Maison individuelle construite en 1992, située en Alsace
Surfaces habitables : - 160 m2 sur sous sol. Hauteur plafond 2.45m.
Chauffage Gaz naturel : - consommation 3000m3/an.
Chaudière Vaillant 23 kw
– plancher chauffant pour le RdC : 90 m2 avec régulation sur vanne 3 voies en fct de la température extérieure) + circuit radiateur avec circulateur.
– circuit radiateur à l’étage avec circulateur
INSTALLATION PAC EAU/EAU TONON monophasée puissance restituée 11,2 kw
Pompe de surface pompant dans la nappe phréatique se situant à +/- 3m de profondeur et à la température de
12 °C , puit de rejet .
Ballon tampon de 140 l monté en série . Pré chauffage ECS par ballon de 100 l monté en série avec un chauffe eau électrique de 200 l.
J’ai conservé ma chaudière gaz car j’ai un contrat EJP donc les jours EJP , je tourne au gaz.
L’installation m’a couté 7500 €
( PAC 5500 , BT 500 , pompe de puit 300 , tuyaux vanne 3 voies 200 , MO 1000 )
Surfaces habitables : - 160 m2 sur sous sol. Hauteur plafond 2.45m.
Chauffage Gaz naturel : - consommation 3000m3/an.
Chaudière Vaillant 23 kw
– plancher chauffant pour le RdC : 90 m2 avec régulation sur vanne 3 voies en fct de la température extérieure) + circuit radiateur avec circulateur.
– circuit radiateur à l’étage avec circulateur
INSTALLATION PAC EAU/EAU TONON monophasée puissance restituée 11,2 kw
Pompe de surface pompant dans la nappe phréatique se situant à +/- 3m de profondeur et à la température de
12 °C , puit de rejet .
Ballon tampon de 140 l monté en série . Pré chauffage ECS par ballon de 100 l monté en série avec un chauffe eau électrique de 200 l.
J’ai conservé ma chaudière gaz car j’ai un contrat EJP donc les jours EJP , je tourne au gaz.
L’installation m’a couté 7500 €
( PAC 5500 , BT 500 , pompe de puit 300 , tuyaux vanne 3 voies 200 , MO 1000 )
Modifié en dernier par bertpat le lun. mars 02, 2009 9:19 pm, modifié 16 fois.
- nappe phreatique
- Resp. Section

- Messages : 2383
- Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
- Localisation : 63
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Belle installation pour un prix plus que raisonnable ! Bravo.
Vivement une presentation riche de photos
2 questions quand même:
Pas de filtre pour l'eau de puits ?
Pas d'echangeur à plaque intermediaire non plus ?
Donc une eau propre, sans sable, sans boues, sans oxydes et autres ions susceptible d'abimer l'echangeur interne.
Vivement une presentation riche de photos
2 questions quand même:
Pas de filtre pour l'eau de puits ?
Pas d'echangeur à plaque intermediaire non plus ?
Donc une eau propre, sans sable, sans boues, sans oxydes et autres ions susceptible d'abimer l'echangeur interne.
-
Amicalement,
François
Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique
Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
Amicalement,
François
Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique
Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
- dp59
- Accro

- Messages : 246
- Enregistré le : sam. nov. 19, 2005 6:53 pm
- Localisation : Flandre maritime 59
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
En effet et pourtant il y a la proximité d'outre-RhinRV45 a écrit :Bonsoir Bertpat,
Enfin un prix raisonable pour une installation![]()
ARGO (technibel) PHR8+MC8 sur 140m² de pc/eau,présentationICI
-
bertpat
- Très assidu

- Messages : 157
- Enregistré le : ven. déc. 29, 2006 5:45 pm
- Localisation : ALSACE
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Je viens de mettre les premières photos, d'autres suivrontnappe phreatique a écrit :Belle installation pour un prix plus que raisonnable ! Bravo.
Vivement une presentation riche de photos :)2 questions quand même:
Pas de filtre pour l'eau de puits ? si un filtre 90 microns à l'aspiration de la pompe
Pas d'echangeur à plaque intermediaire non plus ?
Donc une eau propre, sans sable, sans boues, sans oxydes et autres ions susceptible d'abimer l'echangeur interne.
Pas de filtre pour l'eau de puits ? si un filtre 90 microns à l'aspiration de la pompe , mais que je n'ai pas nettoyé depuis la mise en service , il y a 2 mois.
Il faut dire que mon puit existait et était utilisé depuis 10 ans , et qu'au depart on l'avait bien désablé.
- nappe phreatique
- Resp. Section

- Messages : 2383
- Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
- Localisation : 63
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Super, les photos arriventbertpat a écrit :
Je viens de mettre les premières photos, d'autres suivront
Pas de filtre pour l'eau de puits ? si un filtre 90 microns à l'aspiration de la pompe , mais que je n'ai pas nettoyé depuis la mise en service , il y a 2 mois.
Il faut dire que mon puit existait et était utilisé depuis 10 ans , et qu'au depart on l'avait bien désablé.
Donc filtre 90µm qui ne s'ensable pas, c'est bien, avec un ancien puits qui a fait ces preuves.
Mais pas d'echangeur à plaque si je comprend bien. Vous avez fait analysé l'eau ? Qu'en dit le plombier qui vous a installé le matos (certaines de grandes marques exigent la presence d'un echangeur à plaque intermediare pour que la garantie fonctionne sur les PAC eau/eau sur nappe phréatique).
-
Amicalement,
François
Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique
Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
Amicalement,
François
Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique
Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
-
bertpat
- Très assidu

- Messages : 157
- Enregistré le : ven. déc. 29, 2006 5:45 pm
- Localisation : ALSACE
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
L'installateur m'a affirmé que l'échangeur intérmédiaire n'était pas necessaire et vu qu'il en installe depuis plusieurs année dans le coin (y compris chez lui ) je lui fait confiance.nappe phreatique a écrit :
Mais pas d'echangeur à plaque si je comprend bien. Vous avez fait analysé l'eau ? Qu'en dit le plombier qui vous a installé le matos (certaines de grandes marques exigent la presence d'un echangeur à plaque intermediare pour que la garantie fonctionne sur les PAC eau/eau sur nappe phréatique).
Pour la garantie , pas de contrainte spécifique non plus.
PAC eau/eau TONON sur nappe phréatique depuis 2006
-
bertpat
- Très assidu

- Messages : 157
- Enregistré le : ven. déc. 29, 2006 5:45 pm
- Localisation : ALSACE
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
ABCEDE
Modifié en dernier par bertpat le lun. mars 03, 2008 8:02 pm, modifié 1 fois.
PAC eau/eau TONON sur nappe phréatique depuis 2006
- nappe phreatique
- Resp. Section

- Messages : 2383
- Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
- Localisation : 63
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
RV � juste, comme d'hab (c'est notre gourou des PAC sur nappe phr�atiquebertpat a écrit :Tu as raison , je ferai faire une analyse d'eau � l'occasion.
Par contre ca m'embeterai de devoir mettre un �changeur primaire car en plus de son cout , je vais perdre pas mal de rendement : baisse de temp de 2 degr�s environ + pompe de circulation suppl�mentaire .
En effet, il y a une perte de perf, a cause du circulateur supplementaire et de la perte thermique � l'�changeur. Cela dit, je ne perd que 1 � 1,3�C � l'echangeur, c'est faible, et les 190W du circulateur ne changent pas la face du monde. La perte sera au maximum de quelques %. Si cela permet � ta PAC de vivre 20 ans, c'est interessant.
-
Amicalement,
François
Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique
Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
Amicalement,
François
Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique