Probleme de dégivrage sur Pac Air Toshiba

Air/Eau - Air/Air
Répondre
Avatar du membre
karnov
Modérateur
Modérateur
Messages : 502
Enregistré le : dim. nov. 20, 2005 7:47 am
Localisation : Region Dijonaise
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Probleme de dégivrage sur Pac Air Toshiba

Message par karnov »

Se post fait suite a la description de mon instal

De"scription de l instal

LE PROBLEME EN PHOTO

Le Matériel:
Groupe extérieur Toshiba:RAV-SP1102AT-E http://planisys.free.fr/PAC/doc/gainable.pdf
Groupe Intérieur Toshiba: RAV-SM1102BT-E
Régulation pièces par pièces: Prozone de France Air http://planisys.free.fr/PAC/doc/prozone.pdf

Au mois de décembre, une prise en galce de l'unite exterieur a eu lieu, on a suppose que le probleme venais que l'eau gelait avant même d'atteindre l'écoulement
Intervention dès le lendemain de la societé :P

Au mois de janvier deuxième prise en glace :evil:

Fonctionement Normale:
A chaque démarrage du gainable, l'unité exteieur doit dégivré
Au bout de 4h de fonctionement l'unité exterieur doit dégivrer
Si une sonde de l'unite exterieur atteind une valeur (du au froid) elle doit faire partir l'unité exterieur en degivrage

Mon fonctionnement:
L'appareil ne part pas en dégivrage après chaque démarrage (le voyant de degivrage n'apparait pas a chaque fois sur la téléco)
Lors du fonctionnement si j'appuis sur le bouton marche arret, l'appareil m'indique qu'il dégivre mais quand
je fais une difference entre le debut et la fin, il n'y en a pas quand il fait -8°C :twisted:

Apparement le probleme viendrait d'une sonde sur l'unité exterieur, et la société attend de la recevoir pour intervenir.

Moi se que je remarque c est que le degivrage n est pas uniforme, que vers les -4 le degivrages ne fonctionne plus et que l aglace s accumule jusqu'à empecher le fonctionnement des Ventilateurs :twisted:


Image

Image

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Je sui preneur de tout commentaire :idea:
L ortographe et moi une histoire d amour...
Avatar du membre
Chanbon
Site Admin
Site Admin
Messages : 4524
Enregistré le : mer. nov. 02, 2005 9:56 am
Localisation : Loiret
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Chanbon »

Bonjour,

:shock: ah oui quand-même; c'est impressionnant !

Il y a eut un vent de neige dessus pour en arriver là ?

Ca ne va pas abimer des moteurs des ventilos ?


A+
Admin du site www.chaleurterre.com
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse
Image
Avatar du membre
DucDeNormandie
Accro
Accro
Messages : 245
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 10:54 pm
Localisation : Esteville(76)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par DucDeNormandie »

Bonjour,

C'est quoi le tuyau sur la photo 5 ??

CP
Avatar du membre
karnov
Modérateur
Modérateur
Messages : 502
Enregistré le : dim. nov. 20, 2005 7:47 am
Localisation : Region Dijonaise
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par karnov »

Je pensse que c est une sonde, mais je trouve bizarre qu elle soit enveloppé de plastique
L ortographe et moi une histoire d amour...
Avatar du membre
givais
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2618
Enregistré le : lun. nov. 20, 2006 11:36 am
Localisation : Rhone-Alpes
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par givais »

Bonsoir,

En effet c'est la sonde extérieure qui est dans le tuyau, j'ai vu ça aussi récemment sur un Alterma de Daikin. Son emplacement n'est_elle d'ailleurs pas influencer par la température de la batteire ?

Y'a un sérieux poblème de dégivrage...
La sonde qu'attend ton installateur est la sonde de batterie, celle qui donne le début et fin de dégivrage. Il peut commencer par ça, mais il a vérifié la valeur ohmique avant de la changer ? (C'est vite vérifiable).
Pour le fonctionement :
Dégivrer avant chaque démarrage a le mérite d'avoir une batterie propre et donc un bon COP de chauffe. Mais globalement c'est moyen comme fonctionnement...
Pas de dégivrage effectué en 4 heures, pourquoi ça n'a pas marché ? C'est lié à la sonde de batterie ? Probablement.
Pour ce qui est de la sonde, c'est donc celle de la batterie et comme elle semble être défectueuse, elle donne pas le déclenchement de dégivrage.
Avatar du membre
karnov
Modérateur
Modérateur
Messages : 502
Enregistré le : dim. nov. 20, 2005 7:47 am
Localisation : Region Dijonaise
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par karnov »

Bonsoir, givais les valeur ohmique on ete verifie et elles etaient bonne pour une temperature de 3 ou 4 °c malheureusement il faudrait les verifier lorsque le probleme arrive.
Apparement la sonde qui doit etre changé est celle de fin de dégivrage.
L ortographe et moi une histoire d amour...
ummolae
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3602
Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par ummolae »

Salut KARNOV

Pourrais tu nous dire :

1- a quelle température tu as photographié cette prise en glace
2- as tu des résistances d'appoint sur ton installation, si oui étaient elles actives sur ce problème
3- est ce que ce phénomène se reproduit souvent

Merci de tes réponses
Avatar du membre
karnov
Modérateur
Modérateur
Messages : 502
Enregistré le : dim. nov. 20, 2005 7:47 am
Localisation : Region Dijonaise
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par karnov »

Bonjour, pour faire simple je vais reprendre tes questions
1- a quelle température tu as photographié cette prise en glace
Les photos on été prises entre -8 et -5°C

2- as tu des résistances d'appoint sur ton installation, si oui étaient elles actives sur ce problème
Non je n ai pas de resistance d appoint pour mon chaufage à la place j ai une cheminé et mon anciene installation Fioul qui est toujours dispo
3- est ce que ce phénomène se reproduit souvent
Dès que j ai des temperatures negatives

Cordialement
L ortographe et moi une histoire d amour...
Avatar du membre
givais
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2618
Enregistré le : lun. nov. 20, 2006 11:36 am
Localisation : Rhone-Alpes
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par givais »

karnov a écrit : Apparement la sonde qui doit etre changé est celle de fin de dégivrage.
C'est plutôt la sonde qui détecte le début du givrage qui a un problème. Chez certains constructeur début/fin sont les mêmes. Chez Toshiba je ne sais pas. C'est peut-être un capteur BP qui gère le givrage ?? Et un temps de givrage trop long ??

En quoi les résistances d'appoints influraient sur le givrage ?
Avatar du membre
givais
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2618
Enregistré le : lun. nov. 20, 2006 11:36 am
Localisation : Rhone-Alpes
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par givais »

j'avais pas vu que tu avais répondu.

-8°c = T° évaporation -15°C environ, la prise en glace est logique. Mais c'est la volume qui est impressionnant.
Mon avis : y'a un temps trop long de givrage. Est-ce réglable ? Je ne connais pas la régul Toshiba !
ummolae
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3602
Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par ummolae »

Re KERNOV

j'ai été voir la doc de ta TAC TOSHIBA SP1100, j'ai vu que la puissance thermique Mini et Maxi était de 3 à 13 kW, peut on penser que ces 2 valeurs sont les puissances restituées à -7°C et +7°C (j'ai un doute 3 kW à -7°C c'est vraiment pas beaucoup) ?? pourrait on confirmer SVP, perso je ne connais pas ce matériel.

Merci de vos réponses
Avatar du membre
karnov
Modérateur
Modérateur
Messages : 502
Enregistré le : dim. nov. 20, 2005 7:47 am
Localisation : Region Dijonaise
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par karnov »

Non c est pas cela heureusement :D
C est l effet inverter qui permet de moduler la puissance nécessaire de 3 à 13kw celon les besoins
L ortographe et moi une histoire d amour...
6MP
Accro
Accro
Messages : 256
Enregistré le : mar. mai 30, 2006 6:44 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par 6MP »

Erreur classique et je ne fais que répéter ce que dit Georges à chaque fois : la pompe est bien trop près du mur !
TECHNIBEL PHRT 12
170m2 sans isolation , maison 1897 , 3m sous plafond
Mes installations http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3467
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=522
ummolae
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3602
Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par ummolae »

KARNOV

Connais tu les performances de ta PAC pour les temp -7°C à +7°C ?? je n'ai rien trouve sur la doc TOSHIBA
Avatar du membre
karnov
Modérateur
Modérateur
Messages : 502
Enregistré le : dim. nov. 20, 2005 7:47 am
Localisation : Region Dijonaise
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par karnov »

à +7°c COP de 4.48 avec 11.2Kw à -7 je sais pas j ai rien trouvé non plus
L ortographe et moi une histoire d amour...
Répondre

Retourner vers « Aérothermie »