Bonjour, a tous.

Voici les aventures d'un breton victime de la terrible erreur E44.

Un petit rappel des faits et cependant nécessaire.

Notre chaudière gaz donnant de plus en plus de signe de faiblesse, (et le prix du propane augmentant) Falbala29 et moi décidons de la changer par une PAC Mecatherm AER9M.(PHRT9 chez technibel)

Obelix29 notre ami installateur nous proposa pour cela de passer en basse température donc de changer nos radiateurs.
Image

Pour nos 100m2, sur 2 étages, situé dans le nord finistere nous optons pour une installation dites "relève chaudière" sans chaudière mais avec module d'appoint MC8.

Image

Image

Un ballon tampon de 50l est aussi installé ainsi qu'un ballon de 200l électrique
pour la production d'eau chaude (indépendant de la PAC)
Image

L'installation est étudiée par le fournisseur de la PAC, réalisée par Obélix29 et mise en service par Abraracourcix29.

La première mise en service date d'octobre 2006 et jusqu'en Janvier 2007 aucun problème.

Depuis cette date les ennuis commencent avec l'apparition des erreurs E44.
Le système de temporisation démarrage est mis en cause par Abraracourix29 et changé fin janvier après plusieurs interventions.

Mais au mois de novembre 2007 rebelote

Les paramètres de réglage sont:
P23:18
P21:-5
P32:25
P40:40

Je ne pense pas avoir oublié d'info importante. Merci pour votre aide.
TOINE
Actif
Actif
Messages : 24
Enregistré le : mar. janv. 22, 2008 9:14 am
Localisation : tropique du cancer!!!
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par TOINE »

tu as une doc de ton matériel?
Stop au crédit d'impôt, c'est une illusion!
Atch
Assidu
Assidu
Messages : 32
Enregistré le : mer. janv. 16, 2008 10:06 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Atch »

Salut a toi Astérix .

Ta machine fait donc partie des " premières " générations . Certaines erreurs étaient courantes a ce moment là .
Dis a Abraracourcix de vérifier le sous-refroidissement et le réglage du détendeur frigo . Il ne s'agit en aucun cas de modifier quoi que ce soit ( si tous parait normal ) , mais de controler l'état du circuit frigo .
Autre chose, vérifier que les pressions frigo s'équilibrent bien lors du re-démarrage du compresseur ( normalement 12/18 bars partout ) .
Pour cela, il faut s'assurer que Abraracourcix s'y connait en systèmes frigorifiques, et qu'il dispose du matériel nécessaire ( thermomère digital, manifold, etc .... )

Si malgré celà, le E44 persistait, il faudra se pencher sur un réglage du circuit hydraulique ( débit constant, pression différentielle égalisée ... ) .

Une discution sur ce problème est déjà en cours dans la section Technibel de ce forum .
aurel
Nouveau
Nouveau
Messages : 1
Enregistré le : jeu. janv. 31, 2008 3:53 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par aurel »

Avant toutes choses il faut évoquer les problèmes de disjonction avec les PAC TECHNIBEL.

Il faut d'abord vérifier que la machine est équipée d’un accessoire de réduction d’intensité de démarrage (accessoire 70550004)

Attention particulière sur la date de fabrication de la machine:
Cas 1 : Les AER 12 M fabriquées avant le 01/01/07 (voir plaque signalétique) sont équipées d’un kit d’équilibrage 5220445A de génération 1
Cas 2 : Les AER 12 M fabriquées après le 01/01/07 (voir plaque signalétique) sont équipées d’un kit d’équilibrage 5220445A de génération 2
Cas 3 : Les AER 9 M fabriquées après le 01/01/07 (voir plaque signalétique) sont équipées d’un kit d’équilibrage 5220445A de génération 2

Solution
• AER 9 M et AER 12 M sans kit d’équilibrage : nécessite d'installer lle kit 5220445A
• AER 12 M équipées d’un kit de génération 1 : modifier le câblage du kit (le fil blanc connecté sur la borne 22 du contacteur KM2) et modifier le réglage de la temporisation (temporisation sur 10 secondes).

Les appareils de version suivantes ne sont pas concernées par ce kit d’équilibrage.

Concernant le défault E44, plusieurs causes possibles:

• E44 lors d’un dégivrage
• E44 à la mise en service
• Alarme E44 due à une fuite de réfrigérant


1 - LORS DE PERIODE DE DEGIVRAGE:

On peut suspecter qu’une alarme E44 soit consécutive à plusieurs coupures en Haute Pression. L’échange ne se faisant plus, le Delta T Entrée / Sortie chute et l’alarme E44 apparaît. Le paramétrage des machines actuelles, fait que l'on ne voit l’alarme E01 (coupure HP) que le temps que la machine revienne à des pressions correctes. Devant lla machine lors des dégivrages on peut voir l’alarme E01 apparaître.

Pour dépanner on peut modifier les paramètres suivants :
• Paramètre A14 : passer la valeur à 3 (permet de voir si l’arrêt est du à une coupure HP)
• Paramètre F21 : passer la valeur à 1 (activation ventilation en dégivrage)
• Paramètre F22 :
AER 9 M - F22 = 30 (consigne T/P ventilation en dégivrage)
AER 12 M – F22 = 0
Pour les autres machines ce paramètre ne doit pas être modifié
• Paramètre d02 :
AER 9 M - d02 = -10
AER 12 M - d02 = -10
Pour les autres machines ce paramètre ne doit pas être modifié
• Paramètre d03 :
AER 9 M – d03 = 20
AER 12 M – d03 = 30
Pour les autres machines ce paramètre ne doit pas être modifié
• Paramètre A16 :
A16 = 32 minutes (temps alarme circuit frigo)

La modification de ces paramètres permet :
• De détecter si l’alarme est consécutive à des coupures HP (paramètre A14)
• D’éviter les coupures HP (paramètres F21, F22, d02, d03)
• D’augmenter le temps de scrutation de l’alarme E44 (paramètre A16)

Vérifier dans tous les cas le serrage de la bobine de la V4V. Un serrage trop important peut engendrer une alarme E44

2 - A LA MISE EN SERVICE OU AU REDEMARRAGE

Etre attentif aux sondes :
• Valeurs ohmiques
• Bon contact avec la tuyauterie (présence de pâte thermique)
• Bonne fixation
• Bon passage des câbles jusqu’aux connexion
• Bonne connexion
• Valider qu’il n’y ait pas d’inversion entre les sondes Entrée / Sortie

L’absence de Kit d’équilibrage 5220445A sur les AER 9 M et AER 12 M peut entraîner un klixon compresseur et donc une alarme E44. dans tous les cas, s’assurer que ce kit est bien présent sur ces types de machines

3 - FUITE DE REFRIGERANT

Une faible fuite de réfrigérant peut entraîner une alarme E44. (HP et BP faibles comparé aux courbes en fonction des conditions de fonctionnemnt)
L’alarme E02 (Coupure Basse pression) apparaît lorsque la quantité de fluide perdue est plus importante.


Toute intervention doit être faite par du personnel qualifié et habilité pour ce genre de matériel dans le respect des consignes de sécurité.
6MP
Accro
Accro
Messages : 256
Enregistré le : mar. mai 30, 2006 6:44 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par 6MP »

La modification du paramètre A16 a ce point ne provoque t'elle pas un risque de casse réel ?
La temporisation de 32 mn soit plus que le temps d'un cycle de dégivrage qui se fera toutes les 30mn en période froide ne risque t'il pas de masquer un problème machine ?
TECHNIBEL PHRT 12
170m2 sans isolation , maison 1897 , 3m sous plafond
Mes installations http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3467
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=522
zakkwylde
Assidu
Assidu
Messages : 42
Enregistré le : lun. mars 24, 2008 3:21 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par zakkwylde »

a savoir que mécatherm a arrété avec technibel car trop de problème. mecatherm fait une pac avec sanyo qui est une toute autre bête de course.
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3358
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par hd31 »

Avec les chiffres que j'avais eus (avec beaucoup de mal), la bête de course était plutôt à la traîne.
zakkwylde
Assidu
Assidu
Messages : 42
Enregistré le : lun. mars 24, 2008 3:21 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par zakkwylde »

le probleme vient de technibel et non de mécatherm. mecatherm easytherm est un pure fabricant de module 100% francais!!! il avait décidé de mettre leur nom sur la technibel sans rien y touché. a ce jour il fabrique leur propre module avec un echangeur de multi tubulaire en inox 316 d'une contenance de 8 litres.
il fabrique pour sanyo et mitsu zubadan.
Avatar du membre
babar
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3252
Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
Localisation : Brest
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par babar »

Tu bosses chez eux? :wink:
On va pas commencer à économiser l'énergie sinon les écolo vont se frotter les mains. (H.Simpson)
zakkwylde
Assidu
Assidu
Messages : 42
Enregistré le : lun. mars 24, 2008 3:21 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par zakkwylde »

non pas du tout. je suis distributeur de pac donc je connais les echos.
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3358
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par hd31 »

Un fabricant qui n'est pas capable de fournir des docs (et performances) détaillées ne m'inspire pas beaucoup. Même si le COP ne fait pas tout, car sur une utilisation annuelle, le choix d'une machine moins performante peut, selon les cas, être judicieux. Mais pour faire la comparaison, il faut des chiffres fiables et honnêtes. Et là, tous les fabricants n'ont pas la même attitude, considérant parfois les installateurs comme de simples vendeurs devant faire confiance (aveugle ?) au discours commercial du fabricant. Pas d'accord, et un quelconque brevet n'est pas de nature à me faire changer d'avis, et ne transforme pas un âne en pur-sang.