Bonsoir,
Est ce que les nourrisses sont au point le plus haut ? Y a t il des purgeurs automatiques sur ces nourrisses ?
Pour ce qui est du delta, c'est bien le problème ! 4°C est un delta normal lorsque le capteur est bien dimensionné et que tout fonctionne normalement.
Dans ce cas, il y a un problème, mais lequel ?
soit l'échange qui ne se fait pas bien au niveau du capteur mais çà parait étonnant, soit des circuits qui sont "fermés" ou bouchés, soit un problème de débit ou de purge.
Peux tu monter le débit du circulateur ?
Est ce que les nourrisses sont au point le plus haut ? Y a t il des purgeurs automatiques sur ces nourrisses ?
Pour ce qui est du delta, c'est bien le problème ! 4°C est un delta normal lorsque le capteur est bien dimensionné et que tout fonctionne normalement.
Dans ce cas, il y a un problème, mais lequel ?
soit l'échange qui ne se fait pas bien au niveau du capteur mais çà parait étonnant, soit des circuits qui sont "fermés" ou bouchés, soit un problème de débit ou de purge.
Peux tu monter le débit du circulateur ?
-
Seblu
- Actif

- Messages : 26
- Enregistré le : ven. nov. 07, 2008 10:59 am
- Localisation : entre 78 et 27
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour tout le monde et bonne année 2009,
En ce qui me concerne elle commence très bien car je n'ai toujours pas de chauffage
Un installateur est venu changer le circulateur pour les capteurs (en mettre un plus puissant) et mettre un filtre pour le plancher chauffant.
Malgès tout cela j'ai toujours le même message.
Glloq je voulais savoir si tu avais instaler ta PAC en hiver?
car mon problème est que la PAC se met en sécurité trop rapidement et elle n'attend pas que la température de retour du PC augmente.(chappe très froide) J'utilise le mode chauffage de chappe mais la aussi la pac se met en sécurité. Je pense qu'il doit y avoir une manipulation à faire au niveau de la commande de la PAC. Mais laquelle????
Merci de vos réponse.
Par ailleurs, est-ce quelqu'un connait un installateur de PAC WATTERKOTTE qui pourrait me renseigner ?
En ce qui me concerne elle commence très bien car je n'ai toujours pas de chauffage
Malgès tout cela j'ai toujours le même message.
Glloq je voulais savoir si tu avais instaler ta PAC en hiver?
car mon problème est que la PAC se met en sécurité trop rapidement et elle n'attend pas que la température de retour du PC augmente.(chappe très froide) J'utilise le mode chauffage de chappe mais la aussi la pac se met en sécurité. Je pense qu'il doit y avoir une manipulation à faire au niveau de la commande de la PAC. Mais laquelle????
Merci de vos réponse.
Par ailleurs, est-ce quelqu'un connait un installateur de PAC WATTERKOTTE qui pourrait me renseigner ?
- Glloq
- Accro

- Messages : 220
- Enregistré le : mer. déc. 14, 2005 8:52 pm
- Localisation : 32
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour Seblu,
Ça faisait un moment qu'on ne t'avais pas lu !
Oui j'ai installé ma PAC en hiver et mise en route en hiver avec le programme de séchage de chape (ce qui effectivement demande énormément de puissance pour faire monter, tout doucement, la température de la chape).
Tu peux toujours essayer de "lancer" la chauffe en tournant par ex une heure sur les résistances élec pour préchauffer l'eau puis passer sur la PAC mais si tu as les mêmes valeurs de température que celles que tu as relevé, je persiste à dire que tu as un problème sur le capteur et non sur le plancher. Même avec une chape à chauffer, ça devrait fonctionner, ta PAC peut mettre très longtemps à atteindre la consigne mais elle ne doit pas se mettre en sécurité pour autant.
Quel est le message de sécurité qui arrête la PAC ?
De plus, tu n'as pas répondu à ma question :
Ça faisait un moment qu'on ne t'avais pas lu !
Oui j'ai installé ma PAC en hiver et mise en route en hiver avec le programme de séchage de chape (ce qui effectivement demande énormément de puissance pour faire monter, tout doucement, la température de la chape).
Tu peux toujours essayer de "lancer" la chauffe en tournant par ex une heure sur les résistances élec pour préchauffer l'eau puis passer sur la PAC mais si tu as les mêmes valeurs de température que celles que tu as relevé, je persiste à dire que tu as un problème sur le capteur et non sur le plancher. Même avec une chape à chauffer, ça devrait fonctionner, ta PAC peut mettre très longtemps à atteindre la consigne mais elle ne doit pas se mettre en sécurité pour autant.
Quel est le message de sécurité qui arrête la PAC ?
De plus, tu n'as pas répondu à ma question :
Est ce que les nourrisses sont au point le plus haut ? Y a t il des purgeurs automatiques sur ces nourrisses ?
-
siger
- Nouveau

