FORMATION DE GLACE
-
- Assidu
- Messages : 49
- Enregistré le : mer. oct. 08, 2008 6:46 am
FORMATION DE GLACE
Est ce normal que le radiateur de la PAC soit en permanence en glace
PAC AIR/EAU 25KW MITSUBISHI GENIUS MODUL'O 80
SURFACE MAISON 180M2. PLANCHER CHAUFFANT
MON INSTALL: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7993
SURFACE MAISON 180M2. PLANCHER CHAUFFANT
MON INSTALL: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7993
- chriis45
- VIP Chaleurterre
- Messages : 3440
- Enregistré le : sam. nov. 05, 2005 1:18 am
- Localisation : Orléans-plage 45
bonjour,
non ta pac doit dégivrer entierement, sur mon amzair ca prend 2 minutes.
non ta pac doit dégivrer entierement, sur mon amzair ca prend 2 minutes.
christophe
mur chauffant
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=5576
mon solaire
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=1628
la pac http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4245
mur chauffant
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=5576
mon solaire
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=1628
la pac http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4245
-
- Resp. Section
- Messages : 390
- Enregistré le : jeu. mai 04, 2006 9:48 am
- Localisation : Limite Drome/Ardeche
-
- Assidu
- Messages : 49
- Enregistré le : mer. oct. 08, 2008 6:46 am
OK mais sur la Genius c'est elestat qui fait tout
PAC AIR/EAU 25KW MITSUBISHI GENIUS MODUL'O 80
SURFACE MAISON 180M2. PLANCHER CHAUFFANT
MON INSTALL: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7993
SURFACE MAISON 180M2. PLANCHER CHAUFFANT
MON INSTALL: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7993
-
- Resp. Section
- Messages : 390
- Enregistré le : jeu. mai 04, 2006 9:48 am
- Localisation : Limite Drome/Ardeche
Bonsoir,
Je crois que tu te trompes. Le dégivrage est géré par le module extérieur indépendamment de la régulation ELESTA. Regarde le schéma electrique de la GENIUS et tu veras que la régul ELESTA est simplement raccordée à la carte electronique du module intérieur par les contacts 1 et 6 du connecteur CNT.Elle ne gére que le on/off de la PAC (et les sécurités) et pas plus!!!!
J'ai récupéré les Doc techniques des modules extérieurs, ce qui me permet de t'affirmer cela.
Stéphane
Je crois que tu te trompes. Le dégivrage est géré par le module extérieur indépendamment de la régulation ELESTA. Regarde le schéma electrique de la GENIUS et tu veras que la régul ELESTA est simplement raccordée à la carte electronique du module intérieur par les contacts 1 et 6 du connecteur CNT.Elle ne gére que le on/off de la PAC (et les sécurités) et pas plus!!!!
J'ai récupéré les Doc techniques des modules extérieurs, ce qui me permet de t'affirmer cela.
Stéphane
-
- Assidu
- Messages : 49
- Enregistré le : mer. oct. 08, 2008 6:46 am
ok peut tu me faire parvenir ta doc merci
PAC AIR/EAU 25KW MITSUBISHI GENIUS MODUL'O 80
SURFACE MAISON 180M2. PLANCHER CHAUFFANT
MON INSTALL: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7993
SURFACE MAISON 180M2. PLANCHER CHAUFFANT
MON INSTALL: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7993
-
- Resp. Section
- Messages : 390
- Enregistré le : jeu. mai 04, 2006 9:48 am
- Localisation : Limite Drome/Ardeche
Bonsoir,
Je n'ai que la doc papier et pas de scanner!!!!!
Le switch à passer à ON est le switch 3.1 qui se trouve sur la carte electronique de l'unité extérieure. Il te faut enlever le capot avant à droite des ventilateurs et tu auras accès à la carte. Tu as un rassemblement de 4 supports de switch en haut à gauche de la carte : de gauche à droite les Switchs 3 puis Switchs 4 et en dessous Switchs 5 et Switchs JSW1.
Je l'ai essayé sur ma PAC et les dégivrages étaient beaucoup trop rapprochés pour mes conditions mais sinon nickel.
Sinon tu as le switch 4.4 qui intervient dans la durée minimum entre 2 dégivrages : d'origine sur ON la durée minimum entre 2 dégivrages est de 37 Minutes. Si tu le passe sur OFF cette durée passe à 45 Minutes.
Pour savoir ce qui se passe je te conseil de mettre un de tes capteurs de température sur le tube gaz vapeur. Tu verras ainsi facilement si la PAC dégivre. la température de GAZ baisse jusqu'à environ 25° pour remonter jusqu'à la consigne.
Je monitore ma PAC avec des capteurs 1wire depuis 1 mois environ et j'en apprends tous les jours.
Stéphane
Je n'ai que la doc papier et pas de scanner!!!!!
Le switch à passer à ON est le switch 3.1 qui se trouve sur la carte electronique de l'unité extérieure. Il te faut enlever le capot avant à droite des ventilateurs et tu auras accès à la carte. Tu as un rassemblement de 4 supports de switch en haut à gauche de la carte : de gauche à droite les Switchs 3 puis Switchs 4 et en dessous Switchs 5 et Switchs JSW1.
Je l'ai essayé sur ma PAC et les dégivrages étaient beaucoup trop rapprochés pour mes conditions mais sinon nickel.
Sinon tu as le switch 4.4 qui intervient dans la durée minimum entre 2 dégivrages : d'origine sur ON la durée minimum entre 2 dégivrages est de 37 Minutes. Si tu le passe sur OFF cette durée passe à 45 Minutes.
Pour savoir ce qui se passe je te conseil de mettre un de tes capteurs de température sur le tube gaz vapeur. Tu verras ainsi facilement si la PAC dégivre. la température de GAZ baisse jusqu'à environ 25° pour remonter jusqu'à la consigne.
Je monitore ma PAC avec des capteurs 1wire depuis 1 mois environ et j'en apprends tous les jours.
Stéphane
-
- Assidu
- Messages : 49
- Enregistré le : mer. oct. 08, 2008 6:46 am
Que risque le groupe ext d'après mes relever de T° elle ne ferrait que 4 dégivrages sur 24h
PAC AIR/EAU 25KW MITSUBISHI GENIUS MODUL'O 80
SURFACE MAISON 180M2. PLANCHER CHAUFFANT
MON INSTALL: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7993
SURFACE MAISON 180M2. PLANCHER CHAUFFANT
MON INSTALL: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7993
-
- Resp. Section
- Messages : 390
- Enregistré le : jeu. mai 04, 2006 9:48 am
- Localisation : Limite Drome/Ardeche
Bonjour,
Normalement le dégivrage s'arrète lorsque la température de l'échangeur est de 12° pendant au moins 10 secondes ou après un temps total de 10 Minutes 20 Secondes.
Les sondes concernées sont les sondes d'échangeur et de température extérieure.
Si l'échangeur montait à 12° tu n'aurais pas de prise en glace.
Bizarre!!!
Si tu regardes les valeurs sur la télécommande, que te dis la sonde de température extérieure et la sonde de température echangeur?
Stéphane
Normalement le dégivrage s'arrète lorsque la température de l'échangeur est de 12° pendant au moins 10 secondes ou après un temps total de 10 Minutes 20 Secondes.
Les sondes concernées sont les sondes d'échangeur et de température extérieure.
Si l'échangeur montait à 12° tu n'aurais pas de prise en glace.
Bizarre!!!
Si tu regardes les valeurs sur la télécommande, que te dis la sonde de température extérieure et la sonde de température echangeur?
Stéphane
-
- Assidu
- Messages : 49
- Enregistré le : mer. oct. 08, 2008 6:46 am
T°sonde ext -2 et la sonde de l'echangeur indique 46°
PAC AIR/EAU 25KW MITSUBISHI GENIUS MODUL'O 80
SURFACE MAISON 180M2. PLANCHER CHAUFFANT
MON INSTALL: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7993
SURFACE MAISON 180M2. PLANCHER CHAUFFANT
MON INSTALL: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7993
-
- Resp. Section
- Messages : 390
- Enregistré le : jeu. mai 04, 2006 9:48 am
- Localisation : Limite Drome/Ardeche
-
- Assidu
- Messages : 49
- Enregistré le : mer. oct. 08, 2008 6:46 am
bonjour,
comment acced tu au parametre 22
comment acced tu au parametre 22
PAC AIR/EAU 25KW MITSUBISHI GENIUS MODUL'O 80
SURFACE MAISON 180M2. PLANCHER CHAUFFANT
MON INSTALL: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7993
SURFACE MAISON 180M2. PLANCHER CHAUFFANT
MON INSTALL: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7993
-
- Resp. Section
- Messages : 390
- Enregistré le : jeu. mai 04, 2006 9:48 am
- Localisation : Limite Drome/Ardeche
Bonjour,
C'est indiqué page 97 du manuel d'installation de la Modulo GENIUSdont je t'avais donné le lien.
Il ne faut pas lire les données de la régul ELESTA mais les données de la télécommande qui reprennent les valeurs de l'unité extérieure. C'est à partir de ces valeurs que tu suis le fonctionnement de ta PAC.
Stéphane
C'est indiqué page 97 du manuel d'installation de la Modulo GENIUSdont je t'avais donné le lien.
Il ne faut pas lire les données de la régul ELESTA mais les données de la télécommande qui reprennent les valeurs de l'unité extérieure. C'est à partir de ces valeurs que tu suis le fonctionnement de ta PAC.
Stéphane
-
- Assidu
- Messages : 49
- Enregistré le : mer. oct. 08, 2008 6:46 am
Ok merci donc parametre 22 -11 . parametre 23 -10 et parametre 35 sur off est ce normal
PAC AIR/EAU 25KW MITSUBISHI GENIUS MODUL'O 80
SURFACE MAISON 180M2. PLANCHER CHAUFFANT
MON INSTALL: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7993
SURFACE MAISON 180M2. PLANCHER CHAUFFANT
MON INSTALL: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7993
-
- Resp. Section
- Messages : 390
- Enregistré le : jeu. mai 04, 2006 9:48 am
- Localisation : Limite Drome/Ardeche
Au vu des courbes de dégivrage, celui devrais s'enclencher quand ton echangeur extérieur va atteindre -12°/-13° pour une température extérieure de -2°.
Si tu passe le switch 3-1 à ON cette valeur tomberais à -9° et tu aurais déja dégivré.
Quelle est la valeur du paramètre 21 (Temp extérieure)
Stéphane
Si tu passe le switch 3-1 à ON cette valeur tomberais à -9° et tu aurais déja dégivré.
Quelle est la valeur du paramètre 21 (Temp extérieure)
Stéphane