MHz a écrit : Bonjour Revox,
Je vois que tu as qd meme sauté le pas de la HT. Pourras -tu nous donner des nouvelles de temps en temps de ton installation ?
- details UE, UI ( RWH 5 ou 6), prix HT,
1 Pompe à Chaleur AIR-EAU haute température Bi-Bloc RWH 5 (16kw)
1 Liaison cuivre frigorifique
1 Support en équerre pour groupe extérieur
1 Vase d'expansion de 25 litres
1 Pot à boue de décantation diam 1"
1 Filtre à tamis laiton avec filtre inox
1 Prescomano diam 15/21
2 Purgeurs automatiques à flotteur
4 Vannes 20/27 quart de tour, passage intégral
1 Ensemble Tube cuivre plomberie diamètre 22
1 Ensemble de raccords cuivre
25 Ml de Cable électrique 3G6mm2
Réalisation de l'installation complète, comprenant :
Désembouage de l'installation existante par rinçage,
Pose de la PAC et de ses accessoires,
Les raccordements électriques et frigorifique
Les percements et rebouchages
La réalisation des piquages sur collecteur aller et retour avec fourniture et pose
de 4 vannes 20/27 et pose de 2 Vannes d'équilibrage
Mise en eau, essais et réglages.
Total -de12k€ -15% de credit impôt- schema final de l'install ( je suppose que tu ne gardes pas ta chaudière?)
Je mets 4 vannes d'arrêt pour garder ma chaudiere les 2/3 premières années au cas où...- comment tu vas recetter ton installation?
- comment tu vas suivre les performances ? ( T° sortie PAC par -7°C avec et sans appoint)
Sans appoint. 12 kw à -7°C pour 65°C de sortie eau- comment tu vas maintenir l'installation et à quel budget? ( la S80 comporte à la fois du R134 et R410)
Par une climateu... à voir...- bilan coonsos 1ere année et comparaison fuel
Avec plaisir
Remplacement Chaudière fuel ----> PAC
-
Revox
- Actif

- Messages : 24
- Enregistré le : dim. juil. 07, 2013 6:38 am
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
carlos55
- Accro

- Messages : 317
- Enregistré le : mer. août 27, 2008 9:18 pm
- Localisation : Meuse
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
Revox
- Actif

- Messages : 24
- Enregistré le : dim. juil. 07, 2013 6:38 am
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour carlos55,carlos55 a écrit :bonjour
ta pac est une daikin rebadgée ,même matériel juste la marque qui change...une autre marque propose le même matériel,en tout cas si elle fonctionne normalement ta chaudière va devenir un abri pour les araignées....
Pas du tout, la HITACHI S80 n'est pas une DAIKIN. Les technologies sont différentes :
Maintien de sa puissance nominale et production de l’eau à 80°C jusqu’à une température extérieure de -20°C.
Son COP de 4.36
Le système de régulation permet notamment le fonctionnement de 1 seul des 2 compresseurs en mi-saison : En utilisant le cycle frigorifique au R410A ou en faisant appel au deuxième étage de compression au R134A) suivant un algorithme prenant en compte : la température extérieure, les besoins (en chauffage et ECS), l’optimisation de la performance, les cycles de dégivrage.
DAIKIN ne fonctionne pas de cette manière...

- arnal.dz
- Scotché au forum

- Messages : 672
- Enregistré le : mar. févr. 26, 2013 10:11 pm
- Localisation : finistère
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Le système bi compresseur (le 2d en R134a) était la spécificité de daikin en très haute température jusqu'a présent.
Hitachi n'a rien inventé. Ptêtre que le module intérieur est du daikin rebadjgé comme dis Carlos.
Comme toujours :
Mieux vaut investir dans le remplacement de 2 ou 3 radiateurs + PAC Moyenne Température que de choisir une très haute température.
Hitachi n'a rien inventé. Ptêtre que le module intérieur est du daikin rebadjgé comme dis Carlos.
Comme toujours :
Mieux vaut investir dans le remplacement de 2 ou 3 radiateurs + PAC Moyenne Température que de choisir une très haute température.
technicien frigoriste specialisé en installations de pompes à chaleur et panneaux solaires thermique.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
-
carlos55
- Accro

- Messages : 317
- Enregistré le : mer. août 27, 2008 9:18 pm
- Localisation : Meuse
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
lorsque j'ai échangé ma pac pour une daikin ht ,j'ai recherché de la doc et des commentaires sur cette machine,et j'avais trouvé à l'époque une note qui parlait d'un fonctionnement en mono compresseur suivant les températures ext ,...en fait il n'en est rien les 2 compresseurs tournent ensemble sans pour cela consommer énormément,cette pompe a été aussi rebadgé par ROTEX...la doc daikin annonce aussi pas de perte de puissance ,la machine sort allégrement la temp demandée ,elle consomme plus c'est tout...
-
carlos55
- Accro

