Besoin d'aide PAC Atherma

gege19500
Assidu
Assidu
Messages : 69
Enregistré le : sam. sept. 06, 2008 5:09 pm

Besoin d'aide PAC Atherma

Message par gege19500 »

Bonjour
Etant intéresser par une PAC de marque DAIKIN atherma pour un plancher chauffant de 130m2 l’étude thermique faite pour la pose du PC préconise une puissance de 12 KW ma maison se trouve dans le var Toulon. Ayant contacté par téléphone deux installateurs en leurs donnant toutes les infos me disent que le model ERHQO8AD de 8.43 KW et suffisant avec le Kit hydraulique EKHBHOO8AA
Si quelqu’un peu me donner des infos pour calculer la puissance nominal de la PAC Atherma
Merci
gege19500
Assidu
Assidu
Messages : 69
Enregistré le : sam. sept. 06, 2008 5:09 pm

Message par gege19500 »

RV45 a écrit :oui il faut connaitre les déperdition de ta maison:

http://experience-pac.site.voila.fr/ il faut aller dans la rubrique calcul puissance pac.

quelle age a ta maison? quelle est ton isolation? Ton exposition?
Merci de la réponse
Déperdition 7,15 KW
Construction 1991
Exposition SUD
gege19500
Assidu
Assidu
Messages : 69
Enregistré le : sam. sept. 06, 2008 5:09 pm

Message par gege19500 »

RV45 a écrit :alors dans le cas d'une pac sur air:

7,15X1,2= 8,58 kw donc la pac 8,43 kw est parfaite.
Encore merci
Que représente le cœfficient 1,2 et comment et il calculé
Avatar du membre
chriis45
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 3440
Enregistré le : sam. nov. 05, 2005 1:18 am
Localisation : Orléans-plage 45

Message par chriis45 »

bonjour...
120%, c'est un coeff de sécurité..; on en fait ce qu'on en veut..
si dans ta maison tu as un poele ou un insert à bois, tu peux prendre 80% des deperditions. Si sur ta pac tu as un appoint electrique tu peux prendre 100% si tu ne veux pas te servir de l'appoint electrique tu peux prendre 120%.
on calcule les deperditions pour la température de base, mais il arrive que aille au delaà de cette température de base, et la pac air /eau ne sera plus assez puissante, souvent cette température tres droide, ne dure que quelques heures dans la nuit ou au petit matin, si tu as un pc ca passera tout seul.
sur une pac monobloc c'est embetant de surdimensionner. sur un système inverter ca ne pose pas de problème.
ummolae
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3600
Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm

Message par ummolae »

RV45 a écrit :7,15X1,2= 8,58 kw donc la pac 8,43 kw est parfaite.
Attention, ce type de calcul arbitraire ne tient pas compte de la spécificité des machines Air/Eau, dans la cas de notre collègue GEGE19500, si ses déperditions thermiques sont approximativement de 7,15 kW pour une TB de -2°C, la PAC de 8,45 kW ( pour une température extérieure de +7°C) ne donnera plus qu'environ 6,5 kW par -2°C donc un peu courte en puissance, à mon point de vue pour une converture à 100% il faudra prendre le modéle ERHQ 011 d'une puissance de 11,2 kW thermique
gege19500
Assidu
Assidu
Messages : 69
Enregistré le : sam. sept. 06, 2008 5:09 pm

Message par gege19500 »

ummolae a écrit :
RV45 a écrit :7,15X1,2= 8,58 kw donc la pac 8,43 kw est parfaite.
Attention, ce type de calcul arbitraire ne tient pas compte de la spécificité des machines Air/Eau, dans la cas de notre collègue GEGE19500, si ses déperditions thermiques sont approximativement de 7,15 kW pour une TB de -2°C, la PAC de 8,45 kW ( pour une température extérieure de +7°C) ne donnera plus qu'environ 6,5 kW par -2°C donc un peu courte en puissance, à mon point de vue pour une converture à 100% il faudra prendre le modéle ERHQ 011 d'une puissance de 11,2 kW thermique
Bonjour
Je voudrais faire un récapitulatif j’ai lu sur le forum que les installateurs minimisent la puissance pour mieux faire passer la facture
J’ai calculé la déperdition avec les infos de R45 je tourne autour de 7.5
Sur l’étude thermique faite pour la pose du PC en résumé
Puissance installée 12,3 KW
Longueur tube 754 m /106 litre
Surface 125 m2
Débit total 1327 L/H
J’ai actuellement une chaudière électrique de 12 KW (3 x 4kw) je la déleste je n’utilise que 8 kW j’arrive péniblement a la sortie de la chaudière à avoir de l’eau a 27 degrés compte tenu de ces éléments et sachant que les PAC atherma possède une résistance de 3 ,6 ou 9kw a votre avis qu’elle serai le bon choix pour pouvoir juger et discuter les futur devis
Qu’elle est la différence entre puissance de déperdition et puissance installée MERCI
ummolae
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3600
Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm

Message par ummolae »

gege19500 a écrit :Qu’elle est la différence entre puissance de déperdition et puissance installée MERCI
Pour la température la plus basse possible sur votre secteur soit la température de base = -2°C, la déperdition devra être égale à la puissance de la PAC pour la même température de base. La puissance "commerciale" donnée pour une PAC est la puissance maximale à +7°C.
gege19500
Assidu
Assidu
Messages : 69
Enregistré le : sam. sept. 06, 2008 5:09 pm

