MITSUBISCHI - AIR/EAU Zubadan - Vigvig
- stephk
- Resp. Section

- Messages : 2286
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Mais si
Tes consommations journalières sont très correctes pour toute la maison.
Il me semble que ta PAC intègre une régulation loi d'eau pour sortir de l'eau en fonction de la T°c ext. La meilleure solution est de régler la loi d'eau de la PAC pour que la température de la maison soit de 20°c.
Le thermostat intérieur ne devrait servir que de "sécurité" en cas de surchauffe de l'habitation, à la limite tu peux passer en régulation thermostatique la nuit en programmant une plage horaire à 18°c.
Si tu veux plus de confort, c'est la régulation loi d'eau de la PAC qui peux le faire, une simple régulation thermostatique sur une PAC, on obtient le résultat que tu décris.
Pour le circulateur, il suffit de controler l'écart de T°c entre le départ et le retour de tes radiateurs, il doit est compris entre 5/8°c. Control cette écart en vitesse 3, s'il est bon passe en vitesse 2 et refait fais de control. Lorsque tu fais les changements de vitesse du circulateur, fais le circulateur arrêté et fait tes controles de T°c quand la PAC fonctionne
il n'y a pas grand chose à faire dans l'état actuel des choses, ton installation fonctionne avec une régulation thermostatique avec une consigne à 20°c et un différentiel de 1°c. Il aurait fallu une régulation sur loi
Tes consommations journalières sont très correctes pour toute la maison.
Il me semble que ta PAC intègre une régulation loi d'eau pour sortir de l'eau en fonction de la T°c ext. La meilleure solution est de régler la loi d'eau de la PAC pour que la température de la maison soit de 20°c.
Le thermostat intérieur ne devrait servir que de "sécurité" en cas de surchauffe de l'habitation, à la limite tu peux passer en régulation thermostatique la nuit en programmant une plage horaire à 18°c.
Si tu veux plus de confort, c'est la régulation loi d'eau de la PAC qui peux le faire, une simple régulation thermostatique sur une PAC, on obtient le résultat que tu décris.
Pour le circulateur, il suffit de controler l'écart de T°c entre le départ et le retour de tes radiateurs, il doit est compris entre 5/8°c. Control cette écart en vitesse 3, s'il est bon passe en vitesse 2 et refait fais de control. Lorsque tu fais les changements de vitesse du circulateur, fais le circulateur arrêté et fait tes controles de T°c quand la PAC fonctionne
il n'y a pas grand chose à faire dans l'état actuel des choses, ton installation fonctionne avec une régulation thermostatique avec une consigne à 20°c et un différentiel de 1°c. Il aurait fallu une régulation sur loi
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
-
vigvig
- Très assidu

- Messages : 156
- Enregistré le : mer. janv. 16, 2008 8:39 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
Superman
- Scotché au forum

- Messages : 986
- Enregistré le : jeu. déc. 14, 2006 10:11 pm
- Localisation : St Prim (38)
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Une PAC qui régule sur la température de retour d'eau est capable de t'afficher ça normalement, mais....vigvig a écrit :Ok merci, pour controler la différence de température entre le départ de l'eau et l'arrivée, je fais comment je mets un thermostat collé sur les tuyaux ?
Ajtech régule uniquement sur la température d'ambiance, à moins que ça est évolué avec ces nouveau modules Zubadan. Toujours la fameuse carte de limitation de puissance ?vigvig a écrit : Pour passer en régulation sur loi d'eau je fais comment ?
Topic de mon installation :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=5212
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=5212
- sam44
- Resp. Section

- Messages : 1082
- Enregistré le : lun. mai 21, 2007 12:17 pm
- Localisation : 44 guerande
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
vigvig
- Très assidu

- Messages : 156
- Enregistré le : mer. janv. 16, 2008 8:39 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bah oui pour moi aussi il me semble ! Sinon pour les détracteurs de la Zubadan pour le moment je suis plus que ravi, mais si je pouvais affiner mes réglages thermostatiques ca serait l'extase.
D'ailleurs une autre question, j'ai une résistance d'appoint de 6KW au cas ou j'arriverai en dessous de -15°, c'est une option comment savoir si elle est bien présente ?
Merci d'avance.
A +
D'ailleurs une autre question, j'ai une résistance d'appoint de 6KW au cas ou j'arriverai en dessous de -15°, c'est une option comment savoir si elle est bien présente ?
Merci d'avance.
A +
-
Mic
- Assidu

- Messages : 44
- Enregistré le : jeu. mars 01, 2007 8:05 am
- Localisation : 88
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Horreur !
Je découvre seulement ce post...
Qu'est-ce que c'est que cette installation ? Ce sont des installateurs du dimanches qui ont posé ça ?
Je ne voit pas la bouteille casse-pression avec circulateur recommandée par Ajtech sur ce type d'installation...
Et les liaisons frigo ? Cintrées à la main ?
La résistance, c'est une 3 kW installée de série, mais tu peux la désenclencher, sinon à quoi sert ta chaudière ? S'il y a 6 kW, c'est que tu as payé pour l'avoir.
Au fait, dixit Ajtech, l'installation n'est pas faite pour travailler sur loi d'eau, mais sur ambiance...
Par ailleurs, quelle est la puissance de la pac ?

