Message par VincentN »

Bonsoir Alain,
As-tu identifié une raison pour la quelle tu aurais un cycle de 30' au milieu de cycles à 8-9' ?
Je trouve cela étonnant d'autant que ce n'est pas à une heure où les T°ext chuttent.
Vu la méthodologie pour relever les cycles (sans ironie :wink: ), es-tu certain de ne pas en avoir louper un ?
Avatar du membre
givais
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2618
Enregistré le : lun. nov. 20, 2006 11:36 am
Localisation : Rhone-Alpes
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: exclusion pour deux matchs

Message par givais »

Alain30,
La loi d'eau ne se règle pas en mode ECO, je suis d'accord. Pour le reste j'ai l'impression qu'on dit la même chose. C'est bien la courbe complète qui est déplacé vers le bas pour un max d'économie, donc c'est bien une parallèle à la loi d'eau du mode Confort !
Dans la doc tu n'as rien sur ce point, ou alors je ne l'ai pas vu et je veux bien que tu me dise où...

Je me repète en mode Eco:
P15 devient P16 à P17 de T°ext
et P19 devient P19 -(P15-P16) à P18 de T° ext
Mon installation PV : c'est ICI
Mon installation PAC A/O : c'est ICI
Avatar du membre
alain30
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 2932
Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
Localisation : 30 Salindres
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par alain30 »

VincentN:

Je le sens, je le sens ( à plein nez) que tu n'as pas confiance en mes RELEVES (':oops:')
Et pourtant ils sont fiables: (':)')
Avatar du membre
VincentN
Modérateur
Modérateur
Messages : 3923
Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
Localisation : Yvelines
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par VincentN »

alain30 a écrit :Je le sens, je le sens ( à plein nez) que tu n'as pas confiance en mes RELEVES (':oops:')
Et pourtant ils sont fiables: (':)')
Je fais déjà pas 100% confiance aux miens qui sont faits en téléinfos, alors un méthode "acoustique" ne me met guère plus en confiance.
Mais n'y voit aucune critique car je trouve le système ingénieux... Mais "perturbable".

Sinon, pour l'explication du cycle de 30', j'avais pas vu ta réponse à Alain24. Nos post ce sont croisés.
Avatar du membre
alain30
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 2932
Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
Localisation : 30 Salindres
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

effet de l'augmentation du VOL ballon sur cycles

Message par alain30 »

VincentN:
Comme mon message du lundi 10 novembre (voir ci-dessous)

(':!:')HYPOTHESE d’UN FUMEUR DE HAKIK .
Joule = quantité de chaleur.
Watt = puissance.
Sachant que 4.1855 joules élèvent de 1°C 1 Gramme d’eau.
Que 1 watt = 1 joule/seconde.
Combien de temps(en minute), je vais rallonger mes cycles pour une augmentation du volume d’eau de 200 litres et une augmentation de 5°C?
Tentative de réponse :
1 Gramme d’eau correspond à 4.1855 joules
200 litres donc 200000 grammes d’eau correspondent à 4.1855 X 200000 = 837100 joules pour 1°C
Pour 5 °C 5 X 837100 = 4185500 joules.
Sachant que 1 Watt = 1 joule/seconde.
Pour 1 Heure (3600 secondes), la puissance emmagasinée est de :
4185500/3600 = 1162.6 watt/heure ou 1.16 Kwatt/heure.
Par exemple si je prends mes déperditions à 7°C (c’est ce que j’ai trouvé chez moi) 5.85 Kw, pour équilibrer les déperditions de la maison et l’énergie emmagasinée dans mes 200 Litres supplémentaires, je trouve un rapport de :
5.85/1.16 = 5.04 fois.
1 Heure = 60 Minutes donc 60/5.04 = 11.9 minutes.
Ou à 0°C (déperditions =9.36 Kw) 60*1.16/9.36 = 7.4 minutes
« Bon peut être qu’il vaut mieux que je continu à fumer ».
J’attend vos remarques. (':idea:')

n'intéresse personne et que tu penses comme beaucoup d'autres et moi aussi que:
Le volume du ballon tampon est capital.
J'ai calculé l'incidence du passage d'un volume de 140 litres à 500 litres sur le rallongement des cycles en fonction de mes déperditions et de la température extérieure.
Si mes calculs sont dans le vrai l'effet sur la durée des cycles n'est pas du tout négligeable! pour une température extérieure de 10°C c'est 26 minutes de plus.
Modifié en dernier par alain30 le sam. nov. 15, 2008 12:35 am, modifié 1 fois.
Avatar du membre
VincentN
Modérateur
Modérateur
Messages : 3923
Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
Localisation : Yvelines
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par VincentN »

Bonsoir Alain,
Oui, je pense que le volume du Ballon est capital mais je crois aussi qu'il ne faut pas tomber dans l'excès…
Il faut aussi considérer que ce volume à des déperditions. Et donc, plus il sera important, plus ses déperditions le seront. Donc, on en vient à chauffer de l'eau qui ne servira pas à couvrir nos besoins. 500 litres est à mon avis un maximum.
Si déjà j'avais un ballon de 300l, je serais ravi !
Avatar du membre
tom tom
Très assidu
Très assidu
Messages : 182
Enregistré le : sam. mars 08, 2008 5:50 pm
Localisation : Poule les echarmeaux 69
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par tom tom »

Avatar du membre
alain30
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 2932
Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
Localisation : 30 Salindres
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par alain30 »

[VincentN:


300 litres, il suffit de demander.




