chute du cop suite baisse du delta T (maudit dégivrage)
- nappe phreatique
- Resp. Section

- Messages : 2383
- Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
- Localisation : 63
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Or les pertes de charge de ton install' ne varient pas, ni le circulateur, donc, pour un même débit, c'est bien la puissance restituée qui n'y est plus : le compresseur consomme autant qu'avant, mais produit bien moins : il y a bel et bien un pb sur le circuit frigo.
Sinon, 3°C de deltaT sur le circuit chauffage c'est déja faible, mais 1,3°C sur le serpentin ECS, c'est ULTRA faible... Vivement le diag de Mr Dimplex !
Sinon, 3°C de deltaT sur le circuit chauffage c'est déja faible, mais 1,3°C sur le serpentin ECS, c'est ULTRA faible... Vivement le diag de Mr Dimplex !
-
Amicalement,
François
Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique
Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
Amicalement,
François
Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique
Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
-
ummolae
- Resp. Section

- Messages : 3602
- Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour
Je pense également qu'il y a un problème de sondes sur l'installation de notre collègue Dbercy, voila un schéma d'échangeur de PAC :

On voit bien que sur ce type d'échangeur, l'arrivée d'eau constitue le point le plus froid de l'échangeur, donc la température de sortie gaz (condensé) devrait être à minima au niveau de la température d'entrée d'eau.
Sur le graphe de notre collègue, la sortie gaz se situe 5°C en dessous de son arrivée d'eau, il y a là quelque chose de curieux, car il est impossible que la sortie gaz soit en dessous de l'arrivée d'eau.
Je suppute une inversion entre les sondes arrivée eau et sortie gaz ou un défaut sondes.
Je pense également qu'il y a un problème de sondes sur l'installation de notre collègue Dbercy, voila un schéma d'échangeur de PAC :

On voit bien que sur ce type d'échangeur, l'arrivée d'eau constitue le point le plus froid de l'échangeur, donc la température de sortie gaz (condensé) devrait être à minima au niveau de la température d'entrée d'eau.
Sur le graphe de notre collègue, la sortie gaz se situe 5°C en dessous de son arrivée d'eau, il y a là quelque chose de curieux, car il est impossible que la sortie gaz soit en dessous de l'arrivée d'eau.
Je suppute une inversion entre les sondes arrivée eau et sortie gaz ou un défaut sondes.
- alain30
- VIP Chaleurterre

- Messages : 2932
- Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
- Localisation : 30 Salindres
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Non puisque pascal confirme Départ et sortie eau correspondent aux sondes Dimplexummolae a écrit : Je suppute une inversion entre les sondes arrivée eau et sortie gaz .
Le chef Dimplex a écrit : concernant la prise de tempé départ et retour pac, mes relevés sondes itow tombent pile poil idem que les valeurs affichées sur la régul (+-0,1° d'écart)!
- dbercy
- Modérateur

- Messages : 4951
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
bon, cherchez plus, alain et francois avaient vus juste, il semble bien que ce soit l'électrovanne qui laisse passer une partie du fluide dans l'échangeur! impossible qu'elle se ferme totalement malgré les coups qu'elle a encaissé cette après midi!
la pièce est en commande, la suite normalement jeudi!


la pièce est en commande, la suite normalement jeudi!


- nappe phreatique
- Resp. Section

- Messages : 2383
- Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
- Localisation : 63
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Le diagnostique est donc posé, c'est une excellente nouvelle pour toi, et c'est un bon point pour Dimplex.
Reste plus qu'a réparer cela et te voila reparti pour avoir le COP et la puissance d'avant. Finalement, quelques mois avec des perfs un peu minorées n'auront pas trop grevé ton bilan.
Et bravo pour Itow qui a permis de détecter le pb
Reste plus qu'a réparer cela et te voila reparti pour avoir le COP et la puissance d'avant. Finalement, quelques mois avec des perfs un peu minorées n'auront pas trop grevé ton bilan.
Et bravo pour Itow qui a permis de détecter le pb
-
Amicalement,
François
Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique
Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
Amicalement,
François
Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique
Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
- dbercy
- Modérateur

- Messages : 4951
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
sans itow, le client lambda n'aurait pas pu voir cette baisse de puissance engendrant inévitablement une surconsommation!nappe phreatique a écrit : Et bravo pour Itow qui a permis de détecter le pb
c'est vraiment un outil incontournable dans la détection des problèmes et le suivi de ses performances!
petite anecdote: j'ai sorti 4 souris sous mes compresseurs (mortes) et celà itow ne l'avait pas détecté!
Modifié en dernier par dbercy le sam. nov. 10, 2012 12:51 am, modifié 1 fois.
-
RC60
- Scotché au forum

- Messages : 458
- Enregistré le : mer. nov. 14, 2007 10:14 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Ce qui serait intéressant , ce serait de voir ce qui se passe dans la vanne.dbercy a écrit :bon, cherchez plus, alain et francois avaient vus juste, il semble bien que ce soit l'électrovanne qui laisse passer une partie du fluide dans l'échangeur! impossible qu'elle se ferme totalement malgré les coups qu'elle a encaissé cette après midi!![]()
la pièce est en commande, la suite normalement jeudi!
Qu'est-ce qui a bloqué la vanne ?
Usure ou impureté qui loque le fonctionnement normal ?
Il faudrait l'ouvrir , l'inspecter, et si possible mesurer les diamètres.
Je cherche a savoir si une usure peut être provoquée par pressions HP et BP qui s'exercent sur le tiroir.
Auquel cas je modifie le fonctionnement de cette vanne en équilibrant les pressions avant inversion du cycle.
- dbercy
- Modérateur

- Messages : 4951
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
ctout
- Accro

- Messages : 382
- Enregistré le : dim. sept. 28, 2008 5:23 pm
- Localisation : Yvelines Nord (78) Parc Naturel Régional du Vexin Français
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Bonjour Pascal, bonjour à tous,
(très intéressé par cette pac
) et en attendant l'examen de la vanne, peux-tu nous indiquer les durées de fonctionnement des compresseurs depuis l'origine ?
(très intéressé par cette pac
Chercher et comprendre, c'est passionnant.
L'installation Dimplex http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10213
Le suivi temps réel iTow http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1268924229
L'installation Dimplex http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10213
Le suivi temps réel iTow http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1268924229
- dbercy
- Modérateur

- Messages : 4951
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
salut christianctout a écrit :Bonjour Pascal, bonjour à tous,
(très intéressé par cette pac) et en attendant l'examen de la vanne, peux-tu nous indiquer les durées de fonctionnement des compresseurs depuis l'origine ?
c'est donc ma 2eme panne depuis mars 2007
1. sonde de dégivrage hs
2. électrovanne gaz
compresseur 1: 7029h
compresseur 2: 7171h
voilou!
- dbercy
- Modérateur

- Messages : 4951
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
salut
bon, ça y est ! la vanne est arrivée et changée!
le vide a été fait, plusieurs rinçages à l'azote, car le chalumeau et le propane ne font pas bon ménage!
Galère pour remplir les 2,5kg de R290, le transfert de la bouteille de gaz vers le circuit gaz se fait hyper lentement, obligé de chauffer la bouteille de gaz avec une résistant élec et décapeur thermique pour faire monter la pression dans la bouteille et augmenter ainsi le transfert!
le delta T est enfin remonté, le cop aussi.
pesage du R290

électrovanne en cour d'inspection
1ere constatation: lorsque je souffle dans le sens du passage définit par la flèche, un léger filet d'air passe, ce qui est anormal car la fonction de cette électrovanne est de fermer totalement le circuit et s'ouvrir uniquement en dégivrage pour laisser le passage aux gaz chauds qui vont circuler dans la partie givrée.

bon, ça y est ! la vanne est arrivée et changée!
le vide a été fait, plusieurs rinçages à l'azote, car le chalumeau et le propane ne font pas bon ménage!
Galère pour remplir les 2,5kg de R290, le transfert de la bouteille de gaz vers le circuit gaz se fait hyper lentement, obligé de chauffer la bouteille de gaz avec une résistant élec et décapeur thermique pour faire monter la pression dans la bouteille et augmenter ainsi le transfert!
le delta T est enfin remonté, le cop aussi.
pesage du R290

électrovanne en cour d'inspection
1ere constatation: lorsque je souffle dans le sens du passage définit par la flèche, un léger filet d'air passe, ce qui est anormal car la fonction de cette électrovanne est de fermer totalement le circuit et s'ouvrir uniquement en dégivrage pour laisser le passage aux gaz chauds qui vont circuler dans la partie givrée.

- dbercy
- Modérateur

- Messages : 4951
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
j'ai disséquer la vanne! et mon diag est que le pion plastique blanc est déformé au niveau du champ plat qui vient plaquer sur le siège laiton à l’intérieur de la vanne!
le contact n'étant pas correct, le gaz s’échappe par défaut d'étanchéité.
impossible de savoir si la déformation est dû a une usure!!


concernant le dépannage, le frigoriste apprécie de pouvoir travailler dans les dimplex, avec de la place pour bosser, le flambart ne risquant pas de mettre le feu a tout instant aux fils comme sur certaines pac dont je ne citerai pas les noms qui sont tellement condensées qu'il est très difficile de remplacer le moindre élément sans risquer d'endommager le reste de la bécane!
le contact n'étant pas correct, le gaz s’échappe par défaut d'étanchéité.
impossible de savoir si la déformation est dû a une usure!!


concernant le dépannage, le frigoriste apprécie de pouvoir travailler dans les dimplex, avec de la place pour bosser, le flambart ne risquant pas de mettre le feu a tout instant aux fils comme sur certaines pac dont je ne citerai pas les noms qui sont tellement condensées qu'il est très difficile de remplacer le moindre élément sans risquer d'endommager le reste de la bécane!
- alain30
- VIP Chaleurterre

- Messages : 2932
- Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
- Localisation : 30 Salindres
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
- dbercy
- Modérateur

- Messages : 4951
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
salut alainalain30 a écrit : Allez, un peu d'autosatisfaction: dès ma première réponse au post j'avais vu juste![]()
tout à fait puis confirmé par nappe, puis par le service technique dimplex par mail et enfin le frigoriste! merci à tous!
itow est vraiment un super outil pour prévenir les problèmes avant même que la pac ne tombe en panne!!
en observant les courbes en début d'année avec temp ext similaire de 3~4°, ma pac plafonnait avec 1 compresseur et un dela T plus faible d'1° par rapport à aujourd'hui! dans les mêmes conditions, on voit que la pac est plus à l'aise et plus stable avec un delta T supérieur.
en conclusion, le problème ne date pas d'hier!
mon installation