- Messages : 9
- Enregistré le : dim. janv. 04, 2009 9:40 am
- Localisation : Dordogne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour
Moi je peux te donner les coordonnées de mon installateur Waterkotte.
Il est représentant de la marque pour toute l'Aquitaine et est censé être "celui qui dépanne les autres !" du moins c'est ce qu'il m'a dit !!!!
Dupiol (SARL)
Miton 33430 BAZAS
Tel : 05 56 25 04 27
fax : 05 56 25 17 20
Prix corrects pour le produit.Très professionnel dans son installation (il ne fait que ça et des installations électriques),par contre toujours un peu débordé dans son planning; attention, la secrétaire standardiste est "assez spéciale"....
Il m 'a installé une 5014.3 en eau/eau et son module ECS 300L opérationnels depuis Juillet 2007.
J'ai 170m2 de plancher (dont 35 m2 en mezzanine) et 300m² de captage avec 1000ml de tuyau enterrés à 1m environ.
Ma PAC est installée dans une cave, sous le niveau du capteur et des 2 planchers chauffant.
Pour l'instant RAS au niveau fonctionnement.
AU 1ER aout 2008 j'avais fait 1100h de chauffage et 400h d' ECS (trop d'heures sur ce poste à cause d'une boucle de recyclage d'ECS trop sollicitée et pas assez isolée à l'époque), T° intérieure à 22° pour le séjour(100m²) et 20°/21° pour le coin nuit(70m²).
Je viens de m'inscrire sur le site et j'essaierai de présenter mon installation.
C'est ma seconde maison avec une installation PAC géo et je suis sur de la différence de qualité entre ma première installation Avenir énergie et cette installation Waterkotte : par contre il est certain que les malfaçons et les pannes touchent toutes les marques !
A+
Moi je peux te donner les coordonnées de mon installateur Waterkotte.
Il est représentant de la marque pour toute l'Aquitaine et est censé être "celui qui dépanne les autres !" du moins c'est ce qu'il m'a dit !!!!
Dupiol (SARL)
Miton 33430 BAZAS
Tel : 05 56 25 04 27
fax : 05 56 25 17 20
Prix corrects pour le produit.Très professionnel dans son installation (il ne fait que ça et des installations électriques),par contre toujours un peu débordé dans son planning; attention, la secrétaire standardiste est "assez spéciale"....
Il m 'a installé une 5014.3 en eau/eau et son module ECS 300L opérationnels depuis Juillet 2007.
J'ai 170m2 de plancher (dont 35 m2 en mezzanine) et 300m² de captage avec 1000ml de tuyau enterrés à 1m environ.
Ma PAC est installée dans une cave, sous le niveau du capteur et des 2 planchers chauffant.
Pour l'instant RAS au niveau fonctionnement.
AU 1ER aout 2008 j'avais fait 1100h de chauffage et 400h d' ECS (trop d'heures sur ce poste à cause d'une boucle de recyclage d'ECS trop sollicitée et pas assez isolée à l'époque), T° intérieure à 22° pour le séjour(100m²) et 20°/21° pour le coin nuit(70m²).
Je viens de m'inscrire sur le site et j'essaierai de présenter mon installation.
C'est ma seconde maison avec une installation PAC géo et je suis sur de la différence de qualité entre ma première installation Avenir énergie et cette installation Waterkotte : par contre il est certain que les malfaçons et les pannes touchent toutes les marques !
A+
-
Seblu
- Actif

