Panne E02
C'est exact pour le compresseur, je viens de vérifier il y a 3 zones de température(très frais sur la plus grande partie, plus frais vers la bp et très chaud en haut).
Quant au réglage du détendeur aucun des techniciens ne m'en a parlé, ils m'ont tous parlé d'un problème de dégivrage, mais comme je l'ai déjà dit souvent la pac dégivrait sans givre et se mettait en alarme BP sans givre. Il est donc bien possible que le détendeur a été déréglé pour essayer de régler le problème. J'ai pu constater aussi que les paramètres de dégivrage et ventilation ont été modifiés sans tenir compte des indications données dans la Doc du régulateur ECH 210.
Ce que j'ai oublié de dire c'est qu'après l'entretien de la 1ere année en février 2007 le problème s'est amplifié(au lieu de planter vers 2°C elle se plantait dés 4 ou 5°C), ce qui va dans ton sens, il y a bien eu une mauvaise manoeuvre.
M'alignant sur ton dernier point de vue je vais donc faire venir un frigoriste pour vérifier les réglages du détendeur. Ensuite on verra!
Merci en attendant et je vous tiens au courant des suites de l'intervention.
Quant au réglage du détendeur aucun des techniciens ne m'en a parlé, ils m'ont tous parlé d'un problème de dégivrage, mais comme je l'ai déjà dit souvent la pac dégivrait sans givre et se mettait en alarme BP sans givre. Il est donc bien possible que le détendeur a été déréglé pour essayer de régler le problème. J'ai pu constater aussi que les paramètres de dégivrage et ventilation ont été modifiés sans tenir compte des indications données dans la Doc du régulateur ECH 210.
Ce que j'ai oublié de dire c'est qu'après l'entretien de la 1ere année en février 2007 le problème s'est amplifié(au lieu de planter vers 2°C elle se plantait dés 4 ou 5°C), ce qui va dans ton sens, il y a bien eu une mauvaise manoeuvre.
M'alignant sur ton dernier point de vue je vais donc faire venir un frigoriste pour vérifier les réglages du détendeur. Ensuite on verra!
Merci en attendant et je vous tiens au courant des suites de l'intervention.
- Georges32
- Pro de la thermo

- Messages : 2474
- Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
- Localisation : Sud Ouest ( Gers )
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour. Bon, je viens de lire vos interventions, ça pourrait ressembler à un manque de charge, mais je ne pense pas que ça soit ça. Je ne connais pas ces machines, apparemment il y a un voyant de liquide, et si tu ne vois rien dedans, deux solutions: ou le circuit est complètement vide, ce qui n'est pas le cas, puisque la machine fonctionne encore, ou le circuitest chargé, mais le fluide ne circule pas correctement, ce qui provoque cette coupure en BP.
Les causes peuvent être les suivantes:
déshydrateur partiellement bouché (différence de température entre entrée et sortie du déshydrateur )
Filtre du détendeur bouché ( ce qui m'étonnerais )
Mauvais réglage du détendeur (trop fermé )
Détendeur défectueux ( train thermostatique défaillant, ce qui m'étonnerais, car dans ce cas, le fluide ne circule pratiquement pas. Mais ça dépend des détendeurs...)
Une question toute simple: est-ce que le bulbe du détendeur est bien fixé sur le tube d'aspiration ? Remarque que si ce n'était pas le cas, le détendeur aurait plutôt tendance à être trop ouvert.
Mais par contre, si en fonctionnement, le détendeur est bien givré, et que l'évaporateur ne l'est pas, ça ressemble bien à un détendeur trop fermé.
Voilà. A + Georges32
Les causes peuvent être les suivantes:
déshydrateur partiellement bouché (différence de température entre entrée et sortie du déshydrateur )
Filtre du détendeur bouché ( ce qui m'étonnerais )
Mauvais réglage du détendeur (trop fermé )
Détendeur défectueux ( train thermostatique défaillant, ce qui m'étonnerais, car dans ce cas, le fluide ne circule pratiquement pas. Mais ça dépend des détendeurs...)
Une question toute simple: est-ce que le bulbe du détendeur est bien fixé sur le tube d'aspiration ? Remarque que si ce n'était pas le cas, le détendeur aurait plutôt tendance à être trop ouvert.
Mais par contre, si en fonctionnement, le détendeur est bien givré, et que l'évaporateur ne l'est pas, ça ressemble bien à un détendeur trop fermé.
Voilà. A + Georges32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
-
renaud
- Actif

- Messages : 15
- Enregistré le : sam. févr. 16, 2008 11:35 am
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
panne E02 sur PAC
bonjour
le problème correspond bien, il me semble, à détendeur givré, évaporateur non givré que vous décrivez.
demain matin, un frigoriste qui tourne beaucoup dans la région de longue date et que l'on m'a recommandé vient voir ma machine.
Je vous tiens bien sûr au courant dés demain soir.
Merci à vous et à tous en attendant.
le problème correspond bien, il me semble, à détendeur givré, évaporateur non givré que vous décrivez.
demain matin, un frigoriste qui tourne beaucoup dans la région de longue date et que l'on m'a recommandé vient voir ma machine.
Je vous tiens bien sûr au courant dés demain soir.
Merci à vous et à tous en attendant.
-
hd31
- Resp. Section

