Sinon achaque arret l huile frigo retombe par gravité dans le carter du cp (cp=compresseur) donc palier du cp ne sont plus lubrifier au demarrage!
Un deuxieme pb, lors du demarrage du cp la brusque chute de pression dans le carter provoque un violent degazage du fluide frigo eventuellement contenu dans l'huile (l'huile frigo et le liquide frigo est missible) se qui produit de la mayonnaise comme on dit dans le metier! Le melange du fluide et de l'huile se met donc a mousser (a faire de la mayonnaise) se qui entraine un depart d'huile important limitant encore la lubrification de celui ci. (source kotza)
Donc finalement le court cycle est un probleme de lubrification du cp, phase cruciale dans nos installations du fait de la fameuse mise en regime qui demande au compresseur de travailler dans des conditions prejudiciables pour lui meme...