Qu'est-ce que c'est que cette installation ? Ce sont des installateurs du dimanches qui ont posé ça ?
Je ne voit pas la bouteille casse-pression avec circulateur recommandée par Ajtech sur ce type d'installation...
Et les liaisons frigo ? Cintrées à la main ?
La résistance, c'est une 3 kW installée de série, mais tu peux la désenclencher, sinon à quoi sert ta chaudière ? S'il y a 6 kW, c'est que tu as payé pour l'avoir.
Au fait, dixit Ajtech, l'installation n'est pas faite pour travailler sur loi d'eau, mais sur ambiance...
Par ailleurs, quelle est la puissance de la pac ?
-
Mic
- Assidu

- Messages : 44
- Enregistré le : jeu. mars 01, 2007 8:05 am
- Localisation : 88
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Oups, encore moi.
Je relis le sujet : attention, l'installation n'offre pas une puissance constate jusqu'à -15°c lorsqu'on travaille sur radiateurs.
Cela n'est valable que sur de la basse température, donc plancher-chauffant.
Sur Radiateur, on pourra travailler dans la limite de 55°c d'eau, et ce jusqu'à -11°C, et attention, avec une légère chute de la puissance (comparé à une pac classique couplée à un Ajtech, je précise...
).
Par exemple, de mémoire, la 10 kW (à 7°c) chute à 9 kW à -7°c, , et à 8.5 kW à -11°c... et le cop passe de 2.5 à 1.6.
Ha ces vendeurs...
Nous avons installé uniquement sur pc pour le moment. Pour les radiateurs, on attend encore un peu.
Je relis le sujet : attention, l'installation n'offre pas une puissance constate jusqu'à -15°c lorsqu'on travaille sur radiateurs.
Cela n'est valable que sur de la basse température, donc plancher-chauffant.
Sur Radiateur, on pourra travailler dans la limite de 55°c d'eau, et ce jusqu'à -11°C, et attention, avec une légère chute de la puissance (comparé à une pac classique couplée à un Ajtech, je précise...
Par exemple, de mémoire, la 10 kW (à 7°c) chute à 9 kW à -7°c, , et à 8.5 kW à -11°c... et le cop passe de 2.5 à 1.6.
Ha ces vendeurs...
Nous avons installé uniquement sur pc pour le moment. Pour les radiateurs, on attend encore un peu.
-
vigvig
- Très assidu

- Messages : 156
- Enregistré le : mer. janv. 16, 2008 8:39 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Merci pour toutes ces précisions,
Pour les liaisons frigo effectivement ca semble serré mais elles ne sont pas pincées, pour la résistance de 6KW j'ai payé l'option donc je voudrais savoir si elle est bien installée ou pas. Pour la chaudière en fait je la garde pour le moment au cas ou, vu qu'il me reste un peu de gaz dans ma citerne et que la citerne s'en va en Novembre mais elle partira certainement après, ou alors je la garde avec une bouteille de gaz au cas ou je tomberai en panne.. Vu le prix de revente d'une chaudière gaz je suis peut etre aussi bien de faire cela, ca m'assure du chauffage en cas de problème...
Merci pour toutes ces informations, mais quand on va sur le site de la zubadan ils n'annoncent pas de perte de puissance dans le cas de radiateurs...
Pour la puissance il s'agit d'une 8KW.
A +
Pour les liaisons frigo effectivement ca semble serré mais elles ne sont pas pincées, pour la résistance de 6KW j'ai payé l'option donc je voudrais savoir si elle est bien installée ou pas. Pour la chaudière en fait je la garde pour le moment au cas ou, vu qu'il me reste un peu de gaz dans ma citerne et que la citerne s'en va en Novembre mais elle partira certainement après, ou alors je la garde avec une bouteille de gaz au cas ou je tomberai en panne.. Vu le prix de revente d'une chaudière gaz je suis peut etre aussi bien de faire cela, ca m'assure du chauffage en cas de problème...
Merci pour toutes ces informations, mais quand on va sur le site de la zubadan ils n'annoncent pas de perte de puissance dans le cas de radiateurs...
Pour la puissance il s'agit d'une 8KW.
A +
-
Mic
- Assidu

- Messages : 44
- Enregistré le : jeu. mars 01, 2007 8:05 am
- Localisation : 88
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bon en fait c'est la 10 kW que tu as (Zuran 080). Je sais, la désignation n'est pas très logique par rapport à la puissance de la pac, mais bon, c'est ainsi.
Pour ce qui est du site Zubadan.fr, il faut observer qu'il est réalisé par et pour Mitsubishi Electric. On ne parle donc pas du système air-eau, où c'est Ajtech qui utilise la technologie fournie par Mitsu.
A l'origine, le concept Zubadan est conçu pour le air-air.
Pour ce qui est du site Zubadan.fr, il faut observer qu'il est réalisé par et pour Mitsubishi Electric. On ne parle donc pas du système air-eau, où c'est Ajtech qui utilise la technologie fournie par Mitsu.
A l'origine, le concept Zubadan est conçu pour le air-air.
- sam44
- Resp. Section

- Messages : 1082
- Enregistré le : lun. mai 21, 2007 12:17 pm
- Localisation : 44 guerande
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Oui et alors ??? les diesels etait bien pour les camions a l'origine!Mic a écrit :
A l'origine, le concept Zubadan est conçu pour le air-air.
La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Nous avons réuni théorie et pratique : Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi !
Nous avons réuni théorie et pratique : Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi !
-
jelt
- Assidu

- Messages : 33
- Enregistré le : jeu. avr. 24, 2008 12:19 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
vigvig
- Très assidu

- Messages : 156
- Enregistré le : mer. janv. 16, 2008 8:39 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- babar
- Resp. Section

- Messages : 3252
- Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
- Localisation : Brest
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :