Non P7 c'est juste une autorisation, P 20 c'est un differentiel entre 2 températures, en d'autre terme un termostat.
Je m'explique: ci tu met ta pac en route en mai tu aura forcement au départ un differentiel de 2° donc les apoins ce déclencherais alors que tu n'en a pas besoin.
d'ou l'utilité de P7 qui interdit les appoints ci il fait beau.
Par contre ci P7 autorise tes appoins c'est que la température exterieur est basse et que la tu en aura vraiment besoin.
Maintenent P7 autorise les appoints donc il faut les reguler avec P20.
Une foie P20 enclenché il faut reguler Avec P21 pour declencher ton deuxième apoint.
Est ce que tu comprend ma theorie car la y a plus d'image.
Je m'explique: ci tu met ta pac en route en mai tu aura forcement au départ un differentiel de 2° donc les apoins ce déclencherais alors que tu n'en a pas besoin.
d'ou l'utilité de P7 qui interdit les appoints ci il fait beau.
Par contre ci P7 autorise tes appoins c'est que la température exterieur est basse et que la tu en aura vraiment besoin.
Maintenent P7 autorise les appoints donc il faut les reguler avec P20.
Une foie P20 enclenché il faut reguler Avec P21 pour declencher ton deuxième apoint.
Est ce que tu comprend ma theorie car la y a plus d'image.
Mon instalation PAC
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=6896
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=6896
- tom tom
- Très assidu

- Messages : 182
- Enregistré le : sam. mars 08, 2008 5:50 pm
- Localisation : Poule les echarmeaux 69
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
merci givais.
mon probleme c'est de savoir ci P15 abaisse la loi d'eau en paralelle.
Vincent lui se bas avec P20 et P21 et P7 et..................
mon probleme c'est de savoir ci P15 abaisse la loi d'eau en paralelle.
Vincent lui se bas avec P20 et P21 et P7 et..................
Mon instalation PAC
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=6896
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=6896
- VincentN
- Modérateur

- Messages : 3923
- Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
- Localisation : Yvelines
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Oui, je comprend ta théorie mais, pour être honnête et en toute sympathie, je n'y adère pastom tom a écrit :Non P7 c'est juste une autorisation, P 20 c'est un differentiel entre 2 températures, en d'autre terme un termostat.
Je m'explique: ci tu met ta pac en route en mai tu aura forcement au départ un differentiel de 2° donc les apoins ce déclencherais alors que tu n'en a pas besoin.
d'ou l'utilité de P7 qui interdit les appoints ci il fait beau.
Par contre ci P7 autorise tes appoins c'est que la température exterieur est basse et que la tu en aura vraiment besoin.
Maintenent P7 autorise les appoints donc il faut les reguler avec P20.
Une foie P20 enclenché il faut reguler Avec P21 pour declencher ton deuxième apoint.
Est ce que tu comprend ma theorie car la y a plus d'image.
Regardes bien sur le schéma que tu as posté, il est clairement indiqué "P7 seuil programmé d'enclenchement des appoints". Ensuite, je suis d'accord que le P21 étagera les résistances mais je vois pas ce que viens faire P20 dans le schmilblik !
Givais, oui nous sommes preneurs de toutes affirmations car, en tout cas pour moi, mes propos ne sont qu'une interprétation des thermes plus qu'approximatifs (pour moi) qu'emploi Ciat dans sa notice.
Donc, si tu peux me donner des explications claires et "abordables" pour les paramètres P7 à P21 je t'en serai très reconnaissant et je crois que cela couperai court à beaucoup de supputations qui commence à fleurir de toute part
- alain30
- VIP Chaleurterre

- Messages : 2932
- Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
- Localisation : 30 Salindres
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Re bonsoir je rentre d'une petite bringue, il est tard plutôt matin mais je vais essayer d'expliquer le rôle des différents paramètres.
VincentN :
Il n'y a aucune interprétation , ces schéma sont réalisés à l'aide du tableur Excel.
C'est une courbe classique du type Y = a X + b ou :
Y est l'ordonnée(T en°C de l'eau de départ).ici 10°C
a est le coefficient directeur (autrement dit pente de la droite) ici négatif -1.852
X est l'abscisse (T en°C de l'air extérieur de départ) ici 20°C
b est l'ordonnée à l'origine (T en °C de l'eau PAC à 0°C extérieur) ici 47.04

Il est tard je n'ai pas le temps de tout expliquer,demain je vous expliquerai comment j'ai déterminé ma loi d'eau en fonction des déperditions, de la température extérieure et de la puissance émissive des radiateurs/à la température.
BONNE NUIT.
VincentN :
Il n'y a aucune interprétation , ces schéma sont réalisés à l'aide du tableur Excel.
C'est une courbe classique du type Y = a X + b ou :
Y est l'ordonnée(T en°C de l'eau de départ).ici 10°C
a est le coefficient directeur (autrement dit pente de la droite) ici négatif -1.852
X est l'abscisse (T en°C de l'air extérieur de départ) ici 20°C
b est l'ordonnée à l'origine (T en °C de l'eau PAC à 0°C extérieur) ici 47.04

