Remplacer une PAC Sofath en R22 ???
-
Lyane
- Nouveau

- Messages : 4
- Enregistré le : ven. déc. 06, 2013 2:40 pm
- Localisation : Toulouse
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Remplacer une PAC Sofath en R22 ???
Bonjour,
j'ai une PAC sol sol Sofath qui fonctionné sans pb pendant 16 ans.
L'an passé on a chargé en gaz R 22 la partie jour et cette année la partie nuit. Tout fonctionne à nouveau très bien, mais
- le R22 est désormais interdit et
-il y a un crédit d'impôt de 26% encore en 2013...pas sûr l' année prochaine.
Le concessionnaire me conseille de tout changer pour passer au gaz R404 ...coût 9600€
Je ne sais que faire, attendre la prochaine panne ou tout changer alors que ça fonctionne encore mais en sachant que le R22 n'est plus disponible ?
Merci par avance de vos infos et de vos conseils !
j'ai une PAC sol sol Sofath qui fonctionné sans pb pendant 16 ans.
L'an passé on a chargé en gaz R 22 la partie jour et cette année la partie nuit. Tout fonctionne à nouveau très bien, mais
- le R22 est désormais interdit et
-il y a un crédit d'impôt de 26% encore en 2013...pas sûr l' année prochaine.
Le concessionnaire me conseille de tout changer pour passer au gaz R404 ...coût 9600€
Je ne sais que faire, attendre la prochaine panne ou tout changer alors que ça fonctionne encore mais en sachant que le R22 n'est plus disponible ?
Merci par avance de vos infos et de vos conseils !
- arnal.dz
- Scotché au forum

- Messages : 672
- Enregistré le : mar. févr. 26, 2013 10:11 pm
- Localisation : finistère
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
"Le projet de modification du règlement européen 842-2006, dit F-gas, est paru le 07/11/2012
En prenant l’exemple du R404a, il ne serait plus possible de recharger les installations de contenance supérieure à 1,28 kg à compter de l’année 2020"
Le texte n’étant pour l’instant qu’un projet, il devra être soumis au vote des parlementaires.
Néanmoins, il trace les lignes directrices que la commission souhaite mettre en place et notamment une suppression rapide des fluides à fort potentiel de réchauffement planétaire.
Il faut étudier la faisabilité avec un autre Gaz :
- Le R407C devrais convenir a mon avis ( pas d'interdicton a court terme)
- Le R134 A n'a aucun projet d'interdiction mais a un rendement moindre que le R407c
En tous cas le passage au R404a est a proscrire
En prenant l’exemple du R404a, il ne serait plus possible de recharger les installations de contenance supérieure à 1,28 kg à compter de l’année 2020"
Le texte n’étant pour l’instant qu’un projet, il devra être soumis au vote des parlementaires.
Néanmoins, il trace les lignes directrices que la commission souhaite mettre en place et notamment une suppression rapide des fluides à fort potentiel de réchauffement planétaire.
Il faut étudier la faisabilité avec un autre Gaz :
- Le R407C devrais convenir a mon avis ( pas d'interdicton a court terme)
- Le R134 A n'a aucun projet d'interdiction mais a un rendement moindre que le R407c
En tous cas le passage au R404a est a proscrire
technicien frigoriste specialisé en installations de pompes à chaleur et panneaux solaires thermique.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
-
Lyane
- Nouveau

- Messages : 4
- Enregistré le : ven. déc. 06, 2013 2:40 pm
- Localisation : Toulouse
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Ouille !!!
Merci de l'info !
Je devais m'engager mardi pour la modification...je vais différer la signature quitte à y perdre peut-être en crédit d'impôt ...
Si j'ai bien compris, avec du R 404, je pourrai me retrouver dans 7 ans dans la m^me situation!
Je ne trouve pas de solution, aucune autre entreprise que sofath ne fait cette intervention...en tous cas, à ma connaissance
Encore MERCI

Je devais m'engager mardi pour la modification...je vais différer la signature quitte à y perdre peut-être en crédit d'impôt ...
Si j'ai bien compris, avec du R 404, je pourrai me retrouver dans 7 ans dans la m^me situation!
Je ne trouve pas de solution, aucune autre entreprise que sofath ne fait cette intervention...en tous cas, à ma connaissance
Encore MERCI
arnal.dz a écrit :"Le projet de modification du règlement européen 842-2006, dit F-gas, est paru le 07/11/2012
En prenant l’exemple du R404a, il ne serait plus possible de recharger les installations de contenance supérieure à 1,28 kg à compter de l’année 2020"
Le texte n’étant pour l’instant qu’un projet, il devra être soumis au vote des parlementaires.
Néanmoins, il trace les lignes directrices que la commission souhaite mettre en place et notamment une suppression rapide des fluides à fort potentiel de réchauffement planétaire.
Il faut étudier la faisabilité avec un autre Gaz :
- Le R407C devrais convenir a mon avis ( pas d'interdicton a court terme)
- Le R134 A n'a aucun projet d'interdiction mais a un rendement moindre que le R407c
En tous cas le passage au R404a est a proscrire
- arnal.dz
- Scotché au forum

