Salut
La régulation se fait sur une loi d'eau dont on rentre les paramêtres dansle boitier aquaset. en relève de chaudière la régul pilote :
- pac seule
- pac avec chaudière
- chaudière seule ( panne ou jour tempo/ejp)
Tu peux donc te passer de la régulation de ta chaudière ou comme moi mettre son thermostat quasi au max (65°)
Tu peux mettre une v3v qui isole la chaudière quand pac seule et s'ouvre quand chaudière sollicitée.
La régulation se fait sur une loi d'eau dont on rentre les paramêtres dansle boitier aquaset. en relève de chaudière la régul pilote :
- pac seule
- pac avec chaudière
- chaudière seule ( panne ou jour tempo/ejp)
Tu peux donc te passer de la régulation de ta chaudière ou comme moi mettre son thermostat quasi au max (65°)
Tu peux mettre une v3v qui isole la chaudière quand pac seule et s'ouvre quand chaudière sollicitée.
Technibel PHRT12 en relève
VOIR MON INSTALLATION : PHRT12 EN RELEVE...
VOIR MON INSTALLATION : PHRT12 EN RELEVE...
-
courcon
- Nouveau

- Messages : 4
- Enregistré le : lun. févr. 12, 2007 6:53 pm
- Localisation : aix en provence
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
merci pour ta réponse rapido.
si je comprend bien il y a une V3V qui melange une partie du débit retour à l'eau chaude de départ , et cette vanne est pilotée par le boitier phrt ?
dans mon installation actuelle de chaudière fuel ,il y a ,sûr , une régulation temp chaudiére , mais la temp de mes radiateurs est régulée par une V3V sur le départ avec mélange d'eau du retour .
je suis tres satisfait de ce système , qui est , certes , un peu long à regler car il faut trouver la bonne courbe de la loi d'eau , mais qui est d'un confort exceptionnel (d'apres Bibi )
pour le moment je m'occupe avec ma clim car il fait pas trop froid à Aix , et j'ai fait climatiser une pièce pour réfugier mes vieux os au cas où .
salut .
si je comprend bien il y a une V3V qui melange une partie du débit retour à l'eau chaude de départ , et cette vanne est pilotée par le boitier phrt ?
dans mon installation actuelle de chaudière fuel ,il y a ,sûr , une régulation temp chaudiére , mais la temp de mes radiateurs est régulée par une V3V sur le départ avec mélange d'eau du retour .
je suis tres satisfait de ce système , qui est , certes , un peu long à regler car il faut trouver la bonne courbe de la loi d'eau , mais qui est d'un confort exceptionnel (d'apres Bibi )
pour le moment je m'occupe avec ma clim car il fait pas trop froid à Aix , et j'ai fait climatiser une pièce pour réfugier mes vieux os au cas où .
salut .
-
harpal26
- Nouveau

- Messages : 6
- Enregistré le : mer. avr. 25, 2007 1:28 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour,
Quand je lis que vous calculez vos consos electriques ... cela veut dire que vous avez installé avant votre PAC un compteur numerique ??? n'est ce pas ???
Alors comment vous avez fait ??? ( car je voudrais cela aussi pour un suivit ..) ..... apres suis pas encore un pro en PAC et electricite ....
Merci d'avance ( d'etre simple dans vos reponse)
Laurent
ps: en tout cas , vos lecture sont tres interressantes pour le neophyte que je suis.
Quand je lis que vous calculez vos consos electriques ... cela veut dire que vous avez installé avant votre PAC un compteur numerique ??? n'est ce pas ???
Alors comment vous avez fait ??? ( car je voudrais cela aussi pour un suivit ..) ..... apres suis pas encore un pro en PAC et electricite ....
Merci d'avance ( d'etre simple dans vos reponse)
Laurent
ps: en tout cas , vos lecture sont tres interressantes pour le neophyte que je suis.
- Chanbon
- Site Admin

