[PAS REGLE] aide pour changer un transducteur HP -PAC CARIER

Air/Eau - Air/Air
Répondre
Avatar du membre
Fab77100
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 436
Enregistré le : sam. janv. 09, 2010 7:13 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Fab77100 »

arnal.dz a écrit :j'ai déja réparer une fuite similaire il y a 4 ans et ça tourne toujours --> un bonne dose de brasure argent et le tour est joué.
Au prix du gaz + intervention ; ça reste risqué mais c'est jouable.
Bonjour,

Le problème de ce genre de fuite, c'est qu'elle est généralement le résultat d'une plaque de garde coupante + vibrations + dilatation du cuivre, la crosse n'est pas libre.

Je ne dis pas que cette méthode ne peut pas marcher (Je l'ai déjà fais, mais pas de retour dessus), mais si ça l'a déjà sectionné une fois, je pense que ça ne pourra que le refaire. A moins de couper la plaque de garde à cet endroit pour libérer complètement la crosse. (Pour éviter de devoir faire un pâté qui va d'autant plus solidariser la plaque et la crosse.)

La méthode de couper complètement l'irrigation est plus sûre à mon avis, même si cela implique d'avoir une production légèrement affaiblie.

Enfin bon, l'un comme l'autre peuvent marcher, c'est au propriétaire de la machine de peser le pour ou contre.

;-)
Avatar du membre
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 2474
Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
Localisation : Sud Ouest ( Gers )
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Georges32 »

Bonjour.
Braser dans le passage de tube, c'est un peu un coup de poker. j'ai essayé une fois, mais je n'y suis pas arrivé. Tout dépend ou se trouve vraiment la fuite. De plus, avec la tole galvanisée, la brasure prend très mal, et on est pas sur que ça tienne. Je crois moi aussi que le mieux est de supprimer un circuit, ou bien, si le réparateur se le sent, de ne supprimer que deux tubes,( aller et retour) et refaire une crosse plus grande pour raccorder le circuit.
G32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
reboot67
Très assidu
Très assidu
Messages : 190
Enregistré le : sam. avr. 28, 2012 9:07 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par reboot67 »

Ca depend, faut voir EXactement ou se trouve la fuite. Je l'ai deja fait, boucher un trou a ce genre d'endroit n'est pas evident mais reste jouable. Je l'ai deja fait avec reussite... (Argent 40%) Bien sur sous azote, mais ça inutile de le preciser....
Attention au coup de main... !

Cdlt
Avatar du membre
arnal.dz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 672
Enregistré le : mar. févr. 26, 2013 10:11 pm
Localisation : finistère
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par arnal.dz »

reboot67 a écrit :. Je l'ai deja fait avec reussite... (Argent 40%) Bien sur sous azote, mais ça inutile de le preciser....
Attention au coup de main... !
Cdlt
Après une recherche de fuite le circuit est forcément légèrement azoté à pression atmosphérique dans un cas comme ça . Mais normalement y'a pas d'air dans le circuit donc c'est pas trop un PB de braser sans azote pour une misérable soudure.

Avec de l'argent a 40% ça colle au bien au galva je trouves. Mef au cuivre épais comme un feuille de papier a cigarette ... Ca fond vite :? Ca sent le vécu comme on dis :oops:

a+
technicien frigoriste specialisé en installations de pompes à chaleur et panneaux solaires thermique.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
narita
Assidu
Assidu
Messages : 58
Enregistré le : mer. févr. 11, 2009 7:12 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par narita »

je ne sais encore quoi faire, il faut que je trouve un bon frigoriste dans le 13 !

en tout cas , merci pour tous ces précisions !

vraiment galère CARRIER NEXA ! quand je vois les forums sur le net, Il aurait pu admettre que leur matériel n'était pas fiable et faire un geste commercial comme les voitures, mais le SAV et service commerciale, ils s'en foutent complètement , vraiment triste, et moi qui voulait acheté FRANCAIS - DEPRIMANT !

même pas eu le temps d'amortir le matériel - DEGOUTE -
Avatar du membre
Fab77100
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 436
Enregistré le : sam. janv. 09, 2010 7:13 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Fab77100 »

narita a écrit :moi qui voulait acheté FRANCAIS - DEPRIMANT !
Pour info, Carrier est une marque Américaine.
reboot67
Très assidu
Très assidu
Messages : 190
Enregistré le : sam. avr. 28, 2012 9:07 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par reboot67 »

;)

Cdlt
narita
Assidu
Assidu
Messages : 58
Enregistré le : mer. févr. 11, 2009 7:12 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par narita »

Ah ok , je ne savais pas pour carrier ,

Et Nexa , c'est americain aussi ?

Merci
Avatar du membre
Fab77100
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 436
Enregistré le : sam. janv. 09, 2010 7:13 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Fab77100 »

Bonjour,

Nexa est bien français, mais n'ont que la partie régulation sur cette machine.

Cordialement
narita
Assidu
Assidu
Messages : 58
Enregistré le : mer. févr. 11, 2009 7:12 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par narita »

bonsoir,

vu le nombre de post sur le net concernant cette pac, pourquoi peut être investir sur une autre PAC qui serait compatible avec le module XB20

http://www.chaleurterre.com/forum/image ... 77_197.jpg

pour remplacer carrément ma pac extérieur,

quel marque est -elle compatilble et la mieux tant qu'à faire ,

merci
pac AIR / EAU
Répondre