Pac éteinte lors de la relève fioul??
-
naturealex
- Très assidu

- Messages : 178
- Enregistré le : mar. sept. 13, 2011 7:21 pm
- Localisation : Saint pierre es champs 60
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Pac éteinte lors de la relève fioul??
Bonjour,
Juste une petite confirmation
Bon certains d'entre vous on des relèves automatique qui font que la pac bascule vers la relève fioul .
Ma question : moi j'ai une relève manuelle, donc j'éteins le mode chauffage au module de commande puis ouvre le circuit chaudière en fermant les vannes pac et en ouvrant les vannes chaudière .
Mais la question qui me taraude , je vous entends parler de gel de l'échangeur quand votre pac marche pas( cas de VincentN avec sa panne , rassurez moi ça n'a rien a voir avec le fait que la pac soit éteinte (mode chauffage mais toujours alimenté électriquement ), la pac peut bien rester etéinte en hiver quand la chaudière fioul fonctionne .
Merci pour vos confirmations.
Juste une petite confirmation
Bon certains d'entre vous on des relèves automatique qui font que la pac bascule vers la relève fioul .
Ma question : moi j'ai une relève manuelle, donc j'éteins le mode chauffage au module de commande puis ouvre le circuit chaudière en fermant les vannes pac et en ouvrant les vannes chaudière .
Mais la question qui me taraude , je vous entends parler de gel de l'échangeur quand votre pac marche pas( cas de VincentN avec sa panne , rassurez moi ça n'a rien a voir avec le fait que la pac soit éteinte (mode chauffage mais toujours alimenté électriquement ), la pac peut bien rester etéinte en hiver quand la chaudière fioul fonctionne .
Merci pour vos confirmations.
-
normandix
- Assidu

- Messages : 73
- Enregistré le : dim. déc. 14, 2008 5:45 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
naturealex
- Très assidu

- Messages : 178
- Enregistré le : mar. sept. 13, 2011 7:21 pm
- Localisation : Saint pierre es champs 60
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
bonsoir,
Merci je sais que ma question paraissait très "idiote" mais bon je suis loin de tout savoir .
oui mon unité int est dans le sous sol semi enterré donc pas de risque de gel ( env 9° avec les -19 ° ext de l'autre jour) et le mode Hors gel est aussi actif dans les réglages sur place .
mais c'est vrai que je comprends pas trop de quoi ils parlent avec leur risque de gel de l'échangeur , c'est trop technique pour moi .
Merci
Merci je sais que ma question paraissait très "idiote" mais bon je suis loin de tout savoir .
oui mon unité int est dans le sous sol semi enterré donc pas de risque de gel ( env 9° avec les -19 ° ext de l'autre jour) et le mode Hors gel est aussi actif dans les réglages sur place .
mais c'est vrai que je comprends pas trop de quoi ils parlent avec leur risque de gel de l'échangeur , c'est trop technique pour moi .
Merci
-
ctout
- Accro

- Messages : 382
- Enregistré le : dim. sept. 28, 2008 5:23 pm
- Localisation : Yvelines Nord (78) Parc Naturel Régional du Vexin Français
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Bonjour,
Il y a risque de gel pour les pac dont l'eau de chauffage circule à l'extérieur de l'habitation, et que cette eau ne contient pas d'antigel glycol, et dans le cas où la pac serait totalement arrêtée (régulation hors tension, coupure électrique, panne, etc..), et donc sans circulation de ladite eau de chauffage.
Dans ton installation, comme l'indique Normandix, ce qui circule à l'extérieur c'est le gaz frigo, pas de risque de gel.
Regarde bien le synoptique que tu as mis en ligne, l'eau ne circule que dans la pac, pas dans l'unité extérieure.
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1315473590
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 315473590
Il y a risque de gel pour les pac dont l'eau de chauffage circule à l'extérieur de l'habitation, et que cette eau ne contient pas d'antigel glycol, et dans le cas où la pac serait totalement arrêtée (régulation hors tension, coupure électrique, panne, etc..), et donc sans circulation de ladite eau de chauffage.
Dans ton installation, comme l'indique Normandix, ce qui circule à l'extérieur c'est le gaz frigo, pas de risque de gel.
Regarde bien le synoptique que tu as mis en ligne, l'eau ne circule que dans la pac, pas dans l'unité extérieure.
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1315473590
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 315473590
Chercher et comprendre, c'est passionnant.
L'installation Dimplex http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10213
Le suivi temps réel iTow http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1268924229
L'installation Dimplex http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10213
Le suivi temps réel iTow http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1268924229
-
normandix
- Assidu

- Messages : 73
- Enregistré le : dim. déc. 14, 2008 5:45 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re Hello,
...Ben il y a des PAC tout-en-un, monobloc...tout est dehors ! l
L'eau du circuit de chauffage doit donc aller passer dans la PAC dehors, d'où le risque de gel si la circulation d'eau s'arrête. Le pire dans cette configuration est la coupure de courant au milieu d'une nuit glaciale, ou en cas d'absence de quelques jours.
...Ben il y a des PAC tout-en-un, monobloc...tout est dehors ! l
L'eau du circuit de chauffage doit donc aller passer dans la PAC dehors, d'où le risque de gel si la circulation d'eau s'arrête. Le pire dans cette configuration est la coupure de courant au milieu d'une nuit glaciale, ou en cas d'absence de quelques jours.
-
naturealex
- Très assidu

- Messages : 178
- Enregistré le : mar. sept. 13, 2011 7:21 pm
- Localisation : Saint pierre es champs 60
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
pierre_07
- Actif

- Messages : 10
- Enregistré le : dim. janv. 29, 2012 10:22 am
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
c'est ce problème de gel qui me pousse à faire de l'autovidangeable sur une PAC de piscine utilisée pour en chauffage maison
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=14032
en cas de coupure de courant (disjonctage en pleine nuit) l'eau s'évacue par gravité de la PAC
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=14032
en cas de coupure de courant (disjonctage en pleine nuit) l'eau s'évacue par gravité de la PAC