Rebonsoir tout le monde,
je reviens avec de bonnes nouvelles pour moi, mais de moins bonnes pour Elf
À l'installation de la téléinfo, pour être certain de ne m'être pas planté dans celle-ci, j'avais surveillé la cohérence des relevés par rapport aux données affichées sur mon compteur, en surveillant la puissance de chaque phase. Résultat, tout est OK. les données ampères affichés sur le compteur correspondent bien à ceux afficher sur le PC.
Mais, suite à la remarque de StephK, j'ai décidé de veiller ma PAC pour attendre un cycle (ça n'a pas était très long

) et re contrôler la cohésion entre PC et Compteur.
Et là, surprise, ce que la téléinfo considère comme "Puissance" en W est en fait la puissance en VA… Givais n'avais pas tord, il y avait bien une histoire de calcul la dessous.
Donc, en résumé, quand le compteur affiche une P de 5330w, la téléinfo elle affiche l'équivalent en VA, soit env. 7500.
Est-ce normal ??? En tout cas, je crois que ça nous a tous mis dedans.
Enfin 1 problème de résolu… reste mes cycles
Bonne nuit à tous.