Renforcement isolation isolant mince avec laine de verre 240
Ma ferme rénovée a été malheureusement isolée avec de l'isolant mince.
J'ai décidé de renforcer l'isolation en ajoutant de 240mm de laine de verre par l'intèrieur.
Puis-je fixer la laine de verre sur le placo existant puis remettre du placo pour couvrir le tout ou il y a-t-il un problème de condensation ou autre ?
Merci
J'ai décidé de renforcer l'isolation en ajoutant de 240mm de laine de verre par l'intèrieur.
Puis-je fixer la laine de verre sur le placo existant puis remettre du placo pour couvrir le tout ou il y a-t-il un problème de condensation ou autre ?
Merci
Vince
-
- Assidu
- Messages : 76
- Enregistré le : mar. avr. 15, 2008 11:19 am
- Localisation : Drôme
Mais la laine de verrre serait munie d'un pare vapeur donc la condensation ne devrait pas atteidre l'isolant mince.
De haut en bas ça donnerait: placo/pare-vapeur/laine de verre/placo(existant)/isolant mince(existant)/toiture.
Dites moi que c'est possible parce que cette m---- d'isolant mince c'est pas terrible comme isolant.
De haut en bas ça donnerait: placo/pare-vapeur/laine de verre/placo(existant)/isolant mince(existant)/toiture.
Dites moi que c'est possible parce que cette m---- d'isolant mince c'est pas terrible comme isolant.
Vince
-
- Assidu
- Messages : 95
- Enregistré le : mar. avr. 21, 2009 8:31 am
- chriis45
- VIP Chaleurterre
- Messages : 3440
- Enregistré le : sam. nov. 05, 2005 1:18 am
- Localisation : Orléans-plage 45
bonjour,
et si tu mettais autre chose que de la laine de verre, style ouate de cellulose?
et si tu mettais autre chose que de la laine de verre, style ouate de cellulose?
christophe
mur chauffant
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=5576
mon solaire
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=1628
la pac http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4245
mur chauffant
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=5576
mon solaire
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=1628
la pac http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4245
-
- Assidu
- Messages : 76
- Enregistré le : mar. avr. 15, 2008 11:19 am
- Localisation : Drôme
-
- Très assidu
- Messages : 150
- Enregistré le : lun. janv. 16, 2006 8:28 am
il faudra mettre un pare vapeur le plus etanche possible etant donné que derriere
l'isolant que tu vas mettre , y en a un d'etanche , si jamais la vapeur d'eau migre dans l'isolant , elle ne pourra pas s'evacuer .
techniquement un Sd tres grand .
la cellulose est mieux que la laine de verre sur tous les points de vue .
l'isolant que tu vas mettre , y en a un d'etanche , si jamais la vapeur d'eau migre dans l'isolant , elle ne pourra pas s'evacuer .
techniquement un Sd tres grand .
la cellulose est mieux que la laine de verre sur tous les points de vue .
-
- Accro
- Messages : 305
- Enregistré le : sam. avr. 29, 2006 11:25 am
- Localisation : MULHOUSE
- Contact :
bonjour,
lorsque que l'on rajoute un isolant sur une isolation avec pare-vapeur, il suffit de perforer le pv éxistant, mais dans ton cas, si l'isolant mince sert aussi d'ecran de sous-toiture, il ne faut pas le perforer, mais il faut ventiler entre le nouvel isolant et l'isolant mince, avec une lame d'air d'environ 20mm maxi.
Bien entendu, il est impératif de remettre un pv avant la finition.
lorsque que l'on rajoute un isolant sur une isolation avec pare-vapeur, il suffit de perforer le pv éxistant, mais dans ton cas, si l'isolant mince sert aussi d'ecran de sous-toiture, il ne faut pas le perforer, mais il faut ventiler entre le nouvel isolant et l'isolant mince, avec une lame d'air d'environ 20mm maxi.
Bien entendu, il est impératif de remettre un pv avant la finition.
-
- Assidu
- Messages : 76
- Enregistré le : mar. avr. 15, 2008 11:19 am
- Localisation : Drôme
en fait il faudrait enlever les tuiles, et puis il n'y a pas assez de place entre les tuiles et l'isolant pour mettre quoi que ce soit.
Effectivement percer l'isolant mince bof.
J'espère que la solution laine de verre/placo par dessous va être applicable.
On m'avait proposé une solution détuilage/soufflage de laine de verre mais ça ne resolvait pas le problème du pare vapeur puisque le gars voulait couper l'isolant mince et soufller la laine de verre entre le placo et l'isolant mince.
Effectivement percer l'isolant mince bof.
J'espère que la solution laine de verre/placo par dessous va être applicable.
On m'avait proposé une solution détuilage/soufflage de laine de verre mais ça ne resolvait pas le problème du pare vapeur puisque le gars voulait couper l'isolant mince et soufller la laine de verre entre le placo et l'isolant mince.
Vince
- chriis45
- VIP Chaleurterre
- Messages : 3440
- Enregistré le : sam. nov. 05, 2005 1:18 am
- Localisation : Orléans-plage 45
bonjour, ,
certes si c'est pas prévu on a du mal à accepter, mais on peut ce dire , que puisqu'il y a des problèmes, on efface tout et on recommence....
donc tu vires ton placo, ton isolant mince qui ne doit pas servir à grand chose et et remets tout cela dans la regles de l'art, avec 30cm de ouate...
certes si c'est pas prévu on a du mal à accepter, mais on peut ce dire , que puisqu'il y a des problèmes, on efface tout et on recommence....
donc tu vires ton placo, ton isolant mince qui ne doit pas servir à grand chose et et remets tout cela dans la regles de l'art, avec 30cm de ouate...
christophe
mur chauffant
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=5576
mon solaire
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=1628
la pac http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4245
mur chauffant
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=5576
mon solaire
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=1628
la pac http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4245