- Messages : 26
- Enregistré le : ven. nov. 07, 2008 10:59 am
- Localisation : entre 78 et 27
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour Siger,
Bonjour Glloq,
Je te remercie pour les coordonnées de ton installateur. Je vais certainement l'appeler si mon chauffagiste ne trouve pas la solution avec le service documentation de Watterkotte.
Par rapport à ton installation, je voudrais connaitre la température d'entrée des capteurs géothermique et la température de sortie de ces mêmes capteurs. Par ailleurs, as-tu eu le message "arret fréquent démarrages"?
Sais-tu si ton installateur à changer le circulateur à l'intérieur de la PAC ?
Pout répondre à ta question Glloq, les nourrices sont au point le plus haut et il y a des purgeurs automatiques sur les nourrices. Le message d'erreur est "Arrêt fréquents démarrages" ce qui signifie sur la notice que la température du PC n'augmente pas assez vite ou du moins que le PC ne prends pas la chaleur. Tu m'indiques dans ton post que je peux lancer la chauffe avec la resistance électrique, comment je peux faire cela avec la PAC. Nous avons regarder avec le chauffagiste et nous n'avons pas trouvé la méthode.
Merci et bonne anée 2009-
Bonjour Glloq,
Je te remercie pour les coordonnées de ton installateur. Je vais certainement l'appeler si mon chauffagiste ne trouve pas la solution avec le service documentation de Watterkotte.
Par rapport à ton installation, je voudrais connaitre la température d'entrée des capteurs géothermique et la température de sortie de ces mêmes capteurs. Par ailleurs, as-tu eu le message "arret fréquent démarrages"?
Sais-tu si ton installateur à changer le circulateur à l'intérieur de la PAC ?
Pout répondre à ta question Glloq, les nourrices sont au point le plus haut et il y a des purgeurs automatiques sur les nourrices. Le message d'erreur est "Arrêt fréquents démarrages" ce qui signifie sur la notice que la température du PC n'augmente pas assez vite ou du moins que le PC ne prends pas la chaleur. Tu m'indiques dans ton post que je peux lancer la chauffe avec la resistance électrique, comment je peux faire cela avec la PAC. Nous avons regarder avec le chauffagiste et nous n'avons pas trouvé la méthode.
Merci et bonne anée 2009-
-
siger
- Nouveau

- Messages : 9
- Enregistré le : dim. janv. 04, 2009 9:40 am
- Localisation : Dordogne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Je ne sais pas quels documents vous avez consulté mais je te joins une partie de ma doc Waterkotte pour la mise en service des résistances.
Effectivement j'ai déjà eu 1 fois ce message d'erreur mais je croyais que la PAC se remettait en service toute seule dans ce cas précis et donc que cette "panne " (plutôt une mise en sécurité) était transparente pour l'utilisateur.
Je te donnerais mes relevés de t° dans la soirée.
A+




Effectivement j'ai déjà eu 1 fois ce message d'erreur mais je croyais que la PAC se remettait en service toute seule dans ce cas précis et donc que cette "panne " (plutôt une mise en sécurité) était transparente pour l'utilisateur.
Je te donnerais mes relevés de t° dans la soirée.
A+




- Glloq
- Accro

- Messages : 220
- Enregistré le : mer. déc. 14, 2005 8:52 pm
- Localisation : 32
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour Siger et Seblu,
Ca fait plaisir de voir enfin d'autres possesseurs de Waterkotte. Si tu peux faire une petite présentation de ton installation Siger, ce serait sympa.
Pour Seblu, je suppose que le message est le I04. C'est vraiment très curieux ... on a ce message si les cycles sont courts or a priori, ta PAC ne s'arrete pas car tu dois chauffer la chape ... bref ! je comprends pas mais je continue de penser que ton problème est sur le capteur si tu confirmes bien tes températures relevées.
Concernant les résistances électriques, normalement, en mettant les 2 boutons de droite sur "ein/on" et "hand", tu allumes les résistance électriques.
Ca fait plaisir de voir enfin d'autres possesseurs de Waterkotte. Si tu peux faire une petite présentation de ton installation Siger, ce serait sympa.
Pour Seblu, je suppose que le message est le I04. C'est vraiment très curieux ... on a ce message si les cycles sont courts or a priori, ta PAC ne s'arrete pas car tu dois chauffer la chape ... bref ! je comprends pas mais je continue de penser que ton problème est sur le capteur si tu confirmes bien tes températures relevées.
Concernant les résistances électriques, normalement, en mettant les 2 boutons de droite sur "ein/on" et "hand", tu allumes les résistance électriques.
-
Seblu
- Actif

