Message par VincentN »

Re, tout le monde
tom tom a écrit :ben j'suis désoler de m'en etre prit à tes déperditions vincent :(
Pani pwoblem ! :wink:
tom tom a écrit : Est ce que les pièces de l'étage sont refaite à neuf?
Qu'entends-tu par "refaite à neuf" ?
pour moi elles sont "rénovées ++" :
- J'ai viré toute la frisette (vous imaginez même pas combien y'en avait… beurk!)
- Refait l'électricité (ça datait des 70's… même pas la terre :shock: )
- Mis du BA13 sur les murs ext
- Refait les plafond fissurés,
- Réagréé tout l'étage
- Refait tout le sanitaire
- Puis toute la déco (sol & mur)

Côté isolation, j'ai collé du polystyrène (6cm) à l'extérieur des parois qui donne sous le toit (je sais pas si je sui clair là). Mais j'ai pas pu accéder à toute les parties.
À la base, j'avais que la brique plâtrière puis du vide et les tuiles. J'vous raconte pas le courant d'air la dedans.

Pour le plafond, en plus du problème des ouvrants, je ne peux rien accroché/collé car c'est un plafond de plâtre tendu sur un grillage cloué aux fermes de la charpente.
Bref, ça tient rien... même pas un lustre.
À moins de se fixer aux fermes mais là, c'est au petit bonheur la chance. J'ai pas un écart qui soit le même.
tom tom a écrit : Est ce que ton toit est voligé (planche cloué sur les chevrons qui recouvre la toiture)?

Non. même pas un film pare-pluie.
Et si je nettoies pas les noues chaque automne, j'ai des fuites le long des chiens assis car les zingages ne sont pas assez "remontant". (là aussi je sui pas sur d'être clair…)
tom tom a écrit : Une rénovation peut couteuse de la toiture me parrait difficile à cause de ces chiens assis.
C'est aussi mon avis mais je ne désespère pas d'avoir un jour le budget pour tout refaire.
Et là, c'est promis RV, je met du solaire. D'autant qu'avec mes 2 chiens assis, ça ne se verra même pas :wink:
Avatar du membre
tom tom
Très assidu
Très assidu
Messages : 182
Enregistré le : sam. mars 08, 2008 5:50 pm
Localisation : Poule les echarmeaux 69
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par tom tom »

Non ben c'en tout casser je voie pas!
Tu aurait la solution du double chevronage ou des panneau sandhich pour éviter de recasser l'interieur mais bon faut refaire la toiture.
Tu vois ce soir c'est moi qui suis dans la galère (voir mon instal).
Avatar du membre
VincentN
Modérateur
Modérateur
Messages : 3923
Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
Localisation : Yvelines
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par VincentN »

tom tom a écrit :double chevronage
Kesako ???

PS : Tout mes vœux de prompt rétablissement pour ton évaporateur...
Avatar du membre
VincentN
Modérateur
Modérateur
Messages : 3923
Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
Localisation : Yvelines
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par VincentN »

Bon,
voici le petit relevé quotidien de TI.
Cette fois-ci, je vous ferai grâce du relevé sur 24h puisque côté cycles rien ne change…
Par contre, je poste ce relevé tout frais parce qu'il est démonstratif… pour ceux qui en doutaient encore :
Image
On voit bien que le cycle ECS, normalement programmé à 23h00, a été "retardé" parce que la PAC était en production pour le chauffage.
Donc, à tout ceux qui se disaient "M_rde je vais me cailler quand ma PAC fera l'ECS", pas d'inquiétude à avoir.
Et j'imagine que Ciat n'est pas la seule marque à avoir intégré une priorité dans sa régulation.
Voilà, certain penserons que j'enfonce des portes ouvertes mais j'ai déjà lu ces propos sur le forum.
Avatar du membre
givais
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2618
Enregistré le : lun. nov. 20, 2006 11:36 am
Localisation : Rhone-Alpes
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par givais »

