Aircalo eau/eau sur radiateurs + ECS - Babar
- babar
- Resp. Section
- Messages : 3235
- Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
- Localisation : Brest
- Contact :
Aircalo eau/eau sur radiateurs + ECS - Babar
Salut!
Alors, voici la "tant attendu" pac sur nappe qui est en fonctionnement chez moi depuis plus de 15 ans maintenant...
En bref:
Pac sur nappe tri d'une puissance calorifique de 13 Kw à (+10/35°C)
Installation sur radiateurs maison + véranda.
Ballon ECS chargé par la pac avec appoint élec.
Alors, nous avons donc la pac avec derrière le réservoir tampon eau forage avec insuflair. Filtration, électrovanne (2), le contact pressostatique(1). Cet ensemble permet donc d'alimenter en eau la pac par action de l'électrovanne lors du démarrage de celle-ci et a la condition que le contact pressostatique ne soit pas en dessous de son seuil de sécurité. Dans ce cas, la pac ne démarrera pas. Entre la valeur haute de coupure et sa valeur basse de sécurité, ce dernier actionne la pompe de forage. Une bonne sécurité manque d'eau en somme.
A la droite "du groupe source froide", la distribution vers RDC et étage.
A la gauche le coffret électrique.
Ci desous le ballon d'eau chaude sanitaire viessmann de 200 lires. La pac préchauffe le ballon jusqu'à 50 °C. Le complément est fait par la résistance d'appoint. L'ECS est actionné par le contacte HC. La charge du ballon ce fait a l'aide d'une vanne 3 voies (3).
La pac plus en détails...
On peut voir ci-dessous les deux échangeurs cuivre coaxiaux.
Le circuit frigo et circulateur pac ( on aperçoit le compresseur hermétique à piston derrière)
La "régul" de la pac
Le tableau électrique de la pac et de la pompe forage comprenant toutes les protections (disjoncteurs diff, thermiques, et module de mesure consommation électrique de la pac)
Les émetteurs de chaleurs sont comme vous pouvez le constater, largement dimensionnés! Ci-dessous un acova "personnalisé"
Ci-dessous les radiateurs véranda, jagha...
La distribution est effectuée en système "pieuvre" dont voici les collecteurs:
Voici enfin le forage dans le jardin, délivrant un débit réel de 3 m3/h pour une profondeur de 25 mètres.
Le jardin (petit jardin) avec le puits
Et voilà, j'au fait le tour je pense...maintenant... vos commentaires!
Alors, voici la "tant attendu" pac sur nappe qui est en fonctionnement chez moi depuis plus de 15 ans maintenant...
En bref:
Pac sur nappe tri d'une puissance calorifique de 13 Kw à (+10/35°C)
Installation sur radiateurs maison + véranda.
Ballon ECS chargé par la pac avec appoint élec.
Alors, nous avons donc la pac avec derrière le réservoir tampon eau forage avec insuflair. Filtration, électrovanne (2), le contact pressostatique(1). Cet ensemble permet donc d'alimenter en eau la pac par action de l'électrovanne lors du démarrage de celle-ci et a la condition que le contact pressostatique ne soit pas en dessous de son seuil de sécurité. Dans ce cas, la pac ne démarrera pas. Entre la valeur haute de coupure et sa valeur basse de sécurité, ce dernier actionne la pompe de forage. Une bonne sécurité manque d'eau en somme.
A la droite "du groupe source froide", la distribution vers RDC et étage.
A la gauche le coffret électrique.
Ci desous le ballon d'eau chaude sanitaire viessmann de 200 lires. La pac préchauffe le ballon jusqu'à 50 °C. Le complément est fait par la résistance d'appoint. L'ECS est actionné par le contacte HC. La charge du ballon ce fait a l'aide d'une vanne 3 voies (3).
La pac plus en détails...
On peut voir ci-dessous les deux échangeurs cuivre coaxiaux.
Le circuit frigo et circulateur pac ( on aperçoit le compresseur hermétique à piston derrière)
La "régul" de la pac
Le tableau électrique de la pac et de la pompe forage comprenant toutes les protections (disjoncteurs diff, thermiques, et module de mesure consommation électrique de la pac)
Les émetteurs de chaleurs sont comme vous pouvez le constater, largement dimensionnés! Ci-dessous un acova "personnalisé"
Ci-dessous les radiateurs véranda, jagha...
La distribution est effectuée en système "pieuvre" dont voici les collecteurs:
Voici enfin le forage dans le jardin, délivrant un débit réel de 3 m3/h pour une profondeur de 25 mètres.
Le jardin (petit jardin) avec le puits
Et voilà, j'au fait le tour je pense...maintenant... vos commentaires!
