Gros soucis avec ma PAC TECHNIBEL - Aide urgente

Répondre
Alain P
Très assidu
Très assidu
Messages : 193
Enregistré le : mer. nov. 29, 2006 5:08 pm
Localisation : Alpes
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Alain P »

Bonjour cmoila,

il y a quelque chose que je ne comprends pas. :?

Que se passe-t-il si tu ne fonctionnes que sur une température de consigne par ex. 35 ° (et non pas à partir d’une sonde extérieure) ? Arrives-tu au minimum à la température voulue ? Si non, ce n'est peut-être pas un problème de régulation d'autant plus si, comme l'écrit Chanbon, ta PAC est bien dimensionnée.

???

a+
Un imbécile qui marche va plus loin qu'un intellectuel assis
cmoila
Accro
Accro
Messages : 288
Enregistré le : ven. déc. 16, 2005 3:32 pm
Localisation : Près d'Aix-en-Provence
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par cmoila »

Chanbon a écrit :Bonjour,

pourquoi tu dis qu'elle ne produit que 39° ???
Si tu règle ton HEAT à 35°, elle doit monter jusqu'à 35 °.

A+
Salut Chanbon,

Si j'avais 39°C je ne me plaindrais pas :lol:
J'ai seulement 29°C....

Cmoila 8)
Modifié en dernier par cmoila le ven. déc. 22, 2006 5:05 pm, modifié 1 fois.
cmoila
Accro
Accro
Messages : 288
Enregistré le : ven. déc. 16, 2005 3:32 pm
Localisation : Près d'Aix-en-Provence
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par cmoila »

Alain P a écrit :Bonjour cmoila,

il y a quelque chose que je ne comprends pas. :?

Que se passe-t-il si tu ne fonctionnes que sur une température de consigne par ex. 35 ° (et non pas à partir d’une sonde extérieure) ?

???

a+
Bonjour Alain P

Comment je défini cela sur la PAC ??

Merci.

Cmoila 8)
Avatar du membre
Chanbon
Site Admin
Site Admin
Messages : 4524
Enregistré le : mer. nov. 02, 2005 9:56 am
Localisation : Loiret
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Chanbon »

Coucou,

quel est ton paramètre HEAT ?????????
Pourquoi dis-tu qu'elle ne sort que 29°, tu lis cette valeur où ?

A+
Admin du site www.chaleurterre.com
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse
Image
cmoila
Accro
Accro
Messages : 288
Enregistré le : ven. déc. 16, 2005 3:32 pm
Localisation : Près d'Aix-en-Provence
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par cmoila »

Chanbon a écrit :Coucou,

quel est ton paramètre HEAT ?????????
Pourquoi dis-tu qu'elle ne sort que 29°, tu lis cette valeur où ?

A+
HEAT : 35°C
Je lis 29°C sur SD2 (ou TP02 qui est la sortie d'eau de la PAC) sur la PAC ou encore sur l'aquaset. mais je fais plus confiance a la PAC.

Cmoila 8)
Avatar du membre
yoannd
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 1247
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 8:39 pm
Localisation : 53
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par yoannd »

Salut ctoila
En fouillant dans la doc j'ai trouvé un truc pour toi :
GR indique défaut générateur, c'est normal mais ca dis pas la cause
E44 cette erreur concerne le circuit frigorifique :
L'alarme E44 est activée si l'écart de temp entre l'entrée et la sortie d'eau (après quelques minutes de fonctionnement du compresseur) est insuffisante, ceci peut être du à un problème de charge de gaz réfrigérant, à une vanne d'inversion bloquée; à une inversion des phases du compresseur triphasé,...

Il y a 3 petits point donc il peut aussi y avoir d'autres causes...
Moi je trouve bizarre que ma pac siffle quand il y a une détente de gaz, tout le monde dit que c'est normal, les votres ne le font pas et s'arrête quand il fait froid, votre installateur a-t-il vérifier votre charge de gaz ?
emdchirac
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 32
Enregistré le : ven. déc. 22, 2006 6:07 pm
Localisation : Correze
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par emdchirac »

Bonjour a tous et toutes bien sur
Salut amical a locaterre :D
Le E44 est un defaut generique ca c'est ennuyeux (y a pas qca) ce peut etre une hp une bp une trop faible delta t entre sortie etc
pour differenier ce defaut il faut desactiver le compteur de def et SUIVRE plusieurs jour (et nuits) dans les para ALL le A14 qui est a 15 (15 defauts avant l'arret) vous le passez a 1
ensuite au lieu du fameux au combien e44 vous allez obtenir:
e01 defaut HP
e02 defaut bp etc etc
il faudrait pour bien faire noter le defaut a 3ou4 reprises
et annalyser ensuite (si en plus vous savez a quel moment ca se prduit exactement ca aide!!!)
souvent c'est le degivrage
si froid sec meme par -2 y pas tellement besoin de degivrer
F21 à 1 active les ventilos en degivrant
F22 donne la temperature en dixieme d'activation des ventllos
ensuite d02 :?: (de memoire) temp en dixieme de debut de comptage(attention ya un petit - devant le chiffre)
d03 :!: (tjrs de memoire) le temps de comptage en mn
d04 :idea: (encore de memoire) fin de degivrage en 1/10 °
la logique c'est je compte le temps a partir du moment ou la sonde batterie (t03 ou t04 je me rapelle plus l'autre c'est la tep ext) est inferieure a d02 si je repasse au dessus je memorise puis je rajoute des que je passe en dessous a nouveau et ce jusqu'a d03mn la DEGIVRAGE :twisted: :evil:
la v4v s'inverse (d'ou le bruit de pneu cevé equilibrage des pressions) le compresseur continue les ventilos s'arretent
la batterie chauffe jusqu'a f22 1/10° ( si F22=40 -> 4°c) la les ventilos se mettent en route la batterie chauffe encore (fumée mouillée chaude) et arrivé a d04 1/10° repchoufffffff la v4v se reinversse et repart!!!!!!!!!
si rien ne s'est passé
pour faire faire des degivrages en serie passer d03 a 1 vous aurez un beau degivrage tout neuf toutes les minutes.
Ca empeche pas comme l'a dit Loca terre que j'en ai deux en rade si ququn trouve autre chose merci
Hub cousin hub :) bonnes fetes au cho
cmoila
Accro
Accro
Messages : 288
Enregistré le : ven. déc. 16, 2005 3:32 pm
Localisation : Près d'Aix-en-Provence
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par cmoila »

