tout nouveau sur ce site je vous présente mon installation
PAC AIR-EAU
Thermo inverter
Pac ZURAN AJTECH 12 kW
Type : UEZ100WAZ tri
Gaz : 410A
Bouteille mélange
Mise en service 31 décembre 2009
Situation : HAUTE NORMANDIE
EURE , LES VENTES
Base : -7
Installateur : AERO’THECHNIC spécialisé en AJTECH
Localisé sur ROUEN
Augmentation puissance EDF 45A à 60A
Pose d’un comptage TYWATT dédier PAC
Maison construite en 1979 isolation électrique de l’époque :
Isolation
toiture :16cm laine de verre,
murs : agglo de 20 , 7cm laine verre , 2cm vide air, doublage briquette de 5, plâtre 1cm
dalle rdc : ourdi polystyrène , béton
dalle étage : ourdi trad., béton
Surface : 112m² sur 2 niveaux + 20m² chauffer occasionnellement (véranda)
Volume :232m3 +54m3 (veranda)
Radiateur acier : 11 sue 2 niveaux + 2 véranda +2 sous-sol fonction ralenti
Regulation : robinet thermostatique, thermostat ambiance
Régulation pac : sur puissance en fonction temperature extérieur
Température ambiance : 20.5°
Température départ radiateur : 45°
Température retour radiateur : 41°
La Pac à été raccordé en parallèle avec la chaudière afin de pouvoir supprimer celle-ci ultérieurement (si fonctionnement Pac cohérente) et finir le fuel
Donc mise en service le 31/12/2009 pour essais, arrêt de la chaudière.
Arrêt le 06/01/2010 essais concluant par température négative –7
Remise en service du 27 au 31 janvier pour essais par température négative –6,et essayer le réseau 1WIRE que j’ai installer entre temps
Mise en service définitive le 11/032010 raison panne chaudière et fin de fuel
Fonctionnement tout a fait correcte température ambiance 20.5°
Conso correcte pour installation radiateur
Dépose de la chaudière et pompe de circulation dédier à l’ancienne installation avec quelques modifications pour assainir les liaisons chaudière/Pac
Réseau 1 WIRE : 8 sondes DS18B20 , interface USB DS9490R , logiciel LOGTEMP
Sonde sur : Ambiance
Extérieur
Départ gaz
Retour gaz
Sortie échangeur ajtech
Retour échangeur ajtech
Départ radiateur
Retour radiateur
J’ai essayer le logiciel ITOW pendant 1 mois, ELF à réaliser un super logiciel, comme j’était en fin de saison de chauffe je n’ai pas suivi l’abonnement , je prendrai l’abonnement pour la prochaine saison de chauffe.
Conso : 31/12/2009 -> 06/01/2010 : 27.78€
27/01/2010 -> 31/01/2010 : 20.73€
11/03/2010 -> 31/03/2010 : 33.31€
01/04/2010 -> 30/04/2010 : 35.11€
01/05/2010 -> 21/05/2010 : 25.30€
intégration du supplément d’abonnement dans la section chauffage soit 64.66€/an
différence 9kW -> 12kW je n’avais pas de nécessité de 12kW sans la PAC
conso fuel moyenne/an 1600Litres
coût : 0.689€x1600=1102€
Rentabilité à suivre sur une saison complète

















Edit par Chanbon: ajout des photos
Edit par Reigua: modif date de construction