- Messages : 4524
- Enregistré le : mer. nov. 02, 2005 9:56 am
- Localisation : Loiret
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour,
il te suffit de mettre un compteur électrique du type de ceux d'EDF sur la ligne d'alimentation de la PAC, entre l'arrivée du jus et la PAC.
Tu peux en acheter d'occas sur ebay.
A+
il te suffit de mettre un compteur électrique du type de ceux d'EDF sur la ligne d'alimentation de la PAC, entre l'arrivée du jus et la PAC.
Tu peux en acheter d'occas sur ebay.
A+
Admin du site www.chaleurterre.com
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse

Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse

-
Superman
- Scotché au forum

- Messages : 986
- Enregistré le : jeu. déc. 14, 2006 10:11 pm
- Localisation : St Prim (38)
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Salut,harpal26 a écrit :Bonjour,
Quand je lis que vous calculez vos consos electriques ... cela veut dire que vous avez installé avant votre PAC un compteur numerique ??? n'est ce pas ???
Alors comment vous avez fait ??? ( car je voudrais cela aussi pour un suivit ..) ..... apres suis pas encore un pro en PAC et electricite ....
Merci d'avance ( d'etre simple dans vos reponse)
Laurent
ps: en tout cas , vos lecture sont tres interressantes pour le neophyte que je suis.
Il existe des compteurs exprès (TYWATT) mais la solution beaucoup moins chère est de recycler un compteur type EDF (à pas chère sur eBay).
Topic de mon installation :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=5212
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=5212
-
harpal26
- Nouveau

- Messages : 6
- Enregistré le : mer. avr. 25, 2007 1:28 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Chanbon
- Site Admin

- Messages : 4524
- Enregistré le : mer. nov. 02, 2005 9:56 am
- Localisation : Loiret
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour,
ah bah oui mais on va pas te répondre maintenant, faut faire ta présentation dans la section des installations avant
bon ça va
il se branche AVANT chaque phase et le neutre; si tu veux l'alimentation arrive aux bornes d'entrée du compteur et ressort par d'autres bornes, celles de sortie.
A+
ah bah oui mais on va pas te répondre maintenant, faut faire ta présentation dans la section des installations avant
bon ça va
il se branche AVANT chaque phase et le neutre; si tu veux l'alimentation arrive aux bornes d'entrée du compteur et ressort par d'autres bornes, celles de sortie.
A+
Admin du site www.chaleurterre.com
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse

Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse

-
PACO
- Assidu

- Messages : 32
- Enregistré le : jeu. août 23, 2007 1:32 pm
- Localisation : Bretagne - 35
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
La TECHNIBEL en releve chaudière à un mode d'adaptation automatique de la pente.. il faut rester une certaine période en confort et la pente est réajustée en fonction de l'écart entre la consigne d'ambiance et la température d'ambiance.courcon a écrit :
je suis tres satisfait de ce système , qui est , certes , un peu long à regler car il faut trouver la bonne courbe de la loi d'eau , mais qui est d'un confort exceptionnel (d'apres Bibi )
pour le moment je m'occupe avec ma clim car il fait pas trop froid à Aix , et j'ai fait climatiser une pièce pour réfugier mes vieux os au cas où .
salut .
Evidement il faut activer la fonction par les menus du boitier Aquaset.
A+
PACO...
Installation PAC en releve chaudière fuel
Technibel PHRIE15
Installation PAC en releve chaudière fuel
Technibel PHRIE15
-
PACO
- Assidu

- Messages : 32
- Enregistré le : jeu. août 23, 2007 1:32 pm
- Localisation : Bretagne - 35
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Yoannd
Dans l'explication de ton installation (tres intéressante d'ailleur) tu notes ceci :
Si tu as cette info, quel est la prise en charge des fournitures (25% ou plus ?? ), la PAC je crois que c'est 50% maintenant ??).
Dans le cas où l'on fait l'install soit meme et qu'elle est ensuite mise en marche par une plateforme (cas de Technibel)... Peut on bénéficier du crédit d'impot ?
D'avance merci.
Dans l'explication de ton installation (tres intéressante d'ailleur) tu notes ceci :
Qu'est ce qui est pris en charge par le crédit d'impot ? (PAC + fournitures ??)Budget
PAC + kit regulation + kit traçage cuve + bouteille mélange + antigel + electricité + Main d’oeuvre pose pac et chaudière = 7385 € ttc
Crédit d’impôt = 2660 € ttc.
Si tu as cette info, quel est la prise en charge des fournitures (25% ou plus ?? ), la PAC je crois que c'est 50% maintenant ??).
Dans le cas où l'on fait l'install soit meme et qu'elle est ensuite mise en marche par une plateforme (cas de Technibel)... Peut on bénéficier du crédit d'impot ?
D'avance merci.
PACO...
Installation PAC en releve chaudière fuel
Technibel PHRIE15
Installation PAC en releve chaudière fuel
Technibel PHRIE15
- yoannd
- Resp. Section

- Messages : 1247
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 8:39 pm
- Localisation : 53
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Salut
Pac+bouteille+kit traçage + Kit de régulation (sondes, carte...) = 50% de CI
Le reste n'est pas pris en charge : MO, antigel et accessoires
La fourniture et la pose doivent être faits par la même entreprise (fature à l'appui) sinon pas de CI
Pac+bouteille+kit traçage + Kit de régulation (sondes, carte...) = 50% de CI
Le reste n'est pas pris en charge : MO, antigel et accessoires
La fourniture et la pose doivent être faits par la même entreprise (fature à l'appui) sinon pas de CI
Technibel PHRT12 en relève
VOIR MON INSTALLATION : PHRT12 EN RELEVE...
VOIR MON INSTALLATION : PHRT12 EN RELEVE...
-
PACO
- Assidu

- Messages : 32
- Enregistré le : jeu. août 23, 2007 1:32 pm
- Localisation : Bretagne - 35
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Merci pour ces infos....
PS : je ne comprend pas la nécessité de faire faire par une seule entreprise pour bénéficier du CI, le but étant logiquement la diminution du Co2 et non la relance d'activité des installateurs. Surtout que l'install est validée ensuite par des experts.
C'est juste une remarque et je sais que personne ne peut y faire grand chose

PS : je ne comprend pas la nécessité de faire faire par une seule entreprise pour bénéficier du CI, le but étant logiquement la diminution du Co2 et non la relance d'activité des installateurs. Surtout que l'install est validée ensuite par des experts.
C'est juste une remarque et je sais que personne ne peut y faire grand chose
PACO...
Installation PAC en releve chaudière fuel
Technibel PHRIE15
Installation PAC en releve chaudière fuel
Technibel PHRIE15
-
JF89BA
- Actif

- Messages : 10
- Enregistré le : ven. mai 18, 2007 8:27 am
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
alimentation et protection PHRT 12
BOnjour,
D'après vos photos , c'est une PHRT 12 en triphasé.
C'est mieux pour les démarrages !
La photo ne permet pas de bien voir.
Je n 'est pas trouvé d'information précise sur la protection à adopter.
Est ce un disjoncteur 10A courbe C 4 poles ? avec différentiel pour l'ensemble ?
Sinon pouvez vous me donner la référence de ce disjoncteur 4 poles Hager ?
Qu'est ce que les experts (sorte de consuel )vérifient précisémment.
J'ai fait le socle en béton moi-même, je ferai peut être le raccordement électrique pour un travail soigné dans le tableau électrique existant.
Est-ce rédhibitoire pour bénéficier du CI ?
(Sinon je demande à l'installateur de mentionner sur la facture qu'il à tout fourni et posé ?
Merci de me donner votre avis
D'après vos photos , c'est une PHRT 12 en triphasé.
C'est mieux pour les démarrages !
La photo ne permet pas de bien voir.
Je n 'est pas trouvé d'information précise sur la protection à adopter.
Est ce un disjoncteur 10A courbe C 4 poles ? avec différentiel pour l'ensemble ?
Sinon pouvez vous me donner la référence de ce disjoncteur 4 poles Hager ?
Qu'est ce que les experts (sorte de consuel )vérifient précisémment.
J'ai fait le socle en béton moi-même, je ferai peut être le raccordement électrique pour un travail soigné dans le tableau électrique existant.
Est-ce rédhibitoire pour bénéficier du CI ?
(Sinon je demande à l'installateur de mentionner sur la facture qu'il à tout fourni et posé ?
Merci de me donner votre avis
- yoannd
- Resp. Section

