Où as tu ces données si précises ???givais a écrit :Si je prends 8°C ext et 43°C de départ d'eau, la Pabs de Caleo 70HT = environ 5.6 kW
Donc c'est très correct par rapport à ta mesure.
De toute façon je ne suis pas trop étonné, Ciat a été controlé par NFPAC (voir le site de Certita, la Caleo vient d'apparaitre).
- givais
- Resp. Section

- Messages : 2618
- Enregistré le : lun. nov. 20, 2006 11:36 am
- Localisation : Rhone-Alpes
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- VincentN
- Modérateur

- Messages : 3923
- Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
- Localisation : Yvelines
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
On a donc bien la même doc… ouff !givais a écrit :Dans le tableau de puissance du catalogue commercial.
J'ai juste fait une interpolation puisqu'il n'y avait pas exactement 8°C et 43°C, c'est de 5 en 5K dans leur tableau !
Déjà la doc du Ballon ECS, ensuite une Doc spéciale pour la PAC… je commençais à croire que Ciat faisait des cachotteries à ces usagers
- stephk
- Resp. Section

- Messages : 2286
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
VincentN a écrit :Re tous,
Bon, voici quelques chiffres relevés sur le compteur et le Microconnect pendant un cycle :
Compteur :
I1 = 13, I2 = 10, I3 = 10
P (w) = 5680
P (va) = 7300
Microconnect :
P40 (T° retour) = 38,2°
P41 (T° départ) = 42,9°
P42 (T° calculée) = 40,8°
P48 (T°ext) = 7,8°
Donc, si l'on compare avec les données de puissance fournies par Ciat, il semble que ce soit bon. Je dis "il semble" car je n'ai pas les données précises pour le couple T°ext, T° départ, mais je prend les valeurs les plus proches T° ext = 10 et T° départ = 40°, ce qui donne une P de 5,5Kw. Si on y ajoute la puissance du circulateur chauffage et du PC de téléinfo (150w) on est dans le bon
Tu aurais donc un cos FI de 0,78 (5680/7300) sur le moteur du compresseur, je sais pas si c'est une valeur normal pour un compresseur !
Si tu lis la puissance active sur le compteur, il y a pas moyen de demander à Elf de visualiser cette puissance sur son téléinfo à la place de la puissance apparente ?
Stéphane
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
- vile-coyote
- Scotché au forum

- Messages : 1242
- Enregistré le : dim. avr. 30, 2006 7:36 pm
- Localisation : 56
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
dis moi vincentN, t'as pas moyen de jouer encore un peu sur tes radiateurs..VincentN a écrit : Microconnect :
P40 (T° retour) = 38,2°
P41 (T° départ) = 42,9°
P42 (T° calculée) = 40,8°
P48 (T°ext) = 7,8°
parce qu'avec 40,8°C a 7,8° extérieur,
il va falloir de l'eau a combien a 0°C, et -4°C ??? attention la douloureuse.
avec ton circulateur radiateur en position 3, quel est ton delta entre départ et retour radiateur ?
je crois que ta prochaine mission sera un remplacement de radiateur, pour baisser encore ta température d'eau. histoire de gagner en consommation.
perso a l'instant meme la PAC se met en route,
ext 7.2°C
consigne retour demandée 27.4°C
bientôt une nouvelle installation
PAC couplée solaire + PV,
PAC couplée solaire + PV,
- VincentN
- Modérateur

- Messages : 3923
- Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
- Localisation : Yvelines
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Ben après avoir jeté un œil à la doc concernant les compteurs EDF sur le site de Dauguet, il semblerait que le paramètre PAPP soit uniquement envoyé en VA.stephk a écrit :Si tu lis la puissance active sur le compteur, il y a pas moyen de demander à Elf de visualiser cette puissance sur son téléinfo à la place de la puissance apparente ?
Et il n'y a aucun paramètre exprimant la puissance instantanée en W qui est exportable via la Téléinfo.
Donc, entre récupérer les 3 I ou la P en VA, c'est kif-kif, j'aurais toujours le même problème. À moins d'intégrer une formule qui prendrait en compte la R de ma PAC mais, j'imagine que celle-ci varie en fonction de la charge du Cp ???
La solution serait peut-être du coté du port Téléinfo EDF ???
Vu que c'est un sous-compteur j'y ai accès, mais est-ce que le protocole est le même ???
- VincentN
- Modérateur