Exact pour les déperditions, donc une bonne isolation.
J'ai posé la question à CIAT : pas vraiment pour (du moins pour mon exemple) mais pas vraiment contre. Pourtant CIAT n'est pas en Normandie.
Après une petite discussion, il m'a avoué qu'ils n'avaient pas de ballon plus grand 150 litres.
Je pense que j'ai eu plutôt un commercial qu'un technicien.
Modifié en dernier par alain30 le sam. nov. 15, 2008 12:36 am, modifié 1 fois.
Avatar du membre
VincentN
Modérateur
Modérateur
Messages : 3923
Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
Localisation : Yvelines
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par VincentN »

alain30 a écrit :Après une petite discussion, il m'a avoué qu'ils n'avaient pas de ballon plus grand 150 litres.
Ben je crois que tout le problème vient de là.
Comme je l'ai déjà dis, Ciat à toujours affirmé que 150l était suffisant car ils n'avaient rien d'autre à proposer.
Il est vrai que ça fait désordre de dire "Oui monsieur, il faudrait plus mais on en a pas !"
ALAIN24
Accro
Accro
Messages : 243
Enregistré le : mer. oct. 31, 2007 10:47 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par ALAIN24 »

on n'est pas obligé de mettre un bt ciat j'ai un thermador pour la raison il est moins cher
j'ai suivis tous vos discours et j'ai passé le p20 de 2 à 4 et je suis à 1cycle heure
13 mn de marche pour 44 mn d'arret et il fait 8° ext et 21 int (BT 100 L )
Avatar du membre
tom tom
Très assidu
Très assidu
Messages : 182
Enregistré le : sam. mars 08, 2008 5:50 pm
Localisation : Poule les echarmeaux 69
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par tom tom »

arretez de tout bidouiller, ca va tout peter!
Avatar du membre
givais
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2618
Enregistré le : lun. nov. 20, 2006 11:36 am
Localisation : Rhone-Alpes
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par givais »

givais a écrit :Alain30,
P16 devient P15 (à P17 de T° ext)
P19 devient P19- (P15-P16) (à P18 de T° ext)
donc fait un petit graphe est c'est bien parallèle :wink: sans rancune.
Tiens j'ai fait un petit graphe qui explique mieux que de grandes phrases
Image

VincentN, tu incrimines Ciat, mais moi je me retournerais plutôt vers ton installateur. Certe Ciat ne propose pas de BT plus gros, mais si ta PAC était bien dimensionnée tu n'aurais pas besoin de + gros !
Mon installation PV : c'est ICI
Mon installation PAC A/O : c'est ICI
Avatar du membre
alain30
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 2932
Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
Localisation : 30 Salindres
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Deux matchs de suspension

Message par alain30 »

Bonjour givais:

Lis bien le Post : DEUX MATCHS DE SUSPENSION

J'ai écrit:


Là tu parles du mode ECO:::::::::::::::::::::::::: Bien sur que dans ce cas là tu as parfaitement raison.
tu ne fait que déplacer la courbe vers le bas du delta que tu as choisi.

Le mode ECO n'est pas une fonction de réglage de la LOI D'EAU mais une programmation de la courbe entière pour abaisser ta FACTURE .

Donc je confirmais bien le parallèle des deux courbes (droite dans ce cas là) et ton graphe est tout ce qu'il y a de plus vrai.

Mais le sujet de la discussion du début c'était le REGLAGE DE LA LOI D'EAU::::
Avatar du membre
givais
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2618
Enregistré le : lun. nov. 20, 2006 11:36 am
Localisation : Rhone-Alpes
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: LOI D'EAU

Message par givais »

Je précisais juste ce que tu contestais page précédente où tu disais :
alain30 a écrit :Bonjour givais:
Tu dit:
Pour ce qui est de P15, oui c'est une baisse en parallèle de la loi d'eau. Le delta P16 / P15 s'effectue aussi sur P19.

Je pense que tu te trompes: Non je suis sur que tu te trompes.....!
Mais maintenant si tu es d'accord, c'est parfait !
Mon installation PV : c'est ICI
Mon installation PAC A/O : c'est ICI
Avatar du membre
alain30
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 2932
Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
Localisation : 30 Salindres
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par alain30 »

Modifié en dernier par alain30 le sam. nov. 15, 2008 11:23 am, modifié 1 fois.