On va pas commencer à économiser l'énergie sinon les écolo vont se frotter les mains. (H.Simpson)
- chriis45
- VIP Chaleurterre
- Messages : 3440
- Enregistré le : sam. nov. 05, 2005 1:18 am
- Localisation : Orléans-plage 45
bonjour..
j'ai pas compris....la tondeuse fonctionne avec la pac????
j'ai pas compris....la tondeuse fonctionne avec la pac????
christophe
mur chauffant
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=5576
mon solaire
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=1628
la pac http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4245
mur chauffant
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=5576
mon solaire
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=1628
la pac http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4245
- babar
- Resp. Section
- Messages : 3235
- Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
- Localisation : Brest
- Contact :
- nappe phreatique
- Resp. Section
- Messages : 2383
- Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
- Localisation : 63
Superbe install' Babar.
Petites questions
La pompe à eau est d'origine (20 ans) ou tu l'as déja changée une au plusieurs fois ? Quelle est la puissance de cette pompe et quelle est la T de l'eau de la nappe phré ? As tu des échangeurs à plaque intermédiaires entre la PAC et le circuit eau de nappe phréatique ?
A+
Petites questions
La pompe à eau est d'origine (20 ans) ou tu l'as déja changée une au plusieurs fois ? Quelle est la puissance de cette pompe et quelle est la T de l'eau de la nappe phré ? As tu des échangeurs à plaque intermédiaires entre la PAC et le circuit eau de nappe phréatique ?
A+
-
Amicalement,
François
Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique
Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
Amicalement,
François
Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique
Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
- babar
- Resp. Section
- Messages : 3235
- Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
- Localisation : Brest
- Contact :
Salut!
Oui la pac est d'origine! Elle tourne depuis 15 ans chez moi mais elle a tourné 5 ans chez une autre personne. En fait le mec qui l'avait à l'origine n'avais pas ou pu de debit suffisant sur sa nappe. Au bout de 5 ans lassé des caprices de la pompe qui coupait en sécu BP forcement, voulait la balancer! Mon père la récupéré...
Mon père est chauffagiste au passage, donc tout a été réalisé par ces soins.
La température de la nappe est de 12°C je crois, je n'est pas vérifié...
Et non pas d'échangeur intermediaire! C'est l'avantage de l'echangeur coaxial! Il encaisse facilement les impuretés plus ou moins grosses. Un boite de pac, lemasson est spécialisé dans la pac sur nappe sans échangeur intermédiaire et ils ont également gardé cette solution.
Combien meme ma nappe est tres propre, le filtre installé sur l'eau de nappe na jamais été nettoyé. Voyez l'état actuel...
La puissance de la pc est de 13 Kw. Surpuissance par rapport au deperdition qui sont de 9.8 Kw avec la veranda qui a été construise récemment. Mais malheureusement dans notre cas, n'a pas eu trop le choix de la puissance!
Pas de tampon non plus vu le volume d'eau des radiateurs!
C'est du acova fassane dans les chambres a l'etage. Largement dimensionnés eux aussi.
Oui la pac est d'origine! Elle tourne depuis 15 ans chez moi mais elle a tourné 5 ans chez une autre personne. En fait le mec qui l'avait à l'origine n'avais pas ou pu de debit suffisant sur sa nappe. Au bout de 5 ans lassé des caprices de la pompe qui coupait en sécu BP forcement, voulait la balancer! Mon père la récupéré...
Mon père est chauffagiste au passage, donc tout a été réalisé par ces soins.
La température de la nappe est de 12°C je crois, je n'est pas vérifié...
Et non pas d'échangeur intermediaire! C'est l'avantage de l'echangeur coaxial! Il encaisse facilement les impuretés plus ou moins grosses. Un boite de pac, lemasson est spécialisé dans la pac sur nappe sans échangeur intermédiaire et ils ont également gardé cette solution.
Combien meme ma nappe est tres propre, le filtre installé sur l'eau de nappe na jamais été nettoyé. Voyez l'état actuel...
La puissance de la pc est de 13 Kw. Surpuissance par rapport au deperdition qui sont de 9.8 Kw avec la veranda qui a été construise récemment. Mais malheureusement dans notre cas, n'a pas eu trop le choix de la puissance!
Pas de tampon non plus vu le volume d'eau des radiateurs!
C'est du acova fassane dans les chambres a l'etage. Largement dimensionnés eux aussi.
On va pas commencer à économiser l'énergie sinon les écolo vont se frotter les mains. (H.Simpson)
-
- Assidu
- Messages : 82
- Enregistré le : dim. avr. 29, 2007 9:50 pm
- Localisation : Famechon (80290)
- babar
- Resp. Section
- Messages : 3235
- Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
- Localisation : Brest
- Contact :
Salut
Le rejet se fait dans un puisard dans le jardin (jardin de l'autre coté de la maison. Le rejet se fait en fait dans le trou de l'ancienne cuve a fioul. Le sol est schisteux et l'eau est absorbé quasi instantanément!
Le rejet se fait dans un puisard dans le jardin (jardin de l'autre coté de la maison. Le rejet se fait en fait dans le trou de l'ancienne cuve a fioul. Le sol est schisteux et l'eau est absorbé quasi instantanément!
Modifié en dernier par babar le mar. sept. 25, 2007 5:04 pm, modifié 1 fois.