- Messages : 3923
- Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
- Localisation : Yvelines
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
hélas, non. Tout mes radiateurs du RDC sont ouvert à fond, ceux des SDB également.vile-coyote a écrit :dis moi vincentN, t'as pas moyen de jouer encore un peu sur tes radiateurs..
parce qu'avec 40,8°C a 7,8° extérieur,
il va falloir de l'eau a combien a 0°C, et -4°C ??? attention la douloureuse.
avec ton circulateur radiateur en position 3, quel est ton delta entre départ et retour radiateur ?
je crois que ta prochaine mission sera un remplacement de radiateur, pour baisser encore ta température d'eau. histoire de gagner en consommation.
perso a l'instant meme la PAC se met en route,
ext 7.2°C
consigne retour demandée 27.4°C
Il n'y a que dans les 4 chambres où j'ai des thermostatiques… réglés sur 3 - 3,5… voir 4 pour la chambre la plus loin du réseau.
Bref, mais je le savais dès le début, la HT était mon seule salut.
Depuis que j'ai acheté cette baraque (6 ans) j'ai fait tout les réglages possibles avec l'ancienne chaudière pour essayer de travailler avec une eau la plus basse possible.
Résultat, dès que le froid, le vrai, arrivait, j'étais obligé de sortir une eau à 70° pour ne pas me geler !
Bref, je sais qu'avec 65° je vais être "juste-juste". On fera une petite flambée.
Côté isolation, j'ai fait tout ce que je pouvais faire, sans tout démolir et reconstruire.
Le problème c'est que ma maison est de 1973, avant le crache pétrolier.
À cette époque, je ne sais même pas si l'on savait ce qu'était un pont thermique !
Donc, même si j'isole bien les murs, j'aurais toujours ces foutues dalles qui vont jusqu'aux extérieurs, l'impossibilité d'isoler le toit à 100% par faute de manque d'espace sur les chiens assis,… bref, tout un tas de problème qui font que mon coef G est à 1,3 voir 1,4
Rajouter des radiateurs, oui, pourquoi pas, mais je vois pas bien où ??
Dans mon salon, j'ai déjà 3 radiateurs. Dans toutes les pièces aussi.
J'en ai rajouté un dans l'entrée. Changer celui de la cuisine....
Après, si je dis à Madame qu'on refait tout pour la PAC, je crois que je termine la tête dans le ventilo
Voilà, la HT était pour moi la seule solution…
Mais toujours mieux que mes 3000 l de fuel qui en plus, ne m'apportaient pas le même confort (19° avant contre 21° actuellement)
- stephk
- Resp. Section

- Messages : 2286
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Non, justement le cos Fi est fixe lui, il suffirait de l'intégrer dans le soft, une petite fenêtre ou l'on pourrait le saisir pour que l'on ait bien la puissance absorbée de la PAC !VincentN a écrit :Ben après avoir jeté un œil à la doc concernant les compteurs EDF sur le site de Dauguet, il semblerait que le paramètre PAPP soit uniquement envoyé en VA.stephk a écrit :Si tu lis la puissance active sur le compteur, il y a pas moyen de demander à Elf de visualiser cette puissance sur son téléinfo à la place de la puissance apparente ?
Et il n'y a aucun paramètre exprimant la puissance instantanée en W qui est exportable via la Téléinfo.
Donc, entre récupérer les 3 I ou la P en VA, c'est kif-kif, j'aurais toujours le même problème. À moins d'intégrer une formule qui prendrait en compte la R de ma PAC mais, j'imagine que celle-ci varie en fonction de la charge du Cp ???
La solution serait peut-être du coté du port Téléinfo EDF ???
Vu que c'est un sous-compteur j'y ai accès, mais est-ce que le protocole est le même ???
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
- VincentN
- Modérateur

- Messages : 3923
- Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
- Localisation : Yvelines
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Elf, si tu nous entends…stephk a écrit :Non, justement le cos Fi est fixe lui, il suffirait de l'intégrer dans le soft, une petite fenêtre ou l'on pourrait le saisir pour que l'on ait bien la puissance absorbée de la PAC !
Je crois que ce serait bien de faire cette synthèse dans le post adéquat :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 9395#69395
- tom tom
- Très assidu

- Messages : 182
- Enregistré le : sam. mars 08, 2008 5:50 pm
- Localisation : Poule les echarmeaux 69
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Pourquoi tu ne met pas des ventiloconvecteur en remplacement de certaint radiateur.
Avantage: pas de gros travaux (racordement flexible) et tu abaisse ta température d'utilisation.
Je l'ai prevu chez moi et c'est ok, j'avais le même probleme de dimentionnement.
Avantage: pas de gros travaux (racordement flexible) et tu abaisse ta température d'utilisation.
Je l'ai prevu chez moi et c'est ok, j'avais le même probleme de dimentionnement.
Mon instalation PAC
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=6896
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=6896
- VincentN
- Modérateur

