sage précaution que de faire intervenir société;même si le circuit frigo ne semble pas avoir de gros soucis.(avis des pros du forum ?)
et encore faut il qu'ils connaissent le groupe extérieur Sanyo, le mode de régul inverter et les accès possibles pour vérif paramétrage?
s'ils utilisent le manifold HP,BP, relevez les valeurs et corrélez les avec celles prises avec commande rcs Sanyo car une sonde de mesure T°de l'UE pourrait être décalée.
il semble y avoir :
2 sondes sur batterie extérieure C1 et C2
2 sondes refoulement et aspiration comp (respectivement TDischarge et TSuction), 1sonde Ext TOutdoor
2 sondes échangeur ff/eau E1,E2
en résumé, faites vous une référence!
le Carel est le régul à côté du mano sur module intérieur; pouvez vous relever la valeur de la sonde T° qui doit correspondre à la T° départ eau chauffage ? et donc vérifier le dT(départ,retour) optimum de 5 pour T°ext d'environ 7°; vérifiez aussi que qd circul OFF (ou UE OFF) cette valeur de sonde est identique à "retour eau" lue par Sanyobubus a écrit :...il y aussi une sonde connectée au Carel qui donne T° départ eau ; pourriez vous donner sa valeur en fonctionnement..
tenez nous au courant
ps vous notez 484 comme ref de pac mais sur carte Sanyo c'est plutôt carte pour 604 vue sur photo avec switchs
salut