arnal.dz a écrit :les anciennes génération de amzair sont à la pompe a chaleur ce que le bon vieux 2temps est à la moto ...
Elles avaient tout (sur le papier) pour bien marcher.
Ancienne gamme Amzair à une conception rustique certe mais bien entretenue elle passeron les 15 ans largement. (dans des climat doux) ... la modulation de puissance ce n'est pas leur créneau chez amzair.
Sur ce point je ne leur reproche rien.
Elle sont très faciles à réguler via une régulation extérieure. Et la commande "externe" ne gène pas le fonctionnement qui reste très basique.
Si tu veux de l'horlogerie suisse tape dans les hydrobox mitsubishi + module RP ou HP.
Personne ne connait comment ça marche mais ça marche...
C'est rassurant (si personne ne sait comment cela marche
Attention les coucou suisses durent en principe longtemps.
Je suis plus dubitatif pour les PAC
Le plus plus important est un défaut d'équilibrage récurrent entre les deux échangeurs avec de beaux givrages à la clé.
Tu parle de quoi sur les PB d'équilibrage ??? j'te comprend pas ...
Les PAC que nous installons sont suivies par un système de monitoring via Internet.
Par exemple un graphique d'aujourd'hui pour la dernière "PA" que nous avons installée :
On voit que les deux échangeurs ne sont pas à la même température (4 à 6 ° d'écart)
Le déséquilibre s'accentue parfois . L'échangeur le plus froid n'est pas toujours le même.
Ce phénomène est présent sur toutes les PA qui ont ce système de monitoring.
Il est clair que sans ce système de suivi, le phénomène est très difficile à détecter (sauf quand un échangeur givre de façon excessive).