chute du cop suite baisse du delta T (maudit dégivrage)

Air/Eau - Air/Air
Répondre
Avatar du membre
nappe phreatique
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2383
Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
Localisation : 63
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par nappe phreatique »

Or les pertes de charge de ton install' ne varient pas, ni le circulateur, donc, pour un même débit, c'est bien la puissance restituée qui n'y est plus : le compresseur consomme autant qu'avant, mais produit bien moins : il y a bel et bien un pb sur le circuit frigo.

Sinon, 3°C de deltaT sur le circuit chauffage c'est déja faible, mais 1,3°C sur le serpentin ECS, c'est ULTRA faible... Vivement le diag de Mr Dimplex !
-
Amicalement,
François

Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique

Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
ummolae
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3602
Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par ummolae »

Bonjour

Je pense également qu'il y a un problème de sondes sur l'installation de notre collègue Dbercy, voila un schéma d'échangeur de PAC :

Image

On voit bien que sur ce type d'échangeur, l'arrivée d'eau constitue le point le plus froid de l'échangeur, donc la température de sortie gaz (condensé) devrait être à minima au niveau de la température d'entrée d'eau.

Sur le graphe de notre collègue, la sortie gaz se situe 5°C en dessous de son arrivée d'eau, il y a là quelque chose de curieux, car il est impossible que la sortie gaz soit en dessous de l'arrivée d'eau.

Je suppute une inversion entre les sondes arrivée eau et sortie gaz ou un défaut sondes.
Avatar du membre
alain30
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 2932
Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
Localisation : 30 Salindres
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par alain30 »

ummolae a écrit : Je suppute une inversion entre les sondes arrivée eau et sortie gaz .
Non puisque pascal confirme Départ et sortie eau correspondent aux sondes Dimplex :evil:
Le chef Dimplex a écrit : concernant la prise de tempé départ et retour pac, mes relevés sondes itow tombent pile poil idem que les valeurs affichées sur la régul (+-0,1° d'écart)!
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4951
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par dbercy »

bon, cherchez plus, alain et francois avaient vus juste, il semble bien que ce soit l'électrovanne qui laisse passer une partie du fluide dans l'échangeur! impossible qu'elle se ferme totalement malgré les coups qu'elle a encaissé cette après midi! :cry:
la pièce est en commande, la suite normalement jeudi!

Image
Image
Avatar du membre
nappe phreatique
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2383
Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
Localisation : 63
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par nappe phreatique »

Le diagnostique est donc posé, c'est une excellente nouvelle pour toi, et c'est un bon point pour Dimplex.

Reste plus qu'a réparer cela et te voila reparti pour avoir le COP et la puissance d'avant. Finalement, quelques mois avec des perfs un peu minorées n'auront pas trop grevé ton bilan.

Et bravo pour Itow qui a permis de détecter le pb
-
Amicalement,
François

Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique

Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4951
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par dbercy »

nappe phreatique a écrit : Et bravo pour Itow qui a permis de détecter le pb
sans itow, le client lambda n'aurait pas pu voir cette baisse de puissance engendrant inévitablement une surconsommation!
c'est vraiment un outil incontournable dans la détection des problèmes et le suivi de ses performances! :P :P

petite anecdote: j'ai sorti 4 souris sous mes compresseurs (mortes) et celà itow ne l'avait pas détecté! :wink: il faudrait que elf intègre ce paramètre :idea:
Modifié en dernier par dbercy le sam. nov. 10, 2012 12:51 am, modifié 1 fois.
RC60
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 458
Enregistré le : mer. nov. 14, 2007 10:14 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par RC60 »

dbercy a écrit :bon, cherchez plus, alain et francois avaient vus juste, il semble bien que ce soit l'électrovanne qui laisse passer une partie du fluide dans l'échangeur! impossible qu'elle se ferme totalement malgré les coups qu'elle a encaissé cette après midi! :cry:
la pièce est en commande, la suite normalement jeudi!
Ce qui serait intéressant , ce serait de voir ce qui se passe dans la vanne.
Qu'est-ce qui a bloqué la vanne ?
Usure ou impureté qui loque le fonctionnement normal ?
Il faudrait l'ouvrir , l'inspecter, et si possible mesurer les diamètres.
Je cherche a savoir si une usure peut être provoquée par pressions HP et BP qui s'exercent sur le tiroir.
Auquel cas je modifie le fonctionnement de cette vanne en équilibrant les pressions avant inversion du cycle.
RC60
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 458
Enregistré le : mer. nov. 14, 2007 10:14 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par RC60 »