- Messages : 317
- Enregistré le : mer. août 27, 2008 9:18 pm
- Localisation : Meuse
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
lorsque j'ai échangé ma pac pour une daikin ht ,j'ai recherché de la doc et des commentaires sur cette machine,et j'avais trouvé à l'époque une note qui parlait d'un fonctionnement en mono compresseur suivant les températures ext ,...en fait il n'en est rien les 2 compresseurs tournent ensemble sans pour cela consommer énormément,cette pompe a été aussi rebadgé par ROTEX...la doc daikin annonce aussi pas de perte de puissance ,la machine sort allégrement la temp demandée ,elle consomme plus c'est tout...
- arnal.dz
- Scotché au forum

- Messages : 672
- Enregistré le : mar. févr. 26, 2013 10:11 pm
- Localisation : finistère
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
ok merci pour l'info sur les daykin et hitachi.
Je garde en favoris mes groupes mitsubishi, car le groupe exter seul est capable de sortir de l'eau à 60° jusqu'a -15° exter.
Je garde en favoris mes groupes mitsubishi, car le groupe exter seul est capable de sortir de l'eau à 60° jusqu'a -15° exter.
technicien frigoriste specialisé en installations de pompes à chaleur et panneaux solaires thermique.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
-
Revox
- Actif

- Messages : 24
- Enregistré le : dim. juil. 07, 2013 6:38 am
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonsoir arnal.dz,arnal.dz a écrit :ok merci pour l'info sur les daykin et hitachi.
Je garde en favoris mes groupes mitsubishi, car le groupe exter seul est capable de sortir de l'eau à 60° jusqu'a -15° exter.
Pour un besoin de 60°C départ eau chaude,11kw chaud à -7°C ext, je n'ai trouvé que HITACHI ou éventuellement DAIKIN qui pouvaient fournir cette puissance.
Existe t'il une PAC Mitsubishi en monophasé pour cette sélection ?
- arnal.dz
- Scotché au forum

- Messages : 672
- Enregistré le : mar. févr. 26, 2013 10:11 pm
- Localisation : finistère
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Le module PUHZ-SHW 112 VHA de chez mitsu est monophasé et peu te fournir 11.2 kw sur de l'eau a 55°C par -15°C avec un seul compresseur.
MITSU est le seul fabricant à faire du maintient de puissance en monocompresseur j'usqu'a -15°C. (brevet mitsu)
Avant y'avait une 14 kw en mono mais je croit q'elle est dispo que en triphasé par contre.
Les mitsu gamme "SHW" font du maintient de puissance avec de l'eau a 35 ou 55 ° . C'est la PAC polyvalente par excellence pour les rénovation 100 % radiateurs.
Avoir de la haute température est une sécurité mais mieux faut changer quelque radiateurs au passage
Tu y gagnera sur tous les tableaux.
A+
MITSU est le seul fabricant à faire du maintient de puissance en monocompresseur j'usqu'a -15°C. (brevet mitsu)
Avant y'avait une 14 kw en mono mais je croit q'elle est dispo que en triphasé par contre.
Les mitsu gamme "SHW" font du maintient de puissance avec de l'eau a 35 ou 55 ° . C'est la PAC polyvalente par excellence pour les rénovation 100 % radiateurs.
Avoir de la haute température est une sécurité mais mieux faut changer quelque radiateurs au passage
A+
technicien frigoriste specialisé en installations de pompes à chaleur et panneaux solaires thermique.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
-
Revox
- Actif

- Messages : 24
- Enregistré le : dim. juil. 07, 2013 6:38 am
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
arf et dire que j'avais fais mon choix .....arnal.dz a écrit :Le module PUHZ-SHW 112 VHA de chez mitsu est monophasé et peu te fournir 11.2 kw sur de l'eau a 55°C par -15°C avec un seul compresseur.
MITSU est le seul fabricant à faire du maintient de puissance en monocompresseur j'usqu'a -15°C. (brevet mitsu)
Avant y'avait une 14 kw en mono mais je croit q'elle est dispo que en triphasé par contre.
Les mitsu gamme "SHW" font du maintient de puissance avec de l'eau a 35 ou 55 ° . C'est la PAC polyvalente par excellence pour les rénovation 100 % radiateurs.
Avoir de la haute température est une sécurité mais mieux faut changer quelque radiateurs au passageTu y gagnera sur tous les tableaux.
A+
allez, je passe un coup de fil a mitsu pour de la doc et un devis pour comparer
A suivre
-
Revox
- Actif

