Devis PAC Toshiba 2 zones + ECS Thermodynamique

Répondre
yayer27
Très assidu
Très assidu
Messages : 120
Enregistré le : mer. janv. 28, 2009 1:30 am

Devis PAC Toshiba 2 zones + ECS Thermodynamique

Message par yayer27 »

Bonjour,

je viens de recevoir le devis d'une entreprise pour une installation de PAC. Je souhaite vous la soumettre pour avoir un ressenti sur ce devis.
L'installation aura lieu dans une maison neuve.

* menuiseries alu 4-18-4 argon faible emmissivité
*80mm de TMS pour le plancher du RDC => compris dans le devis plancher chauffant
*30mm de TMS plancher de l'étage => compris dans le devis plancher chauffant
*120+12 de gr32 dans les murs
*40 cm de ouate de cellulose dans les combles perdus
* surface de 180m² sur deux niveaux.

PAC Toshiba estia COP 4.45 et ECS ballon thermodynamique Hekia


Image

Image
chob92
Accro
Accro
Messages : 225
Enregistré le : ven. juil. 25, 2008 11:34 pm

Message par chob92 »

ouah ! sacré devis... je pense que j'aurai dû être installateur de PAC !!!
vraiment, c'est un devis carton !!! trop cher...
Avatar du membre
chriis45
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 3440
Enregistré le : sam. nov. 05, 2005 1:18 am
Localisation : Orléans-plage 45

Message par chriis45 »

bonjour,
bon déjà ca fait plaisir de voir une maison neuve bien isolée.
quelle est ta température de base? et laz puissance de la pac pour cette température?
as tu prévu un poele a bois ou un insert?
le ballon tampon de 100l et le reste poiur 1800€... brrrrrrrrrrr
et est ce bien utile, , j'ai l'impression que c'est un ballon monté en // donc sur lequel ensuite on rajoute des v3v et des circulateurs, enfin toute une usine à gaz très cher, alors que avec les nourices on doit pouvoir équilibéer les température du haut et du bas sans tous ce bazard.
le plancher chauffant me semble lui aussi plutot cher.
Répondre