Paramètre H33
Bonjour,
J'avais déjà évoqué ce sujet il y a un mois ou deux mais sans succès, je relance donc .
Parmi ceux qui sont avec une installation sur radiateurs, nous sommes plusieurs a être embêté par ce fichu H33=12,7 max.
Quelqu'un a t il déjà intérrogé Amzair à ce sujet?
Et si on faisait "un courrier collectif" pour demander à débloquer ce H33?
quels sonts vos avis (à part mettre une autre régulation)
J'avais déjà évoqué ce sujet il y a un mois ou deux mais sans succès, je relance donc .
Parmi ceux qui sont avec une installation sur radiateurs, nous sommes plusieurs a être embêté par ce fichu H33=12,7 max.
Quelqu'un a t il déjà intérrogé Amzair à ce sujet?
Et si on faisait "un courrier collectif" pour demander à débloquer ce H33?
quels sonts vos avis (à part mettre une autre régulation)
PAC AMZAIR, installation finie le 10/10/2007
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4793
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4793
-
- Scotché au forum
- Messages : 427
- Enregistré le : sam. déc. 17, 2005 11:36 am
- Localisation : Trébons sur la grasse (31)
- Contact :
Je pense que le 12,7 doit être fixé par le régulateur lui même ... ou alors AMZAIR ne préconise pas ses PAC BT pour radiateurs
On peux contourner ce problème de pente limitée, même avec le régulateur d'origine.
Il faut toucher à H37 (le réduire) pour augmenter la pente.
De toute façon leur logique est assez tordue
C'est expliqué sur ce post http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=8573.
On peux même simuler les paramètres que l'on veut grâce au fichier téléchargeable.
On peux contourner ce problème de pente limitée, même avec le régulateur d'origine.
Il faut toucher à H37 (le réduire) pour augmenter la pente.
De toute façon leur logique est assez tordue
C'est expliqué sur ce post http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=8573.
On peux même simuler les paramètres que l'on veut grâce au fichier téléchargeable.
AMZAIR PA28 - Régulation évoluée
ECS Solaire 300l.
PV 8460Wc - www.pvbox.fr
Imprimante 3D Witbox et Imprimante 3D Prusa I3 Hephestos en KIT
ECS Solaire 300l.
PV 8460Wc - www.pvbox.fr
Imprimante 3D Witbox et Imprimante 3D Prusa I3 Hephestos en KIT
-
- Accro
- Messages : 317
- Enregistré le : lun. juil. 10, 2006 2:00 pm
- Localisation : 35 (ille et vilaine)
le problème est de pouvoir faire une courbe valable de -5°c à +18°c en une seule fois...
PAC AMZAIR, installation finie le 10/10/2007
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4793
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4793
-
- Scotché au forum
- Messages : 427
- Enregistré le : sam. déc. 17, 2005 11:36 am
- Localisation : Trébons sur la grasse (31)
- Contact :
La "courbe" (qui très droite) continue même si elle n'est pas affichée à l'écran.
Il suffit d'imprimer et de la prolonger manuellement ... ou de reprendre la feuille excel pour corriger l'affichage .
Si j'ai le temps je le corrigerai.
Il suffit d'imprimer et de la prolonger manuellement ... ou de reprendre la feuille excel pour corriger l'affichage .
Si j'ai le temps je le corrigerai.
AMZAIR PA28 - Régulation évoluée
ECS Solaire 300l.
PV 8460Wc - www.pvbox.fr
Imprimante 3D Witbox et Imprimante 3D Prusa I3 Hephestos en KIT
ECS Solaire 300l.
PV 8460Wc - www.pvbox.fr
Imprimante 3D Witbox et Imprimante 3D Prusa I3 Hephestos en KIT
-
- Accro
- Messages : 317
- Enregistré le : lun. juil. 10, 2006 2:00 pm
- Localisation : 35 (ille et vilaine)
Apparemment vu les discutions sur plusieurs autres posts, il semble qu'au delà de H35 et en deçà de H37+H35 la courbe devient une droite horizontale...