Message par gege19500 »

ummolae a écrit :
gege19500 a écrit :Qu’elle est la différence entre puissance de déperdition et puissance installée MERCI
Pour la température la plus basse possible sur votre secteur soit la température de base = -2°C, la déperdition devra être égale à la puissance de la PAC pour la même température de base. La puissance "commerciale" donnée pour une PAC est la puissance maximale à +7°C.
Donc si j’ai bien compris
Déperdition 7.5 KW a – 2°C
Puissance de la PAC pour la même température de base -2°C 7.5 KW
Qu’elle est la puissance "commerciale" de la PAC à 7°C ?
Que représente la puissance installés de 12,3 KW sur l’étude thermique
J’aimerai que compte tenu des infos de mon installation on puisse me donner la puissance "commerciale" la plus appropriée , c'était la question principale de mon message
ummolae
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3600
Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm

Message par ummolae »

gege19500 a écrit :J’aimerai que compte tenu des infos de mon installation on puisse me donner la puissance "commerciale" la plus appropriée , c'était la question principale de mon message
Je te renvoie à la réponse qui t'as été faite quelques post plus haut.
fredoche
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1547
Enregistré le : mer. nov. 30, 2005 1:03 pm
Localisation : Bresse- S&L(71)

Message par fredoche »

gege19500 a écrit :
Bonjour
Je voudrais faire un récapitulatif j’ai lu sur le forum que les installateurs minimisent la puissance pour mieux faire passer la facture
J’ai calculé la déperdition avec les infos de R45 je tourne autour de 7.5
Sur l’étude thermique faite pour la pose du PC en résumé
Puissance installée 12,3 KW
Longueur tube 754 m /106 litre
Surface 125 m2
Débit total 1327 L/H
J’ai actuellement une chaudière électrique de 12 KW (3 x 4kw) je la déleste je n’utilise que 8 kW j’arrive péniblement a la sortie de la chaudière à avoir de l’eau a 27 degrés compte tenu de ces éléments et sachant que les PAC atherma possède une résistance de 3 ,6 ou 9kw a votre avis qu’elle serai le bon choix pour pouvoir juger et discuter les futur devis
Qu’elle est la différence entre puissance de déperdition et puissance installée MERCI
Bonjour


Que tu arrives péniblement à 27°C est peut-être normal. La vraie question est à mon sens : Est ce confortable ? Est ce que j'atteins la température de confort en toutes circonstances (-2°C) ?
gege19500
Assidu
Assidu
Messages : 69
Enregistré le : sam. sept. 06, 2008 5:09 pm

Message par gege19500 »

Bonjour
Pourriez vous me dire la différence concernant le groupe extérieur
Entre ERYQ007AC et ERHQ008AD les deux on les mêmes caractéristiques
La sortie du kit hydraulique et en tube de 28 mon installation et tout en 22 pour alimenter 3 clarinettes pour PC dois je mettre du 28 jusqu’au distributeur vers clarinettes Merci
Avatar du membre
pierrot49
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 525
Enregistré le : lun. août 04, 2008 2:24 pm
Localisation : Angers(49)
Contact :

Message par pierrot49 »

gege19500 a écrit :Pourriez vous me dire la différence concernant le groupe extérieur
Entre ERYQ007AC et ERHQ008AD les deux on les mêmes caractéristiques
Bonjour,
Apparemment il y a eu un c'est un petit changement dans la gamme en juillet 2008:
-> la ERYQ005 devient la ERHQ006
-> la ERYQ006 devient la ERHQ007
-> la ERYQ007 devient la ERHQ008
On dirait que c'est marketing ?! :-)

Image
Image
A+
Modifié en dernier par pierrot49 le ven. oct. 24, 2008 11:21 am, modifié 3 fois.
ummolae
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3600
Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm

Message par ummolae »

pierrot49 a écrit : Apparemment il y a eu un c'est un petit changement dans la gamme en juillet 2008:
-> la ERHQ005 devient la ERHQ006
-> la ERHQ006 devient la ERHQ007
-> la ERHQ007 devient la ERHQ008
On dirait que c'est marketing ?! :-)
Juste une petite rectification
-> la ERYQ005 devient la ERHQ006
-> la ERYQ006 devient la ERHQ007
-> la ERYQ007 devient la ERHQ008
fredoche
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1547
Enregistré le : mer. nov. 30, 2005 1:03 pm
Localisation : Bresse- S&L(71)

Message par fredoche »

pierrot49 a écrit : On dirait que c'est marketing ?! :-)
Pas sur
les hydrobox sont effectivement différentes
Avatar du membre
pierrot49
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 525
Enregistré le : lun. août 04, 2008 2:24 pm
Localisation : Angers(49)
Contact :

Message par pierrot49 »

fredoche a écrit : les hydrobox sont effectivement différentes
Oui c'est exacte :-) (mais je pensais qu'on parlait de l'unité extérieur ?)
La température de sortie est passé de 55 à 50 °C :shock: ?

Image
Image
Modifié en dernier par pierrot49 le jeu. oct. 09, 2008 1:25 pm, modifié 2 fois.
Répondre

Retourner vers « Section ALTHERMA Daikin »