- Messages : 24
- Enregistré le : dim. juil. 07, 2013 6:38 am
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
MHz
- Scotché au forum

- Messages : 838
- Enregistré le : mar. oct. 30, 2007 1:04 am
- Localisation : Toulouse
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonsoir Revox,Revox a écrit :Toujours en stand by pour la PAC, je reviens vers vous pour des conseils de radiateurs aluminium en delta t 30 de puissance supérieure à 1000w et pas trop moche,
pourquoi des alus? il ya des aciers qui sont pas moches et aussi efficces?,
va faire un tour chez ACOVA, ils ont plusieurs gammes, et à chaque fois ils donnent les puissances à D30 et D50. ( www.acova.fr)
NB : j'ai vu une serie dont la puissance à D30 est de ~500W pour 700 et 900 en D50?
il semblerait donc que à D30, la puissance tend vers une limite, quand on augmente les dimensions?
PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHRT11+Chaudière Sunatherm60
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
- arnal.dz
- Scotché au forum

- Messages : 672
- Enregistré le : mar. févr. 26, 2013 10:11 pm
- Localisation : finistère
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
les fabricants de radia c'est pas ça qui manque.
Mais l'alumium est (parfois) une source d’emmerde sur le long terme a cause de la corrosion galvanique.
L'acier c'est plus sage ...
Mais l'alumium est (parfois) une source d’emmerde sur le long terme a cause de la corrosion galvanique.
L'acier c'est plus sage ...
technicien frigoriste specialisé en installations de pompes à chaleur et panneaux solaires thermique.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
- T@rgett
- Scotché au forum

- Messages : 639
- Enregistré le : mar. juil. 06, 2010 1:26 am
- Localisation : Rouen
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonsoir Revox,
Si tu peux augmenter la puissance de tes radiateur ( pour le salon principalement je suppose) cela te permet d'être moins exigeant sur les performance de ta PAC.
ET sincèrement (j'ai pourtant une HT bi bloc qui marche très bien) avec le recul , je préfère de loin une machine simple mono bloc qui a moins de risque de panne de par sa conception.
Tu as parlé d'un consommation annuelle de fioul de 1500 à 1800 L (ce qui était beaucoup pour 111m²) mais était-ce après ou avant l'isolation comble et fenêtres ?
Cela m'interpelle car 16kw pour cette surface me parait beaucoup pour une maison déjà isolée (à moins que l'isolation puisse être encore amélioré par la suite) mais dans ce cas ta PAC sera par la suite surdimensionnée.
Si tu peux augmenter la puissance de tes radiateur ( pour le salon principalement je suppose) cela te permet d'être moins exigeant sur les performance de ta PAC.
ET sincèrement (j'ai pourtant une HT bi bloc qui marche très bien) avec le recul , je préfère de loin une machine simple mono bloc qui a moins de risque de panne de par sa conception.
Tu as parlé d'un consommation annuelle de fioul de 1500 à 1800 L (ce qui était beaucoup pour 111m²) mais était-ce après ou avant l'isolation comble et fenêtres ?
Cela m'interpelle car 16kw pour cette surface me parait beaucoup pour une maison déjà isolée (à moins que l'isolation puisse être encore amélioré par la suite) mais dans ce cas ta PAC sera par la suite surdimensionnée.
Daikin Altherma HT 14KW sur BT 140L monté en parallèle + ECS 260L et 11 rad. aciers sur 160m² construction de 2001. Abo EDF: 9kw
Mon instal: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=12148
http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1346102093
Mon instal: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=12148
http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1346102093
-
Revox
- Actif

- Messages : 24
- Enregistré le : dim. juil. 07, 2013 6:38 am
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonsoir MHz,MHz a écrit : Bonsoir Revox,
pourquoi des alus? il ya des aciers qui sont pas moches et aussi efficces?,
va faire un tour chez ACOVA, ils ont plusieurs gammes, et à chaque fois ils donnent les puissances à D30 et D50. ( www.acova.fr)
Pourquoi des alus ? la réponse est simple : parce que je possède a priori déjà (testé avec un aimant) des radiateurs alu sur mon réseau.
Après effectivement, je pourrais tous les changer mais c'est plus cher
Par contre, je trouve plus de choix en acier qu'en alu....
Cordialement,