Message par yoannd »

Salut
La régulation se fait sur une loi d'eau dont on rentre les paramêtres dansle boitier aquaset. en relève de chaudière la régul pilote :
- pac seule
- pac avec chaudière
- chaudière seule ( panne ou jour tempo/ejp)
Tu peux donc te passer de la régulation de ta chaudière ou comme moi mettre son thermostat quasi au max (65°)
Tu peux mettre une v3v qui isole la chaudière quand pac seule et s'ouvre quand chaudière sollicitée.
courcon
Nouveau
Nouveau
Messages : 4
Enregistré le : lun. févr. 12, 2007 6:53 pm
Localisation : aix en provence
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par courcon »

merci pour ta réponse rapido.
si je comprend bien il y a une V3V qui melange une partie du débit retour à l'eau chaude de départ , et cette vanne est pilotée par le boitier phrt ?
dans mon installation actuelle de chaudière fuel ,il y a ,sûr , une régulation temp chaudiére , mais la temp de mes radiateurs est régulée par une V3V sur le départ avec mélange d'eau du retour .
je suis tres satisfait de ce système , qui est , certes , un peu long à regler car il faut trouver la bonne courbe de la loi d'eau , mais qui est d'un confort exceptionnel (d'apres Bibi )
pour le moment je m'occupe avec ma clim car il fait pas trop froid à Aix , et j'ai fait climatiser une pièce pour réfugier mes vieux os au cas où .
salut .
harpal26
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : mer. avr. 25, 2007 1:28 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par harpal26 »

Bonjour,

Quand je lis que vous calculez vos consos electriques ... cela veut dire que vous avez installé avant votre PAC un compteur numerique ??? n'est ce pas ???

Alors comment vous avez fait ??? ( car je voudrais cela aussi pour un suivit ..) ..... apres suis pas encore un pro en PAC et electricite ....

Merci d'avance ( d'etre simple dans vos reponse)

Laurent

ps: en tout cas , vos lecture sont tres interressantes pour le neophyte que je suis.
Avatar du membre
Chanbon
Site Admin
Site Admin
Messages : 4524
Enregistré le : mer. nov. 02, 2005 9:56 am
Localisation : Loiret
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Chanbon »

Bonjour,

il te suffit de mettre un compteur électrique du type de ceux d'EDF sur la ligne d'alimentation de la PAC, entre l'arrivée du jus et la PAC.
Tu peux en acheter d'occas sur ebay.

A+
Admin du site www.chaleurterre.com
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse
Image
Superman
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 986
Enregistré le : jeu. déc. 14, 2006 10:11 pm
Localisation : St Prim (38)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Superman »

harpal26 a écrit :Bonjour,
Quand je lis que vous calculez vos consos electriques ... cela veut dire que vous avez installé avant votre PAC un compteur numerique ??? n'est ce pas ???
Alors comment vous avez fait ??? ( car je voudrais cela aussi pour un suivit ..) ..... apres suis pas encore un pro en PAC et electricite ....
Merci d'avance ( d'etre simple dans vos reponse)
Laurent
ps: en tout cas , vos lecture sont tres interressantes pour le neophyte que je suis.
Salut,

Il existe des compteurs exprès (TYWATT) mais la solution beaucoup moins chère est de recycler un compteur type EDF (à pas chère sur eBay).
harpal26
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : mer. avr. 25, 2007 1:28 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par harpal26 »

bonjour ,et merci de vos reponse ....

Par contre , au niveau installation , ... ca se branche en parrallele ou en serie ??

ou mieux (aie pas taper) vous n'avez pas un shema ...

Merci

Laurent
posseseur d'une technibel PHR11 à valence en chauffage principal .sur 130 m² de PC.
Avatar du membre
Chanbon
Site Admin
Site Admin
Messages : 4524
Enregistré le : mer. nov. 02, 2005 9:56 am
Localisation : Loiret
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Chanbon »

Bonjour,

ah bah oui mais on va pas te répondre maintenant, faut faire ta présentation dans la section des installations avant :mrgreen:


bon ça va :wink:

il se branche AVANT chaque phase et le neutre; si tu veux l'alimentation arrive aux bornes d'entrée du compteur et ressort par d'autres bornes, celles de sortie.

A+
Admin du site www.chaleurterre.com
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse
Image
PACO
Assidu
Assidu
Messages : 32
Enregistré le : jeu. août 23, 2007 1:32 pm
Localisation : Bretagne - 35
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par PACO »

courcon a écrit :
je suis tres satisfait de ce système , qui est , certes , un peu long à regler car il faut trouver la bonne courbe de la loi d'eau , mais qui est d'un confort exceptionnel (d'apres Bibi )
pour le moment je m'occupe avec ma clim car il fait pas trop froid à Aix , et j'ai fait climatiser une pièce pour réfugier mes vieux os au cas où .
salut .
La TECHNIBEL en releve chaudière à un mode d'adaptation automatique de la pente.. il faut rester une certaine période en confort et la pente est réajustée en fonction de l'écart entre la consigne d'ambiance et la température d'ambiance.