Bon , je crois que je suis parti sur une mauvaise piste, car si on équilibre les pressions HP et BP, le tiroir de la vanne ne peut pas se déplacer :oops:
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4951
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par dbercy »

je vais ausculter l'objet du délit, une fois extrait de ma machine! :wink:
ctout
Accro
Accro
Messages : 382
Enregistré le : dim. sept. 28, 2008 5:23 pm
Localisation : Yvelines Nord (78) Parc Naturel Régional du Vexin Français
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par ctout »

Bonjour Pascal, bonjour à tous,

(très intéressé par cette pac :roll: ) et en attendant l'examen de la vanne, peux-tu nous indiquer les durées de fonctionnement des compresseurs depuis l'origine ?
Chercher et comprendre, c'est passionnant.
L'installation Dimplex http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10213
Le suivi temps réel iTow http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1268924229
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4951
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par dbercy »

ctout a écrit :Bonjour Pascal, bonjour à tous,

(très intéressé par cette pac :roll: ) et en attendant l'examen de la vanne, peux-tu nous indiquer les durées de fonctionnement des compresseurs depuis l'origine ?
salut christian

c'est donc ma 2eme panne depuis mars 2007
1. sonde de dégivrage hs
2. électrovanne gaz

compresseur 1: 7029h
compresseur 2: 7171h

voilou!
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4951
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par dbercy »

salut

bon, ça y est ! la vanne est arrivée et changée! :P
le vide a été fait, plusieurs rinçages à l'azote, car le chalumeau et le propane ne font pas bon ménage!
Galère pour remplir les 2,5kg de R290, le transfert de la bouteille de gaz vers le circuit gaz se fait hyper lentement, obligé de chauffer la bouteille de gaz avec une résistant élec et décapeur thermique pour faire monter la pression dans la bouteille et augmenter ainsi le transfert!

le delta T est enfin remonté, le cop aussi.

pesage du R290

Image

électrovanne en cour d'inspection
1ere constatation: lorsque je souffle dans le sens du passage définit par la flèche, un léger filet d'air passe, ce qui est anormal car la fonction de cette électrovanne est de fermer totalement le circuit et s'ouvrir uniquement en dégivrage pour laisser le passage aux gaz chauds qui vont circuler dans la partie givrée.

Image
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4951
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par dbercy »

j'ai disséquer la vanne! et mon diag est que le pion plastique blanc est déformé au niveau du champ plat qui vient plaquer sur le siège laiton à l’intérieur de la vanne!
le contact n'étant pas correct, le gaz s’échappe par défaut d'étanchéité.
impossible de savoir si la déformation est dû a une usure!! :shock:

Image

Image

concernant le dépannage, le frigoriste apprécie de pouvoir travailler dans les dimplex, avec de la place pour bosser, le flambart ne risquant pas de mettre le feu a tout instant aux fils comme sur certaines pac dont je ne citerai pas les noms qui sont tellement condensées qu'il est très difficile de remplacer le moindre élément sans risquer d'endommager le reste de la bécane!
Avatar du membre
alain30
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 2932
Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
Localisation : 30 Salindres
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par alain30 »

Salut Pascal,
dbercy a écrit :
le delta T est enfin remonté, le cop aussi.
Tout est bien qui fini bien, voilà de nouveau une Dimplex en pleine forme.
Merci Elf et Itow.
Allez, un peu d'autosatisfaction: dès ma première réponse au post j'avais vu juste :oops:

Bonne journée.

Cordialement,

Alain30.
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4951
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par dbercy »

alain30 a écrit : Allez, un peu d'autosatisfaction: dès ma première réponse au post j'avais vu juste :oops:
salut alain

tout à fait puis confirmé par nappe, puis par le service technique dimplex par mail et enfin le frigoriste! merci à tous! :P :P
itow est vraiment un super outil pour prévenir les problèmes avant même que la pac ne tombe en panne!!

en observant les courbes en début d'année avec temp ext similaire de 3~4°, ma pac plafonnait avec 1 compresseur et un dela T plus faible d'1° par rapport à aujourd'hui! dans les mêmes conditions, on voit que la pac est plus à l'aise et plus stable avec un delta T supérieur.
en conclusion, le problème ne date pas d'hier!