le glycol et perte de puissance

Air/Eau - Air/Air
Répondre
snook
Assidu
Assidu
Messages : 35
Enregistré le : sam. sept. 06, 2008 7:44 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

le glycol et perte de puissance

Message par snook »

Bonjour à tous ,

Ajout de glycol fait il perdre de la puissance à une pac air/ eau et peut on le chiffré en pourcentage.
Doit-on en tenir compte lors du dimensionnement de sa machine .
fredoche
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1547
Enregistré le : mer. nov. 30, 2005 1:03 pm
Localisation : Bresse- S&L(71)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par fredoche »

oui et non
la capacité thermique de l'eau est presque double à celle du glycol.
tu ne perds pas en puissance à proprement parler, tu perds en "capacité de transport"
La parade, c'est d'augmenter le débit du fluide caloporteur pour compenser
Franz Dur
Très assidu
Très assidu
Messages : 111
Enregistré le : ven. nov. 28, 2008 6:58 pm
Localisation : Alpes de Haute Provence
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Franz Dur »

Bonjour,

La "capacité thermique" d'un mélange glycol/eau jusqu'à 30% n'est que peu inférieure à celle de l'eau seule.

Tiré de la doc Technibel de la PHRT12 (c'est le commentaire d'un schéma bien fait, page 9 du manuel PDF intitulé "PHRT POMPE À CHALEUR A CONDENSATION PAR AIR HÉLICOÏDE 9 à 18 kW - NOTICE TECHNIQUE"):
8.2 - EXEMPLE
• Protection à -15°C température extérieure, ce qui nous donne 30%
de glycol (courbe "Points de congélation").
• La courbe "Réduction puissance frigorifique" donne le coefficient à
appliquer sur la puissance frigorifique (0,94).
• La courbe "Débit d'eau" donne le coefficient à appliquer sur le débit
d'eau (1,113).
• La courbe "Perte de charge" donne le coefficient à appliquer sur la
perte de charge (1,19).
Courbes valables pour une régulation de température sur
l'entrée d'eau.
Francis
Maison 1989, alt. 1200m, 146m2, Technibel PHRT12 + régulation K60D066Z, en relève de chaudière + radiateurs bien dimensionnés.
PAC: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=9936
CESI: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10406
ummolae
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3602
Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par ummolae »

Franz Dur a écrit :La "capacité thermique" d'un mélange glycol/eau jusqu'à 30% n'est que peu inférieure à celle de l'eau seule.
Bonjour

Image

On pourra se demander par quel miracle de la physique un mélange glycol/eau aurait une chaleur massique peu différente de l'eau vu ce que l'on peut lire sur le tableau.

En fonction de la dilution, le mélange aura forcement un coef de chaleur massique inférieur à celui de l'eau, en dilution à 30%, ce coef tombe à 3586 J/kG/k qui représente environ 14% de perte, avec une dilution de 50% la perte arrive à plus de 21%.