Evidement il faut activer la fonction par les menus du boitier Aquaset.


A+
PACO...

Installation PAC en releve chaudière fuel

Technibel PHRIE15
PACO
Assidu
Assidu
Messages : 32
Enregistré le : jeu. août 23, 2007 1:32 pm
Localisation : Bretagne - 35
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par PACO »

Yoannd

Dans l'explication de ton installation (tres intéressante d'ailleur) tu notes ceci :
Budget
PAC + kit regulation + kit traçage cuve + bouteille mélange + antigel + electricité + Main d’oeuvre pose pac et chaudière = 7385 € ttc

Crédit d’impôt = 2660 € ttc.
Qu'est ce qui est pris en charge par le crédit d'impot ? (PAC + fournitures ??)

Si tu as cette info, quel est la prise en charge des fournitures (25% ou plus ?? ), la PAC je crois que c'est 50% maintenant ??).

Dans le cas où l'on fait l'install soit meme et qu'elle est ensuite mise en marche par une plateforme (cas de Technibel)... Peut on bénéficier du crédit d'impot ?

D'avance merci.
PACO...

Installation PAC en releve chaudière fuel

Technibel PHRIE15
Avatar du membre
yoannd
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 1247
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 8:39 pm
Localisation : 53
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par yoannd »

Salut

Pac+bouteille+kit traçage + Kit de régulation (sondes, carte...) = 50% de CI
Le reste n'est pas pris en charge : MO, antigel et accessoires

La fourniture et la pose doivent être faits par la même entreprise (fature à l'appui) sinon pas de CI
PACO
Assidu
Assidu
Messages : 32
Enregistré le : jeu. août 23, 2007 1:32 pm
Localisation : Bretagne - 35
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par PACO »

Merci pour ces infos....


PS : je ne comprend pas la nécessité de faire faire par une seule entreprise pour bénéficier du CI, le but étant logiquement la diminution du Co2 et non la relance d'activité des installateurs. Surtout que l'install est validée ensuite par des experts.

C'est juste une remarque et je sais que personne ne peut y faire grand chose
:wink:
PACO...

Installation PAC en releve chaudière fuel

Technibel PHRIE15
JF89BA
Actif
Actif
Messages : 10
Enregistré le : ven. mai 18, 2007 8:27 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

alimentation et protection PHRT 12

Message par JF89BA »

BOnjour,

D'après vos photos , c'est une PHRT 12 en triphasé.
C'est mieux pour les démarrages !

La photo ne permet pas de bien voir.
Je n 'est pas trouvé d'information précise sur la protection à adopter.
Est ce un disjoncteur 10A courbe C 4 poles ? avec différentiel pour l'ensemble ?

Sinon pouvez vous me donner la référence de ce disjoncteur 4 poles Hager ?

Qu'est ce que les experts (sorte de consuel )vérifient précisémment.
J'ai fait le socle en béton moi-même, je ferai peut être le raccordement électrique pour un travail soigné dans le tableau électrique existant.
Est-ce rédhibitoire pour bénéficier du CI ?
(Sinon je demande à l'installateur de mentionner sur la facture qu'il à tout fourni et posé ?

Merci de me donner votre avis
Avatar du membre
yoannd
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 1247
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 8:39 pm
Localisation : 53
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Re: alimentation et protection PHRT 12

Message par yoannd »

Salut
C'est un 1 disjoncteur tétra HAGER C16 NF 416 466416 400V/ 10kA
Moi j'ai démondé l'ancienne chaudière et sa tuyauterie, j'ai fais le socle en béton et j'ai passé le cablage 5 G 4mm² jusqu'à la pac.
Le pb n'est pas de savoir qui a fait quoi dans le détail mais de trouver un artisan compréhensif qui accepte de te laisser certains préparatifs pour alléger la facture.
Le CI porte juste sur le prix ttc de la pac et des organes qui s'y intègrent + la régulation.
Par exemple autant on s'est mis d'accord sur le cablage et le socle que pour ce qui est des organes de sécurité (vas expansion...) mon artisan a préféré les fournir lui même car cela engage sa responsabilité.
Avatar du membre
yoannd
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 1247
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 8:39 pm
Localisation : 53
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Re: alimentation et protection PHRT 12

Message par yoannd »

LE POINT SUR MES CONSOS

du 15 au 31 octobre 2007 :

:D 448 KWH pour 27E

:) 59% Pleines et 41% en Creuses

:oops: Aucun jour rouge Tempo
PACO
Assidu
Assidu
Messages : 32
Enregistré le : jeu. août 23, 2007 1:32 pm
Localisation : Bretagne - 35
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: alimentation et protection PHRT 12

Message par PACO »

yoannd a écrit :LE POINT SUR MES CONSOS

du 15 au 31 octobre 2007 :

:D 448 KWH pour 27E

:) 59% Pleines et 41% en Creuses

:oops: Aucun jour rouge Tempo

Pour mon cas.. pour la meme période, 515Kw... mais en tarif base, donc 56€ qd meme.. vivement le changement de tarif :wink:
PACO...

Installation PAC en releve chaudière fuel

Technibel PHRIE15
Répondre