VincentN a écrit :3 - question : Est-ce qu'un particulier peut appeler Ciat et espérer avoir un technicien en ligne… un VRAI, pas un commercial ? :wink:
Oui bien sur, t'appelle le n° AZUR, tu tombes sur une opératrice, tu lui que tu as des questions techniques et elle te transfert. Si par contre tu lui dis que c'est un problème sur ta PAC, elle te renvoie sur ton installateur...
Mon installation PV : c'est ICI
Mon installation PAC A/O : c'est ICI
Avatar du membre
vile-coyote
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1242
Enregistré le : dim. avr. 30, 2006 7:36 pm
Localisation : 56
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par vile-coyote »

:? oups, y'a un gars qui viens de poster les débits chauffage de pac CIAT,
dans le cas de la 70H, c'est 3000L/H recommandé en débit chauffage,
je comprends mieux pourquoi les cycles sont courts...

ton circulateur de chauffage en position 3 avec les rétrécissement dont tu parle ne vas certainement pas dépasser les 1700L/H,
dans ce cas, la PAC va boucler très vite sur le BT, et le cycle diminué d'autant.
réduire a vitesse 2 la PAC va etre un pisalé, change de BT :cry:
bientôt une nouvelle installation
PAC couplée solaire + PV,
Avatar du membre
pierrot49
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 525
Enregistré le : lun. août 04, 2008 2:24 pm
Localisation : Angers(49)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par pierrot49 »

vile-coyote a écrit :dans le cas de la 70H, c'est 3000L/H recommandé en débit chauffage,
je comprends mieux pourquoi les cycles sont courts...
Effectivement ...
Image
Avatar du membre
alain30
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 2932
Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
Localisation : 30 Salindres
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

releves cycles

Message par alain30 »

Aujourd'hui température plus basse :
27 démarrages sur 24 Heures
26 KW consommés
Coût sur 24 heures = 1.41 Euros

Si je regarde les relevés de Flap en temps réel:


pour la même période, je suis au même nombre de démarrage.
Chez lui la température extérieure est un peu plus basse
La température départ PAC plafonne MAXi vers 39°C, moi je monte à 41- 42°C
Flap si tu lis mon message, Il serait intéressant de connaitre ta conso sur la même période de 11H32 le 14/11/2008 à 11H35 le 15/11/2008

Image
Image
Image
Modifié en dernier par alain30 le dim. nov. 16, 2008 6:31 pm, modifié 1 fois.
Avatar du membre
givais
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2618
Enregistré le : lun. nov. 20, 2006 11:36 am
Localisation : Rhone-Alpes
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par givais »

givais a écrit :
VincentN a écrit :3 - question : Est-ce qu'un particulier peut appeler Ciat et espérer avoir un technicien en ligne… un VRAI, pas un commercial ? :wink:
Oui bien sur, t'appelle le n° AZUR, tu tombes sur une opératrice, tu lui que tu as des questions techniques et elle te transfert. Si par contre tu lui dis que c'est un problème sur ta PAC, elle te renvoie sur ton installateur...
Je voulais juste amener une précision sur que j'ai dit : Ciat ne vend pas aux particuliers , donc VincentN ne t'inquiète pas tu n'auras pas au bout du fil un vendeur de PAC, tu n'es pas leur public visé. Ce n° est fait pour renseigner, pas pour vendre quoi que ce soit aux particuliers. Les technicos ou ingé commerciaux, (peu importe leur nom) vendent aux professionnels installateurs, donc ils savent généralement de quoi ils parlent.
Mon installation PV : c'est ICI
Mon installation PAC A/O : c'est ICI
Avatar du membre
VincentN
Modérateur
Modérateur
Messages : 3923
Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
Localisation : Yvelines
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par VincentN »

Bonsoir tout le monde,
Pour suivre les conseils de Vile-coyote, Alain30, dBercy et d'autres encore, j'ai passé le circulateur de la PAC sur la vitesse 2.
Pour info, il était sur 3, réglage d'usine.