- Messages : 3358
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
-
renaud
- Actif

- Messages : 15
- Enregistré le : sam. févr. 16, 2008 11:35 am
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
panne E02 sur PAC
Le technicien frigoriste est donc passé ce matin, sa visite semble avoir été efficace, d'après lui quasiment aucun doute, un problème détendeur thermostatique, il a parlé d'une surchauffe trop importante, il m'a dit qu'il avait réglé le détendeur et que pour lui, plus de problème de ce côté.
Il me reste à attendre quelques nuits bien fraiches pour apprécier le résultat, drôle de voeu au pays du soleil.
Merci à tous et rendez-vous aux nouvelles gelées pour vous informer du comportement de ma PAC.
Il me reste à attendre quelques nuits bien fraiches pour apprécier le résultat, drôle de voeu au pays du soleil.
Merci à tous et rendez-vous aux nouvelles gelées pour vous informer du comportement de ma PAC.
-
Weny
- Nouveau

- Messages : 2
- Enregistré le : jeu. mars 28, 2013 4:42 pm
- Localisation : 29
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour à tous!
je sait que le sujet est vieux... et je me demande si c'est une bonne idée de le déterrer?!?
Bref une amie à moi a un soucis quasiment identique!
non en faite c'est l’inverse... :p
erreur 01, pression haute...
Mais les conditions d'erreur sont les même! mise en défaut dés qu'il fait froid... (super pour un chauffage -_-")
Il y a un bloc de glace dans le bas de l'évaporateur.
Apparemment l’installateur est déjà passer plusieurs fois étant donner que la bécane n'a jamais fonctionné!!! (depuis 4ans!)
Puis la boite a couler (étrange...)
Du coup un autre technicien d'une boite plus importante a été appelé mais lui non plus n'a rien fait... il a évoquer différentes cause possible et s'en est aller sans oublier son chèque, bien sur...
Du coup me voila, j'aurai aimer connaitre la finalité des événement pour Renaud
( ou si non je fait un nouveau sujet?...)
Sur ce merci à ceux qui liront ceci
je sait que le sujet est vieux... et je me demande si c'est une bonne idée de le déterrer?!?
Bref une amie à moi a un soucis quasiment identique!
non en faite c'est l’inverse... :p
erreur 01, pression haute...
Mais les conditions d'erreur sont les même! mise en défaut dés qu'il fait froid... (super pour un chauffage -_-")
Il y a un bloc de glace dans le bas de l'évaporateur.
Apparemment l’installateur est déjà passer plusieurs fois étant donner que la bécane n'a jamais fonctionné!!! (depuis 4ans!)
Puis la boite a couler (étrange...)
Du coup un autre technicien d'une boite plus importante a été appelé mais lui non plus n'a rien fait... il a évoquer différentes cause possible et s'en est aller sans oublier son chèque, bien sur...
Du coup me voila, j'aurai aimer connaitre la finalité des événement pour Renaud
( ou si non je fait un nouveau sujet?...)
Sur ce merci à ceux qui liront ceci
Les petits détailles font souvent la différence...
- arnal.dz
- Scotché au forum

- Messages : 672
- Enregistré le : mar. févr. 26, 2013 10:11 pm
- Localisation : finistère
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
si il y a un bloc de glace dans le bas de l'evapo commence par mettre la sonde de l'evapo ou ce trouve la glace et assure toi que la valeur lue par cette sonde soit entre 3 et 8 °c plus bas que la température exterieur. (lorsque le compresseur tourne bien sur)
vérifie ça déjà et ensuite pour le E01... c'est une autre histoire (souvent le capteur de pression qui déclenche trop rapidement) Cherche dans la section AMZAIR pour E01
vérifie ça déjà et ensuite pour le E01... c'est une autre histoire (souvent le capteur de pression qui déclenche trop rapidement) Cherche dans la section AMZAIR pour E01
technicien frigoriste specialisé en installations de pompes à chaleur et panneaux solaires thermique.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
-
Weny
- Nouveau

- Messages : 2
- Enregistré le : jeu. mars 28, 2013 4:42 pm
- Localisation : 29
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- arnal.dz
- Scotché au forum

- Messages : 672
- Enregistré le : mar. févr. 26, 2013 10:11 pm
- Localisation : finistère
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
si tu règle ton pb de glace ton defaut E01 n'apparaitera ptêtre plus ...
J'ai déjà vu ce genre de PB . (trop long a expliquer)
a+
J'ai déjà vu ce genre de PB . (trop long a expliquer)
a+
technicien frigoriste specialisé en installations de pompes à chaleur et panneaux solaires thermique.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972