Il est tard je n'ai pas le temps de tout expliquer,demain je vous expliquerai comment j'ai déterminé ma loi d'eau en fonction des déperditions, de la température extérieure et de la puissance émissive des radiateurs/à la température.
BONNE NUIT.
- givais
- Resp. Section

- Messages : 2618
- Enregistré le : lun. nov. 20, 2006 11:36 am
- Localisation : Rhone-Alpes
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bon alors :
P7 est la t° d'autorisation de marche des appoints. S'il fait < P7 et que la PAC a besoin des appoints pour atteindre sa consigne de régulation, elle les mettra en marche. S'il fait > P7, ils ne se mettront pas en route.
Pour P21, le différentiel d'étage : c'est écrit Page 22 de la notice. Si la consigne d'eau est de 40°C, le compresseur se met en marche à 38°c (si P20=2K = le différentiel, hystérésis de l'étage) et les appoints à 36°C (P21=2K et s'ils sont autorisés à fonctionner par P7 bien sur).
Pour ce qui est de P15, oui c'est une baisse en parallèle de la loi d'eau. Le delta P16 / P15 s'effectue aussi sur P19.
P7 est la t° d'autorisation de marche des appoints. S'il fait < P7 et que la PAC a besoin des appoints pour atteindre sa consigne de régulation, elle les mettra en marche. S'il fait > P7, ils ne se mettront pas en route.
Pour P21, le différentiel d'étage : c'est écrit Page 22 de la notice. Si la consigne d'eau est de 40°C, le compresseur se met en marche à 38°c (si P20=2K = le différentiel, hystérésis de l'étage) et les appoints à 36°C (P21=2K et s'ils sont autorisés à fonctionner par P7 bien sur).
Pour ce qui est de P15, oui c'est une baisse en parallèle de la loi d'eau. Le delta P16 / P15 s'effectue aussi sur P19.
- alain30
- VIP Chaleurterre

- Messages : 2932
- Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
- Localisation : 30 Salindres
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
LOI D'EAU
Bonjour givais:
Tu dit:
Pour ce qui est de P15, oui c'est une baisse en parallèle de la loi d'eau. Le delta P16 / P15 s'effectue aussi sur P19.
Je pense que tu te trompes: Non je suis sur que tu te trompes.....!
Mais bon il n'y a que les gens qui ne disent rien ou qui ne font rien, qui ne font pas d'erreur!
Je vais donc te mettre un carton ROUGE: non finalement tu as l'air sympa, je vais mettre seulement un JAUNE
Donc tu peux continuer le MATCH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Trêve de plaisanterie.
Si tu touches P15, P19 ne bouge surtout pas sinon adieu les mathématiques.
Heureusement que l'on peut faire varier la pente de la loi d'eau (coefficient directeur pour les puristes) sinon: impossible de régler une LOI d'eau.
Tu dit:
Pour ce qui est de P15, oui c'est une baisse en parallèle de la loi d'eau. Le delta P16 / P15 s'effectue aussi sur P19.
Je pense que tu te trompes: Non je suis sur que tu te trompes.....!
Mais bon il n'y a que les gens qui ne disent rien ou qui ne font rien, qui ne font pas d'erreur!
Je vais donc te mettre un carton ROUGE: non finalement tu as l'air sympa, je vais mettre seulement un JAUNE
Donc tu peux continuer le MATCH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Trêve de plaisanterie.
Si tu touches P15, P19 ne bouge surtout pas sinon adieu les mathématiques.
Heureusement que l'on peut faire varier la pente de la loi d'eau (coefficient directeur pour les puristes) sinon: impossible de régler une LOI d'eau.
- givais
- Resp. Section

- Messages : 2618
- Enregistré le : lun. nov. 20, 2006 11:36 am
- Localisation : Rhone-Alpes
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Alain30,
désolé de te contredire, mais y'a que ceux qui ne disent rien....
En mode Eco :
P16 devient P15 (à P17 de T° ext)
P19 devient P19- (P15-P16) (à P18 de T° ext)
donc fait un petit graphe est c'est bien parallèle
sans rancune.
Et oui, cette pente est l'image des déperditions de la maison et ces mêmes déperditions ne changent pas, c'est le confort que nous voulons qui change en passant en consigne Eco, donc c'est normal qu'elle soit parallèle.
désolé de te contredire, mais y'a que ceux qui ne disent rien....
En mode Eco :
P16 devient P15 (à P17 de T° ext)
P19 devient P19- (P15-P16) (à P18 de T° ext)
donc fait un petit graphe est c'est bien parallèle
Et oui, cette pente est l'image des déperditions de la maison et ces mêmes déperditions ne changent pas, c'est le confort que nous voulons qui change en passant en consigne Eco, donc c'est normal qu'elle soit parallèle.
- babar
- Resp. Section