Je vais tenter de suivre ça, merci.

Trouvez vous normal que ma PAC ne délivre que 29°C par 0°C ???????

Merci.

Cmoila 8)

PS : des nouvelles datas : http://anise13.free.fr/enregistrement_PAC.xls
6MP
Accro
Accro
Messages : 256
Enregistré le : mar. mai 30, 2006 6:44 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par 6MP »

Moi plus rien comprendre charabia emdchirac
Avatar du membre
Chanbon
Site Admin
Site Admin
Messages : 4524
Enregistré le : mer. nov. 02, 2005 9:56 am
Localisation : Loiret
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Chanbon »

Merci emdchirac pour tes explications très pointues.

Cmoila, si tu te mets en position de régulation pour unités terminales (engardant les valeurs par défaut), et avec un HEAT à 45° par exemple, ta PAC reste quand même bloquée à 29° ?

Yoannd; si si la mienne aussi siffle lorsqu'elle s'arrête (ou démarre, je ne sais plus :lol: )

A+
Admin du site www.chaleurterre.com
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse
Image
cmoila
Accro
Accro
Messages : 288
Enregistré le : ven. déc. 16, 2005 3:32 pm
Localisation : Près d'Aix-en-Provence
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par cmoila »

Chanbon a écrit : Cmoila, si tu te mets en position de régulation pour unités terminales (engardant les valeurs par défaut),
Et comment je fais :oops:

Merci Chanbon.

Cmoila 8)
Avatar du membre
Chanbon
Site Admin
Site Admin
Messages : 4524
Enregistré le : mer. nov. 02, 2005 9:56 am
Localisation : Loiret
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Chanbon »

Sur la PAC, tu passe le HEAT à 45°; ça tu dois savior faire.

Pour la régul unités terminales, sur l'aquaset, tu passe en paramétrage niveau technique:
-arrêter la PAC (mais pas le MC8)
-appuis prologé sur + et -
-mettre la flèche sur le 2
-entrer le mot de passe 1958
-aller au paramètre 70 et le mettre sur 5
-vérifie que les paramètres 30 et 32 sont passés à 40 et 30.
-redémarre la PAC

Et regarde si la temp de retour affichée par la PAC augmente.

A+
Admin du site www.chaleurterre.com
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse
Image
cmoila
Accro
Accro
Messages : 288
Enregistré le : ven. déc. 16, 2005 3:32 pm
Localisation : Près d'Aix-en-Provence
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par cmoila »

Chanbon a écrit :
Et regarde si la temp de retour affichée par la PAC augmente.

A+
J'essaye de suite.

Merci :lol:

Cmoila 8)
cmoila
Accro
Accro
Messages : 288
Enregistré le : ven. déc. 16, 2005 3:32 pm
Localisation : Près d'Aix-en-Provence
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par cmoila »

Chanbon a écrit : -aller au paramètre 70 et le mettre sur 5
Je peux mettre que 1 (PC) ou 3 (releve chaudière) sur le parametre 70 :evil:

Cmoila 8)
Avatar du membre
yoannd
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 1247
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 8:39 pm
Localisation : 53
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par yoannd »

C'est le paramêtre 70 de l'aquaset qui indique la configuration :
1 = pc
2 = pc 2 zones
3 = relève
4 = mixte
5 = unités terminales

Ce que dit Chambon est valable pour une PHRT je crois qu'avec ta PHR de toute façon en 1,2,3,4, ou 5 ça risque d'être pareil pour la temp HEAT... Normalement la tienne peut envoyer de l'eau à 45° en config pc au moins jusqu'à 0°...

QUESTION POUR EMDCHIRAC :
Ma phrt se met en "stand-by" quand je passe en jour rouge tempo et la chaudière démarre, mais le circulateur fonctionne et consomme 360wh... :twisted:
Je viens de changer le paramêtre H20 dans CNF qui commande l'arrêt de la pac par commande à distance : avant il était sur 7 (veille à distance) et je l'ai mis sur 4 (off à distance). Est-ce que la pac sera complètement éteinte les jours rouges maintenant ?
Répondre