- Messages : 672
- Enregistré le : mar. févr. 26, 2013 10:11 pm
- Localisation : finistère
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: Ouille !!!
Oui le passage au R404A a est très risqué.Lyane a écrit :
Si j'ai bien compris, avec du R 404, je pourrai me retrouver dans 7 ans dans la m^me situation!
Je ne trouve pas de solution, aucune autre entreprise que sofath ne fait cette intervention...en tous cas, à ma connaissance
Encore MERCI
Sofath a le monopole sur ce genre d'installation gaz / gaz ... C'est tous le Pb de ce système... On est "maqué" avec sofath a vie bien souvent !
Peu de frigoristes ce prennent la tête avec les particuliers sur ce genre d'installations.
technicien frigoriste specialisé en installations de pompes à chaleur et panneaux solaires thermique.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
-
Lyane
- Nouveau

- Messages : 4
- Enregistré le : ven. déc. 06, 2013 2:40 pm
- Localisation : Toulouse
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: Ouille !!!
Une idée de mon fils ...bricoleur dans l'âme
Il me dit que peut-être le système va t-il encore fonctionner quelques années de plus sans problème et que je pourrais acheter du gaz R422, encore en vente, pour en avoir en réserve...
Je pourrais ainsi recharger en gaz et attendre l'évolution des interdictions ...
Qu'en pensez-vous ?
J'ai lu aussi qu'une société Suisse modifiait le système pour le transformer et utiliser de l'eau à la place du gaz ...,En avez-vous entendu parler ?
Il me dit que peut-être le système va t-il encore fonctionner quelques années de plus sans problème et que je pourrais acheter du gaz R422, encore en vente, pour en avoir en réserve...
Je pourrais ainsi recharger en gaz et attendre l'évolution des interdictions ...
Qu'en pensez-vous ?
J'ai lu aussi qu'une société Suisse modifiait le système pour le transformer et utiliser de l'eau à la place du gaz ...,En avez-vous entendu parler ?
arnal.dz a écrit :Oui le passage au R404A a est très risqué.Lyane a écrit :
Si j'ai bien compris, avec du R 404, je pourrai me retrouver dans 7 ans dans la m^me situation!
Je ne trouve pas de solution, aucune autre entreprise que sofath ne fait cette intervention...en tous cas, à ma connaissance
Encore MERCI
Sofath a le monopole sur ce genre d'installation gaz / gaz ... C'est tous le Pb de ce système... On est "maqué" avec sofath a vie bien souvent !
Peu de frigoristes ce prennent la tête avec les particuliers sur ce genre d'installations.
- arnal.dz
- Scotché au forum

- Messages : 672
- Enregistré le : mar. févr. 26, 2013 10:11 pm
- Localisation : finistère
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: Ouille !!!
Vendre un stock de r22 a un particulier est légalement interdit ... On peux ce faire sauter sont habilitation de fluide frigo sur un contrôle.Lyane a écrit :Une idée de mon fils ...bricoleur dans l'âme
Il me dit que peut-être le système va t-il encore fonctionner quelques années de plus sans problème et que je pourrais acheter du gaz R422, encore en vente, pour en avoir en réserve...
C'est comme un garagiste qui te ferait une vidange de bagnole dans le ruisseau ... Le R22 parait inoffensif au premier abord mais il est soumis a des règles très stricte a présent. Même si la chine et l'afrique en ballance des tonnes et des tonnes encore a ce jour
Pour le passage de l'eau dans le sol ... L'idée est bonne mais en pratique ça peux pas marcher, a moins que tu ai 5 ou 6 zones en // , or en géneral c'est 2 zones de 300 mètres de long ---> une boucle d'eau c'est 100 mètres maxi en 13* 16 et 7 ou 8 boucles pour 100 m².
Un passage au R407 C serai la meilleur chose a faire de mon point de vue. Mais je n'ai pas l'habitude de ce genre de système.
Je n'aime pas trop dire ça mais ...il faut faire confiance à sofath sur ce coup là
technicien frigoriste specialisé en installations de pompes à chaleur et panneaux solaires thermique.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
- vile-coyote
- Scotché au forum

