Le but de ce message et de mettre des chiffres précis vis a vis de travaux d'isolation dans le cadre d'une renovation.
Il s'agit d'une maison de 1979 de 60 m² a laquelle ont été ajoutée 2 agrandissements :
- 2 chambres de 15 m² qui ne sont pas concernées par les travaux d'isolation car travaux déjà effectué l'été dernier.
- 1 cellier de 12 m² non concerné par les travaux d'isolation non plus car déjà fait le printemps dernier.
La surface en travaux est donc de 60 m² soit 150 m3.
Etat actuel :
- Isolation de la toiture :
10 cm de laine de roche dans les combles perdus
- isolation des murs :
Murs en brique creuse de 200, 30 de polystyrène, 20 le lame d'air et 50 de briquette platrière.
-Menuiseries :
Fenêtres et porte en bois de 1979 en simple vitrage.
Vis a vis des murs, un des gros soucis est que le filme d'air se trouvant entre le polytyrène et la briquette platrière communique avec mes combles non isolés.
Ce qui tant a rendre casiment inutiles les 30 de polystyrène.
Le projet en cours :
- Ajouter 23 cm de laine de verre soufflée dasn les combles
- Enlever la briquette platrière et le polytyrène de mes murs pour le remplacer par de 10+100 de polytyrène
- Poser du vitrage en 4-16-4 avec Argon et verre faible emissivité.
Une fois l'isolation revu et les menuiseries remplacée, je vais me retrouver avec une maison étanche.
J'ai donc installé un VMC.
Je voulais installer un modéle double flux, mais les prix m'ont arrêté net.
J'ai donc opté pour une simple flux Hygroréglable ( chaque bouche d'aspiration s'ouvre ou se ferme en fonction de l'humidité présente dans la piéce en question ).
J'ai également installé des bouches d'entrée d'air neuf dans les chambres qui sont elles aussi hygroreglables.
Voici donc le résultat que vont apporter ces travaux :
- Bilan actuel, c'est a dire avec dejà les 20 cm de laine de roche soufflée dans les combles et la VMC posée :
![Image](http://img228.imageshack.us/img228/5721/bilanactuelqf3.th.jpg)
- Bilan 2 avec les menuiseries remplacées :
![Image](http://img166.imageshack.us/img166/6661/bilan2jw2.th.jpg)
- Bilan final :
![Image](http://img166.imageshack.us/img166/5144/bilanfinalpa8.th.jpg)
Je passe ainsi de 7212 W necessaires a -5°C a un besoin de 5697