Panne E02

Air/Eau - Air/Air
Répondre
renaud
Actif
Actif
Messages : 15
Enregistré le : sam. févr. 16, 2008 11:35 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Panne E02

Message par renaud »

C'est exact pour le compresseur, je viens de vérifier il y a 3 zones de température(très frais sur la plus grande partie, plus frais vers la bp et très chaud en haut).
Quant au réglage du détendeur aucun des techniciens ne m'en a parlé, ils m'ont tous parlé d'un problème de dégivrage, mais comme je l'ai déjà dit souvent la pac dégivrait sans givre et se mettait en alarme BP sans givre. Il est donc bien possible que le détendeur a été déréglé pour essayer de régler le problème. J'ai pu constater aussi que les paramètres de dégivrage et ventilation ont été modifiés sans tenir compte des indications données dans la Doc du régulateur ECH 210.
Ce que j'ai oublié de dire c'est qu'après l'entretien de la 1ere année en février 2007 le problème s'est amplifié(au lieu de planter vers 2°C elle se plantait dés 4 ou 5°C), ce qui va dans ton sens, il y a bien eu une mauvaise manoeuvre.
M'alignant sur ton dernier point de vue je vais donc faire venir un frigoriste pour vérifier les réglages du détendeur. Ensuite on verra!
Merci en attendant et je vous tiens au courant des suites de l'intervention.
Avatar du membre
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 2474
Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
Localisation : Sud Ouest ( Gers )
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Georges32 »

Bonjour. Bon, je viens de lire vos interventions, ça pourrait ressembler à un manque de charge, mais je ne pense pas que ça soit ça. Je ne connais pas ces machines, apparemment il y a un voyant de liquide, et si tu ne vois rien dedans, deux solutions: ou le circuit est complètement vide, ce qui n'est pas le cas, puisque la machine fonctionne encore, ou le circuitest chargé, mais le fluide ne circule pas correctement, ce qui provoque cette coupure en BP.
Les causes peuvent être les suivantes:
déshydrateur partiellement bouché (différence de température entre entrée et sortie du déshydrateur )
Filtre du détendeur bouché ( ce qui m'étonnerais )
Mauvais réglage du détendeur (trop fermé )
Détendeur défectueux ( train thermostatique défaillant, ce qui m'étonnerais, car dans ce cas, le fluide ne circule pratiquement pas. Mais ça dépend des détendeurs...)
Une question toute simple: est-ce que le bulbe du détendeur est bien fixé sur le tube d'aspiration ? Remarque que si ce n'était pas le cas, le détendeur aurait plutôt tendance à être trop ouvert.
Mais par contre, si en fonctionnement, le détendeur est bien givré, et que l'évaporateur ne l'est pas, ça ressemble bien à un détendeur trop fermé.
Voilà. A + Georges32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
renaud
Actif
Actif
Messages : 15
Enregistré le : sam. févr. 16, 2008 11:35 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

panne E02 sur PAC

Message par renaud »

bonjour
le problème correspond bien, il me semble, à détendeur givré, évaporateur non givré que vous décrivez.
demain matin, un frigoriste qui tourne beaucoup dans la région de longue date et que l'on m'a recommandé vient voir ma machine.
Je vous tiens bien sûr au courant dés demain soir.
Merci à vous et à tous en attendant.
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3358
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par hd31 »

Merci Georges, tes explications sont toujours très instructives !
renaud
Actif
Actif
Messages : 15
Enregistré le : sam. févr. 16, 2008 11:35 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

panne E02 sur PAC

Message par renaud »

Le technicien frigoriste est donc passé ce matin, sa visite semble avoir été efficace, d'après lui quasiment aucun doute, un problème détendeur thermostatique, il a parlé d'une surchauffe trop importante, il m'a dit qu'il avait réglé le détendeur et que pour lui, plus de problème de ce côté.
Il me reste à attendre quelques nuits bien fraiches pour apprécier le résultat, drôle de voeu au pays du soleil.
Merci à tous et rendez-vous aux nouvelles gelées pour vous informer du comportement de ma PAC.
Weny
Nouveau
Nouveau
Messages : 2
Enregistré le : jeu. mars 28, 2013 4:42 pm
Localisation : 29
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Weny »

Bonjour à tous!
je sait que le sujet est vieux... et je me demande si c'est une bonne idée de le déterrer?!?
Bref une amie à moi a un soucis quasiment identique!
non en faite c'est l’inverse... :p
erreur 01, pression haute...
Mais les conditions d'erreur sont les même! mise en défaut dés qu'il fait froid... (super pour un chauffage -_-")
Il y a un bloc de glace dans le bas de l'évaporateur.
Apparemment l’installateur est déjà passer plusieurs fois étant donner que la bécane n'a jamais fonctionné!!! (depuis 4ans!)
Puis la boite a couler (étrange...)
Du coup un autre technicien d'une boite plus importante a été appelé mais lui non plus n'a rien fait... il a évoquer différentes cause possible et s'en est aller sans oublier son chèque, bien sur...
Du coup me voila, j'aurai aimer connaitre la finalité des événement pour Renaud :)
( ou si non je fait un nouveau sujet?...)
Sur ce merci à ceux qui liront ceci :)
Les petits détailles font souvent la différence...
Avatar du membre
arnal.dz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 672
Enregistré le : mar. févr. 26, 2013 10:11 pm
Localisation : finistère
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par arnal.dz »

si il y a un bloc de glace dans le bas de l'evapo commence par mettre la sonde de l'evapo ou ce trouve la glace et assure toi que la valeur lue par cette sonde soit entre 3 et 8 °c plus bas que la température exterieur. (lorsque le compresseur tourne bien sur)

vérifie ça déjà et ensuite pour le E01... c'est une autre histoire (souvent le capteur de pression qui déclenche trop rapidement) Cherche dans la section AMZAIR pour E01
technicien frigoriste specialisé en installations de pompes à chaleur et panneaux solaires thermique.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
Weny
Nouveau
Nouveau
Messages : 2
Enregistré le : jeu. mars 28, 2013 4:42 pm
Localisation : 29
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Weny »

bonsoir,
merci de t'es réponses!
je vais tester ça et jeter un œil dans la section AMZAIR.
je rapporterai les nouvelles.
Les petits détailles font souvent la différence...
Avatar du membre
arnal.dz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 672
Enregistré le : mar. févr. 26, 2013 10:11 pm
Localisation : finistère
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par arnal.dz »

si tu règle ton pb de glace ton defaut E01 n'apparaitera ptêtre plus ...
J'ai déjà vu ce genre de PB . (trop long a expliquer)

a+
technicien frigoriste specialisé en installations de pompes à chaleur et panneaux solaires thermique.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972