- Messages : 3923
- Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
- Localisation : Yvelines
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Tu veux que ma femme m'égorgetom tom a écrit :Pourquoi tu ne met pas des ventiloconvecteur en remplacement de certaint radiateur.
En plus, je serai de son avis :
C'est moche, ça fait du bruit et du vent.
Bref, on est loin du confort d'un bon vieux radiateur.
Bon, je sais il y a des modèles super chouette et super silencieux… Mais, je n'aime pas trop le principe.
Bon, avec toutes ces constatations sur mes cycles, j'ai remis le nez dans mes calculs de dimensionnement. Ben finalement, je ne suis pas tant sur-dimensionné que certain le prétendent. Quand j'indiquais 14,5Kw de déperditions, j'avais oublié que c'était sans le sous-sol que j'ai équipé d'un radiateur, histoire de remonter la T° de celui-ci est ainsi avoir moins l'effet "dalle froide" au RDC. Donc, j'en viens à chauffer 160 + 80m2 de sous-sol.
Toutefois, ce dernier n'est pas chauffé à 21° (faut pas pousser mémé…) et est semi enterré. Donc, avec des déperditions moindres.
Bref, je comptes plutôt 15,5 Kw de déperditions à -7°, et de la HT obligatoire.
Dans ce cas, je trouve la Caléo 70HT totalement en phase avec mes besoins. (certains diront que j''essaye de me rassurer comme je peux…
Mais il est vrai quand mi-saison, elle est bien trop puissante.
En fait, dans mon cas de figure, une INVERTER aurait peut-être était plus judicieuse ???
Seulement voilà, dans tout ce qui me plaisait (Wiessmann, Dimplex, Steibel, Ciat, Amzair) Y'avait pas
La solution du Bi-compresseur aurait pu être pas mal aussi. Seulement la seule boite qui me la proposait ne m'inspirait pas confiance et le ticket était de 24000 €
- tom tom
- Très assidu

- Messages : 182
- Enregistré le : sam. mars 08, 2008 5:50 pm
- Localisation : Poule les echarmeaux 69
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Je vais te foutre les boules vincent
.
Ma pac toune depuis 6 mois pil poil.
J'ai plus de 420m² à chauffé soit plus de 1000m3.
Je suis en zone de montagne à 656m d'altitude.
Resultat du sous compteur chauffage + ecs = 4100kw.
Même à 0,10 cent (je suis gentil j'ai tempo) ca fait 410 euros.
Sachant que ma conso moyene en fuel était de 7000 litres, je ne cherche pas la petite bete.
Je suis sur de mes économies
Je pense effectivement que la 70 ht est beaucoup trop puissante pour tes besoins.
Et en plus je n'est plus de fuel depuis le debut.
Faudra peut etre que j'en rentre queque litres.
Allez vivement qu'il caille
.
J'avais prevu 1500 euros pour le chauffage et l'ecs
.
Ma pac toune depuis 6 mois pil poil.
J'ai plus de 420m² à chauffé soit plus de 1000m3.
Je suis en zone de montagne à 656m d'altitude.
Resultat du sous compteur chauffage + ecs = 4100kw.
Même à 0,10 cent (je suis gentil j'ai tempo) ca fait 410 euros.
Sachant que ma conso moyene en fuel était de 7000 litres, je ne cherche pas la petite bete.
Je suis sur de mes économies
Je pense effectivement que la 70 ht est beaucoup trop puissante pour tes besoins.
Et en plus je n'est plus de fuel depuis le debut.
Faudra peut etre que j'en rentre queque litres.
Allez vivement qu'il caille
J'avais prevu 1500 euros pour le chauffage et l'ecs
Mon instalation PAC
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=6896
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=6896
- VincentN
- Modérateur

- Messages : 3923
- Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
- Localisation : Yvelines
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Voici le relevé du jour
Cette fois-ci pas de changement de réglage.
J'ai repassé P21à 2° mais cela n'a pas d'influence puisqu'il s'agit du réglage des appoints.
Sinon, toujours P20 à 4°, circulateur sur 3.
Demain, si j'ai un peu de temps, j'ouvrirai la bête car je veux vérifier la vitesse du circulateur interne… dès fois qu'elle serait sur 2… voir 1
.

Bilan : toujours une moyenne de 2 cycles/heure. Sans changement, le contraire aurait été étonnant
Par contre, la T° ext ayant descendue, les cycles se sont rallongés :

Youpi, je suis souvent dans les 10 minutes !
That's all folks to day…
Cette fois-ci pas de changement de réglage.
J'ai repassé P21à 2° mais cela n'a pas d'influence puisqu'il s'agit du réglage des appoints.
Sinon, toujours P20 à 4°, circulateur sur 3.
Demain, si j'ai un peu de temps, j'ouvrirai la bête car je veux vérifier la vitesse du circulateur interne… dès fois qu'elle serait sur 2… voir 1

Bilan : toujours une moyenne de 2 cycles/heure. Sans changement, le contraire aurait été étonnant
Par contre, la T° ext ayant descendue, les cycles se sont rallongés :

Youpi, je suis souvent dans les 10 minutes !
That's all folks to day…
- tom tom
- Très assidu

- Messages : 182
- Enregistré le : sam. mars 08, 2008 5:50 pm
- Localisation : Poule les echarmeaux 69
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
fait un proces à actis car le triso super 9 vaut environ 2cm de laine de verre
.
Je te rassure tu ne sera pas le seul, ils cumul les proces
!
Tu doit chauffer le ciel, pas bon pour l'ecologie et ton porte feuile
Je te rassure tu ne sera pas le seul, ils cumul les proces
Tu doit chauffer le ciel, pas bon pour l'ecologie et ton porte feuile
Mon instalation PAC
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=6896
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=6896