- Messages : 3252
- Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
- Localisation : Brest
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Et c'est bien normal que ce soit parallèle car sans ca la température évoluerai différemment an abaissement de nuit alors que le but c'est juste de revoir la consigne à la baisse.donc fait un petit graphe est c'est bien parallèle Wink sans rancune.
On va pas commencer à économiser l'énergie sinon les écolo vont se frotter les mains. (H.Simpson)
- babar
- Resp. Section

- Messages : 3252
- Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
- Localisation : Brest
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
- alain30
- VIP Chaleurterre

- Messages : 2932
- Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
- Localisation : 30 Salindres
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
exclusion pour deux matchs
givais et babar: deux matchs de suspension.
Pour givais tu dit:
désolé de te contredire, mais y'a que ceux qui ne disent rien....
En mode Eco :
P16 devient P15 (à P17 de T° ext)
P19 devient P19- (P15-P16) (à P18 de T° ext)
Là tu parles du mode ECO:::::::::::::::::::::::::: Bien sur que dans ce cas là tu as parfaitement raison.
tu ne fait que déplacer la courbe vers le bas du delta que tu as choisi.
Le mode ECO n'est pas une fonction de réglage de la LOI D'EAU mais une programmation de la courbe entière pour abaisser ta FACTURE .
Mais le réglage de la loi d'eau ne se fait pas en mode ECO,je suis désolé de vous faire de la peine (je pense que vous vous en remettrez) mais vous êtes dans l'erreur TOTALE TOTALE .
Si je ne vous ai pas convaincu: relisez bien vos DOC.
Si après une lecture studieuse de la DOC: toujours pas convaincu.
Voir CIAT.
SI aprés CIAT toujours septique alors !!!! !'e suis malheureux: pourquoi?????
PARCE QUE JE N'EXPLIQUE PAS BIEN.
A vos plumes!!!!!!!
Pour givais tu dit:
désolé de te contredire, mais y'a que ceux qui ne disent rien....
En mode Eco :
P16 devient P15 (à P17 de T° ext)
P19 devient P19- (P15-P16) (à P18 de T° ext)
Là tu parles du mode ECO:::::::::::::::::::::::::: Bien sur que dans ce cas là tu as parfaitement raison.
tu ne fait que déplacer la courbe vers le bas du delta que tu as choisi.
Le mode ECO n'est pas une fonction de réglage de la LOI D'EAU mais une programmation de la courbe entière pour abaisser ta FACTURE .
Mais le réglage de la loi d'eau ne se fait pas en mode ECO,je suis désolé de vous faire de la peine (je pense que vous vous en remettrez) mais vous êtes dans l'erreur TOTALE TOTALE .
Si je ne vous ai pas convaincu: relisez bien vos DOC.
Si après une lecture studieuse de la DOC: toujours pas convaincu.
Voir CIAT.
SI aprés CIAT toujours septique alors !!!! !'e suis malheureux: pourquoi?????
PARCE QUE JE N'EXPLIQUE PAS BIEN.
A vos plumes!!!!!!!
- alain30
- VIP Chaleurterre

- Messages : 2932
- Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
- Localisation : 30 Salindres
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Relevés cycles
RELEVES du 11/11/2008 au 12/11/2008
16 départs sur 24H
17 KW conso
COUT en Tempo Bleu 0.94 Euros
Cycles de marche un peu cours à mon goût entre 7' 50'' et 34' 53''
Il est vrai température clémente : Mini 10.6°C Maxi 13.4°C
Mais je me penche sur la question afin d'améliorer de façon conséquente la durée de ces cycles.
Pour cela j'attends avec impatience des températures beaucoup plus COLD.

16 départs sur 24H
17 KW conso
COUT en Tempo Bleu 0.94 Euros
Cycles de marche un peu cours à mon goût entre 7' 50'' et 34' 53''
Il est vrai température clémente : Mini 10.6°C Maxi 13.4°C
Mais je me penche sur la question afin d'améliorer de façon conséquente la durée de ces cycles.
Pour cela j'attends avec impatience des températures beaucoup plus COLD.

- alain30
- VIP Chaleurterre

- Messages : 2932
- Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
- Localisation : 30 Salindres
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
reles de cycles
Très simple alain (un alain qui parle à un alain ça devrait coller):
Cela correspond au passage MODE ECO 20°C(de 21H à 5H) au MODE NORMAL 21.5°C (de 5H à 21H).
Il faut bien récupérer l'énergie pour arrivée à 21.5°C.
Cela correspond au passage MODE ECO 20°C(de 21H à 5H) au MODE NORMAL 21.5°C (de 5H à 21H).
Il faut bien récupérer l'énergie pour arrivée à 21.5°C.