le disjoncteur "e2" dans la PAC est passe en résistance elec --> met le paramètre ro7 a + 15 ° et tu aura du chauffage avec la résistance électrique.
A+
technicien frigoriste specialisé en installations de pompes à chaleur et panneaux solaires thermique.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
-
- Actif
- Messages : 24
- Enregistré le : mer. oct. 08, 2008 6:13 pm
Re: compresseur ultra chaud et bruyant pa 28 prc
putainnnnnnn
on peut le changer soit même ? ou la PAC est morte ?
merci pour les réglages, je vais faire ca de suite.
Demain j'appel Amzair aussi car c'est pas normal que le compresseur lâche comme ca apres 5ans.
on peut le changer soit même ? ou la PAC est morte ?
merci pour les réglages, je vais faire ca de suite.
Demain j'appel Amzair aussi car c'est pas normal que le compresseur lâche comme ca apres 5ans.
-
- Actif
- Messages : 24
- Enregistré le : mer. oct. 08, 2008 6:13 pm
Re: compresseur ultra chaud et bruyant pa 28 prc
y a 4 dijoncteurs sur la PAC
le premier a gauche = 6A, le 2eme est lié avec le 3eme et y a ecrit E1, le 4eme ou y a ecrit E3.
il est ou E2 ?
merci pour vos retours.
le premier a gauche = 6A, le 2eme est lié avec le 3eme et y a ecrit E1, le 4eme ou y a ecrit E3.
il est ou E2 ?
merci pour vos retours.
-
- Resp. Section
- Messages : 3353
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Contact :
Re: compresseur ultra chaud et bruyant pa 28 prc
Fichtre ! Jamais entendu un tel bruit.
-
- Actif
- Messages : 24
- Enregistré le : mer. oct. 08, 2008 6:13 pm
Re: compresseur ultra chaud et bruyant pa 28 prc
et oui !! chaque année des merdes.. grâce à vous forumeur je m'en sortait !! mais la c'est la fin je crois....
La je viens de retrouvé la facture ---> 12 286,51 TTC elle aura 5 ans le 5 Avril...
Votre avis sur quoi faire ? des conseils ?
La je viens de retrouvé la facture ---> 12 286,51 TTC elle aura 5 ans le 5 Avril...
Votre avis sur quoi faire ? des conseils ?
-
- Resp. Section
- Messages : 3353
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Contact :
Re: compresseur ultra chaud et bruyant pa 28 prc
Amzair ? Peu d'espoir de ce côté, sachant que la société n'est plus la même depuis.
Changer le compresseur est certainement la meilleure solution, à condition de trouver quelqu'un qui soit compétent, pas trop gourmand, et que le reste de la machine (évaporateur en particulier) soit en bon état.
Changer le compresseur est certainement la meilleure solution, à condition de trouver quelqu'un qui soit compétent, pas trop gourmand, et que le reste de la machine (évaporateur en particulier) soit en bon état.
-
- Actif
- Messages : 24
- Enregistré le : mer. oct. 08, 2008 6:13 pm
Re: compresseur ultra chaud et bruyant pa 28 prc
je lance un appel a ce forum alors...je suis en région parisienne.
-
- Actif
- Messages : 14
- Enregistré le : sam. févr. 28, 2015 3:45 pm
Re: compresseur ultra chaud et bruyant pa 28 prc
Wouha ça c'est du bruit de casserole.
Prie pour que se soit une fuite.
Mais à vue de nez ça sent le compresseur qui est en train de rendre l'âme.
Sans être devant la machine difficile de faire un pronostic, il y a beaucoup de possibilités.
Il faut verifier si la charge est bonne (ou pas) si elle est bonne, la par contre ça sent pas bon pour le compresseur.
Dans tous les cas il faut un technicien frigoriste (avec attestation d'aptitude et de capacité)
Prie pour que se soit une fuite.
Mais à vue de nez ça sent le compresseur qui est en train de rendre l'âme.
Sans être devant la machine difficile de faire un pronostic, il y a beaucoup de possibilités.
Il faut verifier si la charge est bonne (ou pas) si elle est bonne, la par contre ça sent pas bon pour le compresseur.
Dans tous les cas il faut un technicien frigoriste (avec attestation d'aptitude et de capacité)
-
- Très assidu
- Messages : 102
- Enregistré le : ven. févr. 06, 2015 2:16 pm
Re: compresseur ultra chaud et bruyant pa 28 prc
si elle a moins de 5ans , faite vite , le compresseur est encore sous garantie , et dite au frigoriste qui le changera de changer les 2 détendeurs aussi , car a mon avis , la mort du cp viens d'eux !
nop
nop