Bonjourpat81 a écrit : temperature de retour trop basse cela est difficile a connaitre car quelle est le seuil? je seche
Sur ma régulation k60d066z voici ce que j'ai compris (afin je crois avoir compris).
Valeurs de températures ( T°) paramétrées , calculée , mesurées
TA-ref : T° Ambiante consigne (valeur théorique souhaitée)
TA-mes : T° Ambiante mesurée
TE-mes : T° extérieure mesurée
TRE-ref : T° Retour Eau de référence calculée à partir de la "loi d'eau" TRE-ref= fonction (TE-mes) et corrigée par "un zeste" de l'écart entre TA-ref et TA-mes
TRE-mes : T° retour eau mesurée
HY1 : hystérésis standard évitant les courts cycles d'une PAC tout ou rien (TOR)
HY2 : hystérésis appoint
Activation Déactivation de la PAC :
- si TRE-mes < TRE-ref - HY1 : Activation PAC par fermeture contact sec câblé entre 1 et 2 dans la PAC
- si TRE-mes > TRE-ref + HY1 : Arrêt PAC
Activation Déactivation appoint chaudière :
- si TRE-mes < TRE-ref - HY1 - HY2 : démarrage appoint
- si TRE-mes > TRE-ref : arrêt appoint
J'ai remarqué que lorsqu'il fait très froid la T° ambiante baisse de 0,5° : PAC arrêtée car limite chauffage thermodynamique atteinte (valeur p20 du K60) seule la chaudière fonctionne.
En dessous de -6° en T° extérieure (phrase incomplète!) la PAC s'arrête , remontée de la T° extérieure et réactivation PAC au dessus de -4°C.
Voilà ce que j'ai compris , a toi de voir comment tu pourrais récupérer ta régulation existante associé à des thermostats de frigo par exemple :
-Un thermostat de frigo mesurant la T° extérieure réglé à -5 pour basculer de la PAC vers la chaudière et inversement (avec hystérésis évidemment.
-Un 2ieme thermostat réglé à +5° pour "autoriser" le fonctionnement chaudière (en même temps que la PAC).
Tu trouvera dans la doc du k60d066z un graphe chapitre 8 expliquant cela.
A+