MHz a écrit :
Voici un schema de principe pour le branchement de cette PHRT9.
![Image](http://www.chaleurterre.com/forum/images/uploads/MHz/Schemas_jl23_2_712.jpg)
.
Ce montage ( de MHZ ) je l'ai déjà vu mais il par tu principe que c'est toujours le chaudière fuel qui est "maître" et la PAC en "esclave" ; une drole d'idée de mon point de vue
Jd23 devra toujours continuer a faire "joujou" avec sa vanne 4 voies de sa chaudière fuel pour régler ça température d'eau car tu place le ballon de découplage en amon de la v4v.
Si tu garde ta chaudière fuel active pour ton ECS alors tu es obliger de maintenir une température d'eau de 45 -50° minimum sur ta PAC si tu ne veux pas de déclenchement intempestifs de ta chaudière fuel. ( Cop désastreux pour ta PAC)
Pour l'ecs c'est une bonne chose ; pour la "logique chauffage" c'est la cata.
Et j'espère que les hystérésis de ta chudière fuel sont facile a régler ... sinon walou
On a vu mieux comme montage pour exploiter une régulation electonique de pac....
Une foi de plus je tinvite a relire ce post JD ...
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... &&start=45
David a fini son instalation cette semaine et les photos de sont montage sont très explicite. Et les 2 régulations ne risquent pas de ce morde pas queue ....