On va pas commencer à économiser l'énergie sinon les écolo vont se frotter les mains. (H.Simpson)
-
- Scotché au forum
- Messages : 1547
- Enregistré le : mer. nov. 30, 2005 1:03 pm
- Localisation : Bresse- S&L(71)
salut babar
je découvre... donc ça fait 15 ans, pas 15 jours, j'avais un doute sur ton autre message.
Belle installation dis donc !
Et mention spéciale pour l'acova personnalisé... y'a du y avoir petite prise de tête pour arriver à un si beau résultat.
Les trous dans la cloison, ça fait bien 70's psychédélique, j'adore
C'est sur que ton eau est propre. Mon filtre de récup EDP était plus noir en moins de 7 jours. Mais je l'ai pas changé depuis. Plus c'est chargé, plus ça filtre.
petite question, ça marche comment cet insufl'air?
Et mention spéciale aussi pour les papas chauffagistes, toujours utiles dans la famille
je découvre... donc ça fait 15 ans, pas 15 jours, j'avais un doute sur ton autre message.
Belle installation dis donc !
Et mention spéciale pour l'acova personnalisé... y'a du y avoir petite prise de tête pour arriver à un si beau résultat.
Les trous dans la cloison, ça fait bien 70's psychédélique, j'adore
C'est sur que ton eau est propre. Mon filtre de récup EDP était plus noir en moins de 7 jours. Mais je l'ai pas changé depuis. Plus c'est chargé, plus ça filtre.
petite question, ça marche comment cet insufl'air?
Et mention spéciale aussi pour les papas chauffagistes, toujours utiles dans la famille
- babar
- Resp. Section
- Messages : 3235
- Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
- Localisation : Brest
- Contact :
L'acova> c ma moman qu'a fait! c'est vrai qu'il est terrible, apres on aime ou on aime pas...mes parents aime bien la couleur. Faut voir le reste de la maison! Rambarde d'escalier vert fluo. La SDB est a voir aussi, jmetterai un aperçu tiens!Et mention spéciale pour l'acova personnalisé... y'a du y avoir petite prise de tête pour arriver à un si beau résultat.
Les trous dans la cloison, ça fait bien 70's psychédélique, j'adore Very Happy
Alors comment ca marche... c'est un peu difficile a expliquer comme ca.petite question, ça marche comment cet insufl'air?
Le doseur insuflair va injecter a chaque démarrage de la pompe un certain volume d'air dans le ballon de maniere à compresser ce volume et donc augmenter le volume d'eau pour eviter les court cycle pompe a la maniere d'une vessie.
Le tube cuivre que l'on voie plonge dans le tube de rejet de la pompe. A l'arret de la pompe, le tube et mis de telle maniere qu'il se créé un phénomene de syphonage du tube sur une certaine hauteur(ce sera le volume d'air a injecter dans le ballon) Lors du redemarrage de la pompe l'eau va chasser se volume vers le ballon. Un debit de fuite va sortir du petit tube cuivre. Arret pompe et ainsi de suite. J'espere avoir été clair. Je vais mettre un schéma en ligne ca sera plus simple a comprendre.
Pour info, le filtre n'est pas sur la pac mais sur le départ eau maison.
Et le ballon tampon pompe de forage est a la base un ballon ECS inox.
Modifié en dernier par babar le mar. juil. 31, 2007 5:04 pm, modifié 1 fois.
On va pas commencer à économiser l'énergie sinon les écolo vont se frotter les mains. (H.Simpson)
- babar
- Resp. Section
- Messages : 3235
- Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
- Localisation : Brest
- Contact :
- babar
- Resp. Section
- Messages : 3235
- Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
- Localisation : Brest
- Contact :
Salut!
Ya pas de vessie justement! Il y a des reservoirs avec vessie justement qui joue le meme role (type vase d'expansion). Mais la avec l'insuflair l'air par dans le tampon et se stock dans la parti supérieur. C'est pour cette raison que le purgeur est situé quelques centimetre en dessous du haut du ballon. A chaque redémarrage on renvoie une quantité d'air précise (déterminé par la hauteur du tube cuivre), car avec les turbulences dans le ballon, une partie de l'air part par l'échangeur de la pac.
Ca coute cher? Le prix d'un réservoir vessie mais vu qu'il n'y a pas de membrane qui travail constamment la duré de vie est....très longue!
Ya pas de vessie justement! Il y a des reservoirs avec vessie justement qui joue le meme role (type vase d'expansion). Mais la avec l'insuflair l'air par dans le tampon et se stock dans la parti supérieur. C'est pour cette raison que le purgeur est situé quelques centimetre en dessous du haut du ballon. A chaque redémarrage on renvoie une quantité d'air précise (déterminé par la hauteur du tube cuivre), car avec les turbulences dans le ballon, une partie de l'air part par l'échangeur de la pac.
Ca coute cher? Le prix d'un réservoir vessie mais vu qu'il n'y a pas de membrane qui travail constamment la duré de vie est....très longue!
On va pas commencer à économiser l'énergie sinon les écolo vont se frotter les mains. (H.Simpson)