PAC AMZAIR, installation finie le 10/10/2007
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4793
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4793
- stephk
- Resp. Section
- Messages : 2285
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Contact :
Bonjour,tigrou a écrit :La "courbe" (qui très droite) continue même si elle n'est pas affichée à l'écran.
Il suffit d'imprimer et de la prolonger manuellement ... ou de reprendre la feuille excel pour corriger l'affichage .
Si j'ai le temps je le corrigerai.
Non, la droite n'est pas infinie elle est délimitée par H35 et H35-H37, si la T°c ext. dépasse ces valeurs, la droite devient horizontale.
Stéphane
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
-
- Actif
- Messages : 27
- Enregistré le : mar. sept. 30, 2008 8:20 pm
- Localisation : Saint genis-Laval
Bonsoir,
Moi aussi je suis embété par cette limite du H33 à 12,7 °.
Ma pompe a été installée en juin, et après quelques tatonnements je suis arrivé à paramétrer ma loi d'eau correctement.
J'utilise 2 réglages :
- pour les grands froids :
HEA 31
H33 12.7
H35 13
h37 -13
- pour froid moyen :
HEA 26
H33 12.7
H35 18
h37 -13
les 2 droites se prolongent.
Mon maximum est donc un retour d'eau de 43.7 ° pour une T ext de 0 ° (je dois friser le départ max de 48 ° - limite AMZAIR); ce qui est loin d'être un "Grand Froid" j'en conviens
En fait j'ai constaté qu'avec -3 ext mes radiateurs étaient plus chaud et que ma Température ambiante ne chutait pas !
Pourtant la droite devient une horizontale en dessous de 0 °
Peut-être que les sondes sont mal étalonnées ? ou que sur une courte durée la Temp ambiante n'a pas le temps de descendre ?
En fait je n'ai pas eu le temps de bien vérifier car EDF est passé en zone rouge en même temps que le froid et je tourne sur la relève gaz.
Quand j'aurais fait installer mon afficheur déporté dans la maison je pourrai controler plus facilement les températures indiquées par les sondes.
Bref tout ça pour dire que ça marche bien , mais que je suis intéressé par un régulateur "plus souple" pour avoir une seule courbe de -5 à 18 comme le dit Bernard.
On pourrait demander à AMZAIR d'installer le régulateur des PAC HT dans les BT par exemple
A+
Pierre
Moi aussi je suis embété par cette limite du H33 à 12,7 °.
Ma pompe a été installée en juin, et après quelques tatonnements je suis arrivé à paramétrer ma loi d'eau correctement.
J'utilise 2 réglages :
- pour les grands froids :
HEA 31
H33 12.7
H35 13
h37 -13
- pour froid moyen :
HEA 26
H33 12.7
H35 18
h37 -13
les 2 droites se prolongent.
Mon maximum est donc un retour d'eau de 43.7 ° pour une T ext de 0 ° (je dois friser le départ max de 48 ° - limite AMZAIR); ce qui est loin d'être un "Grand Froid" j'en conviens
En fait j'ai constaté qu'avec -3 ext mes radiateurs étaient plus chaud et que ma Température ambiante ne chutait pas !
Pourtant la droite devient une horizontale en dessous de 0 °
Peut-être que les sondes sont mal étalonnées ? ou que sur une courte durée la Temp ambiante n'a pas le temps de descendre ?
En fait je n'ai pas eu le temps de bien vérifier car EDF est passé en zone rouge en même temps que le froid et je tourne sur la relève gaz.
Quand j'aurais fait installer mon afficheur déporté dans la maison je pourrai controler plus facilement les températures indiquées par les sondes.
Bref tout ça pour dire que ça marche bien , mais que je suis intéressé par un régulateur "plus souple" pour avoir une seule courbe de -5 à 18 comme le dit Bernard.