Voici le relevé du jour, à l'échelle "2 heures" :
Image
Bilan :
J'ai pas l'impression que ça change grand chose. Les cycles sont de 5-7 minutes. :cry:
La T° ext est un peu plus clémente mais ce matin, avant le changement, je faisais des cycles de 8-10 minutes.
Donc, je pense que l'expérience n'est pas concluante.
Je rassure tout ceux qui m'ont suggéré cette idée, je ne leur en veux pas.
C'est bien connu "Qui ne tente rien n'a rien !" - :wink:

Un point positif tout de même, la conso "à l'arrêt" est plus faible (-50w).
Je pense que demain je vais ressortir la caisse à outil pour revenir au réglage précédent.

Petite remarque au passage, si certain peuvent remonter des suggestion d'amélioration à Ciat, dites de mettre un circulateur avec réglage externe. C'est pas que ce soit compliqué d'ouvrir le petit boitier du dessus mais, si on a le malheur de faire tomber une des 4 vis au fond de la PAC, on est bon pour tout démonter ! :shock:
Heureusement, ça ne m'est pas arrivé mais j'ai serré les fesses tout le long :lol:

Bon, au final, il ne me reste plus que le changement du BT.
Si j'ai la place, je vais directement taper sur un 400 l. Qu'est-ce que vous en pensez ???
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2286
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par stephk »

Tu peux ouvrir les fenêtres aussi, ça vat allonger les temps de cycle. :arf:
Avatar du membre
VincentN
Modérateur
Modérateur
Messages : 3923
Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
Localisation : Yvelines
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par VincentN »

stephk a écrit :Tu peux ouvrir les fenêtres aussi, ça vat allonger les temps de cycle. :arf:
Comment n'y ai-je pas pensé plus tôt ??? 8)
Avatar du membre
MAMO
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 660
Enregistré le : sam. août 09, 2008 1:09 pm
Localisation : vendée
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par MAMO »

Aller,noel arrive bientot...

Un gros ballon tampon dans tes chaussons...
Files-nous les coordonnées de ton amie,et on l'aiguillerat :lol:
Mais faudrait pas que ça grève le budget cadeaux de tes enfants :?
Attend l'hiver prochain,pour ma part,pas d'affolage.
C'est ton première hiver,tu en tireras des conclusions ensuite.
J'arrète pas moi non plus de toucher ma régul...
Alors que tout marche :lol:

C'est ça les perfectionnistes...
T' inquiéte,quand t'auras une bonne isolation ,tu auras +d'inertie dans tes pieces,
faudras peut'étre alors gérer la surpuissance.

Bonne,nuit. @+Nico
Avatar du membre
vile-coyote
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1242
Enregistré le : dim. avr. 30, 2006 7:36 pm
Localisation : 56
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par vile-coyote »

bon ben tant pis,
au moins tu auras essayé.


ps: MAMO, je suis perfectionniste et j'ai pas touché a ma régul depuis 1 mois c'est normal docteur :P
bientôt une nouvelle installation
PAC couplée solaire + PV,
Avatar du membre
VincentN
Modérateur
Modérateur
Messages : 3923
Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
Localisation : Yvelines
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par VincentN »

Bonjour à tous,
C'est sûr, je vais rechanger la vitesse du circulateur interne... Et vite fait !
Hier soir, un dernier p'ti tour à la Téléinfo avant d'aller se coucher et voilà se que je découvre :
Image

Conclusion : la PAC n'a pas fait l'ECS, c'est la résistance qui s'en charge :shock:
Vérification faites sur le Microconnect : d30S :evil:
Bon, je me dis que c'est peut-être ce foutu filtre à tamis qui est encore encrassé.
Il est minuit passé mais peu importe, je sors avec ma clef à molette et ma pince à circlips démonté le filtre… Propre !
Donc à mon sens la seule explication est la vitesse du circulateur !
Est-ce que qlq1 à une Caléo 70HT (+ Ballon ECS) avec le circulateur interne sur 2 et tout qui baigne ???