- Messages : 1242
- Enregistré le : dim. avr. 30, 2006 7:36 pm
- Localisation : 56
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
juste une petite question vite fait,
si un frigoriste passe par la,
qu'est ce qui pousse sofath à proposé du R404 plutot destiné au installation de froid négatif,
plutot que de proposer du 407 substitut simple ou mieux du 502 ou meme de l4ISCEON en changeant l'huile et les joints ... ?
si un frigoriste passe par la,
qu'est ce qui pousse sofath à proposé du R404 plutot destiné au installation de froid négatif,
plutot que de proposer du 407 substitut simple ou mieux du 502 ou meme de l4ISCEON en changeant l'huile et les joints ... ?
bientôt une nouvelle installation
PAC couplée solaire + PV,
PAC couplée solaire + PV,
-
Lyane
- Nouveau

- Messages : 4
- Enregistré le : ven. déc. 06, 2013 2:40 pm
- Localisation : Toulouse
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Après le R22!
Merci vous deux pour vos infos, vos mise en garde et vos questions aussi !
Je n'écoute donc pas mon fils ...
Ceci dit, j'ai informé Sofath pour le R404 ...ils disent ignorer
Je sais qu'ils ont une PAC en R410 mais ce n'est pas ce qu'ils me proposent
Pour l'instant...il est urgent d'attendre !!!
J'ai du chauffage rien ne presse
Je vais tout de même poser à Sofath les questions du "coyote" !
Merci encore et ...à suivre !
Je n'écoute donc pas mon fils ...
Ceci dit, j'ai informé Sofath pour le R404 ...ils disent ignorer
Je sais qu'ils ont une PAC en R410 mais ce n'est pas ce qu'ils me proposent
Pour l'instant...il est urgent d'attendre !!!
J'ai du chauffage rien ne presse
Je vais tout de même poser à Sofath les questions du "coyote" !
Merci encore et ...à suivre !
vile-coyote a écrit :juste une petite question vite fait,
si un frigoriste passe par la,
qu'est ce qui pousse sofath à proposé du R404 plutot destiné au installation de froid négatif,
plutot que de proposer du 407 substitut simple ou mieux du 502 ou meme de l4ISCEON en changeant l'huile et les joints ... ?
- vile-coyote
- Scotché au forum

- Messages : 1242
- Enregistré le : dim. avr. 30, 2006 7:36 pm
- Localisation : 56
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
lino
- Nouveau

- Messages : 5
- Enregistré le : dim. déc. 16, 2012 12:16 am
- Localisation : suisse
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
bonjour,
Le passage à l'eau est possible, nous l'avons déjà réalisé une trentaine de fois en Suisse sur des installations Sofath, Enalsa et Avenir Energies.
Celà demande une étude préalable et dans la majorité des cas, les boucles de chauffage ne dépassent pas 110 mètres.
Donc malgré certaines contraintes, il est tout à fait possible de remplacer ces PAC par des machines air-eau ou géothermiques. Le captage extérieur ne peut pas être conservé.
nous ne travaillons (pour l'instant) pas sur la France.
Le passage à l'eau est possible, nous l'avons déjà réalisé une trentaine de fois en Suisse sur des installations Sofath, Enalsa et Avenir Energies.
Celà demande une étude préalable et dans la majorité des cas, les boucles de chauffage ne dépassent pas 110 mètres.
Donc malgré certaines contraintes, il est tout à fait possible de remplacer ces PAC par des machines air-eau ou géothermiques. Le captage extérieur ne peut pas être conservé.
nous ne travaillons (pour l'instant) pas sur la France.
- Georges32
- Pro de la thermo

- Messages : 2474
- Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
- Localisation : Sud Ouest ( Gers )
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour.
Si tu viens de recharger ton installation, et que le boulot a bien été fait, tu ne devrais pas y retoucher prochainement. Il faut laisser ton installation fonctionner et aviser si tu as de nouveau une perte de charge.
Par contre, il serait préférable de recharger avec du 407C, d'autant plus que certains compresseurs de conditionnement d'air acceptent ces deux fluides. Il faudrait que tu nous donnes les références des compresseurs montés sur ton installation pour savoir si ils sont compatibles. Il suffirait seulement de remplacer l'huile ( à vérifier) et de recharger.
G32
Si tu viens de recharger ton installation, et que le boulot a bien été fait, tu ne devrais pas y retoucher prochainement. Il faut laisser ton installation fonctionner et aviser si tu as de nouveau une perte de charge.
Par contre, il serait préférable de recharger avec du 407C, d'autant plus que certains compresseurs de conditionnement d'air acceptent ces deux fluides. Il faudrait que tu nous donnes les références des compresseurs montés sur ton installation pour savoir si ils sont compatibles. Il suffirait seulement de remplacer l'huile ( à vérifier) et de recharger.
G32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
-
perf
- Assidu

- Messages : 56
- Enregistré le : jeu. août 27, 2009 12:23 am
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non