- Messages : 26
- Enregistré le : ven. nov. 07, 2008 10:59 am
- Localisation : entre 78 et 27
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour,
Hourra
j'ai trouvé mon problème....... Enfin de compte des boucles des capteurs géothermiques n'étaient pas ouvertes (les 2/3). L'installateur a saboté son travail pour m'embêter suite à un litige qu'il a eu avec mon constructeur. Comme on ne peut pas voir si les robinets sont ouverts ou fermés du dessus, le nouveau chauffagiste n'a rien vu. Heureusement j'ai remarqué que seuls 1/3 des tuyaus étaient gelés et le reste légèrement. Maintenant j'ai un delta de 5°C entre l'entrée et la sortie des capteurs.
Merci pour tous ceux qui ont répondu à toutes mes questions
En tout cas maintenant je peux enfin profiter de ma Waterkotte qui semble fonctionner à merveille....
Siger et Glloq, savez-vous comment je peux remettre à 0 les compteurs de durée de fonctionnement?
Merci
A +
Hourra
Merci pour tous ceux qui ont répondu à toutes mes questions
En tout cas maintenant je peux enfin profiter de ma Waterkotte qui semble fonctionner à merveille....
Siger et Glloq, savez-vous comment je peux remettre à 0 les compteurs de durée de fonctionnement?
Merci
A +
-
siger
- Nouveau

- Messages : 9
- Enregistré le : dim. janv. 04, 2009 9:40 am
- Localisation : Dordogne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Salut
Je suis content pour toi !!!
Encore une démonstration de toute la connerie humaine et de la malhonnêteté des gens.
Depuis 5 ans que je côtoie de prés mais dans un secteur différent, cette profession, j'ai vraiment l'impression qu'elle concentre une part non négligeable d'individus peu respectables !
Bref, pour ta question,
il me semble qu'avec le manuel tu peux rentrer en mode "expert" dans le Resumat et remettre à zéro les compteurs;
Pour le mode expert, tu te mets sur les paramètres 6 (service)
puis tu sélectionnes 6.00
ce paramètre t'indique qu'il est à 0 et tu valides;
le 0 est alors souligné, et avec les flèches haut ou bas tu va mettre la valeur à 99;
là tu valides avec la touche O et tu dois voir passer à l'état 1 le paramètre 6.00 : cela t'indique que tu es bien en mode expert.
Tu peux revenir dans tous tes menus et tu auras alors accès à d'autres paramètres/valeurs qui d'habitude ne s'affichent pas.
Attention il faut refaire cette manip à chaque fois que tu reviens sur la "page de garde" du contrôleur
A+
Je suis content pour toi !!!
Encore une démonstration de toute la connerie humaine et de la malhonnêteté des gens.
Depuis 5 ans que je côtoie de prés mais dans un secteur différent, cette profession, j'ai vraiment l'impression qu'elle concentre une part non négligeable d'individus peu respectables !
Bref, pour ta question,
il me semble qu'avec le manuel tu peux rentrer en mode "expert" dans le Resumat et remettre à zéro les compteurs;
Pour le mode expert, tu te mets sur les paramètres 6 (service)
puis tu sélectionnes 6.00
ce paramètre t'indique qu'il est à 0 et tu valides;
le 0 est alors souligné, et avec les flèches haut ou bas tu va mettre la valeur à 99;
là tu valides avec la touche O et tu dois voir passer à l'état 1 le paramètre 6.00 : cela t'indique que tu es bien en mode expert.
Tu peux revenir dans tous tes menus et tu auras alors accès à d'autres paramètres/valeurs qui d'habitude ne s'affichent pas.
Attention il faut refaire cette manip à chaque fois que tu reviens sur la "page de garde" du contrôleur
A+