On pourrait demander à AMZAIR d'installer le régulateur des PAC HT dans les BT par exemple
A+
Pierre
_________________
PAC AIR/EAU AMZAIR PA27 PRCT + BALLON ECS solaire
installation : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7867
PAC AIR/EAU AMZAIR PA27 PRCT + BALLON ECS solaire
installation : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7867
-
- Resp. Section
- Messages : 3353
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Contact :
- stephk
- Resp. Section
- Messages : 2285
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Contact :
Faut pas réver, le microtech doit couter environs 150€, la régule siemens (régulateur+console) des HT doit être plus près des 1000€ !jazzypan a écrit : On pourrait demander à AMZAIR d'installer le régulateur des PAC HT dans les BT par exemple
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
-
- Accro
- Messages : 317
- Enregistré le : lun. juil. 10, 2006 2:00 pm
- Localisation : 35 (ille et vilaine)
il semblerait que le régulateur microtech "ECH215 BD FE" de chez Eliwell, n'a pas cette contrainte de limitation du H33.
pensez-vous qu'il soit possible de changer le régulateur existant (Ech 215B), par le ECH215 BD FE ?
celà permettrait d'obtenir une programmation plus souple.
pensez-vous qu'il soit possible de changer le régulateur existant (Ech 215B), par le ECH215 BD FE ?
celà permettrait d'obtenir une programmation plus souple.
PAC AMZAIR, installation finie le 10/10/2007
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4793
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4793
- stephk
- Resp. Section
- Messages : 2285
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Contact :
Se n'est pas possible, a moins que amzair te fournisse le programme, j'en doute !
Ce type de régulateur est vendu non programmé et pour le programmer, il faut le logiciel de chez eliwell et l'interface qui vat avec.
Une des solutions est de monter un petit automate crouzet sur l'entrée thermostat du régulateur pour gérer la régulation au petit oignons.
Ce type de régulateur est vendu non programmé et pour le programmer, il faut le logiciel de chez eliwell et l'interface qui vat avec.
Une des solutions est de monter un petit automate crouzet sur l'entrée thermostat du régulateur pour gérer la régulation au petit oignons.
Modifié en dernier par stephk le ven. mars 13, 2009 6:35 pm, modifié 1 fois.
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
-
- Resp. Section
- Messages : 3353
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Contact :
L'entrée thermostat est la meilleure solution. On peut y mettre une régulation analogique de chaudière (déjà fait avec des régulations Hydrotherm UKS de Stiebel), une régulation numérique (telle que la mienne), un automate (fait aussi avec un Crouzet), une solution hybride à base de carte CPU (Tigrou et Flap)... Voir les différents posts. Et ça fonctionne très bien.
- fanfan
- Modérateur
- Messages : 808
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 2:17 pm
- Localisation : CHARENTE Alt: 80 M
- Contact :
-
- Très assidu
- Messages : 103
- Enregistré le : lun. janv. 29, 2007 8:03 pm
- Localisation : paca
bonjour
pour la question sur le regul ECH 215 modifié, on peut peut-être utiliser la "copy card" qui permet justement de "loader" le pg depuis une machine pour le "unloader" dans une autre ; tout ceci est expliqué dans les docs eliwell et microtech.
ne connais pas le prix de cette clé mémoire etjamais testée mais les pros et le support technique Eliwell pourront renseigner.l'adresse de ce support est en fin de doc du genre techsuppeliwell@invensyscontrol.com
mais c'est vrai en y reflechissant les configs des 2 reguls ne seraient pas les mêmes!
question à poser!
salut
pour la question sur le regul ECH 215 modifié, on peut peut-être utiliser la "copy card" qui permet justement de "loader" le pg depuis une machine pour le "unloader" dans une autre ; tout ceci est expliqué dans les docs eliwell et microtech.
ne connais pas le prix de cette clé mémoire etjamais testée mais les pros et le support technique Eliwell pourront renseigner.l'adresse de ce support est en fin de doc du genre techsuppeliwell@invensyscontrol.com
mais c'est vrai en y reflechissant les configs des 2 reguls ne seraient pas les mêmes!
question à poser!