- Messages : 1247
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 8:39 pm
- Localisation : 53
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Re: alimentation et protection PHRT 12
Salut
C'est un 1 disjoncteur tétra HAGER C16 NF 416 466416 400V/ 10kA
Moi j'ai démondé l'ancienne chaudière et sa tuyauterie, j'ai fais le socle en béton et j'ai passé le cablage 5 G 4mm² jusqu'à la pac.
Le pb n'est pas de savoir qui a fait quoi dans le détail mais de trouver un artisan compréhensif qui accepte de te laisser certains préparatifs pour alléger la facture.
Le CI porte juste sur le prix ttc de la pac et des organes qui s'y intègrent + la régulation.
Par exemple autant on s'est mis d'accord sur le cablage et le socle que pour ce qui est des organes de sécurité (vas expansion...) mon artisan a préféré les fournir lui même car cela engage sa responsabilité.
C'est un 1 disjoncteur tétra HAGER C16 NF 416 466416 400V/ 10kA
Moi j'ai démondé l'ancienne chaudière et sa tuyauterie, j'ai fais le socle en béton et j'ai passé le cablage 5 G 4mm² jusqu'à la pac.
Le pb n'est pas de savoir qui a fait quoi dans le détail mais de trouver un artisan compréhensif qui accepte de te laisser certains préparatifs pour alléger la facture.
Le CI porte juste sur le prix ttc de la pac et des organes qui s'y intègrent + la régulation.
Par exemple autant on s'est mis d'accord sur le cablage et le socle que pour ce qui est des organes de sécurité (vas expansion...) mon artisan a préféré les fournir lui même car cela engage sa responsabilité.
Technibel PHRT12 en relève
VOIR MON INSTALLATION : PHRT12 EN RELEVE...
VOIR MON INSTALLATION : PHRT12 EN RELEVE...
- yoannd
- Resp. Section

- Messages : 1247
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 8:39 pm
- Localisation : 53
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Re: alimentation et protection PHRT 12
LE POINT SUR MES CONSOS
du 15 au 31 octobre 2007 :
448 KWH pour 27E
59% Pleines et 41% en Creuses
Aucun jour rouge Tempo
du 15 au 31 octobre 2007 :
Technibel PHRT12 en relève
VOIR MON INSTALLATION : PHRT12 EN RELEVE...
VOIR MON INSTALLATION : PHRT12 EN RELEVE...
-
PACO
- Assidu

- Messages : 32
- Enregistré le : jeu. août 23, 2007 1:32 pm
- Localisation : Bretagne - 35
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: alimentation et protection PHRT 12
yoannd a écrit :LE POINT SUR MES CONSOS
du 15 au 31 octobre 2007 :
448 KWH pour 27E
59% Pleines et 41% en Creuses
Aucun jour rouge Tempo
Pour mon cas.. pour la meme période, 515Kw... mais en tarif base, donc 56€ qd meme.. vivement le changement de tarif
PACO...
Installation PAC en releve chaudière fuel
Technibel PHRIE15
Installation PAC en releve chaudière fuel
Technibel PHRIE15