Bonsoir tout le monde,
Ciat et enfin venu voir ma PAC !
Enfin, quand je dis Ciat, c'était en fait un frigoriste d'une société agréé Ciat de la région parisienne... Culoz c'est loin !
Et, surprise, c'était la même personne qui était déjà venu faire la mise en service.
Ca tombait bien, ça m'a évité de lui faire un topo sur l'installation.
Pour en revenir à mes problèmes :
Côté dégivrage, il a il a enlevé le mode auto-adaptatif qui pour lui ne fonctionne pas.
Il me l'a dit texto : "Ca ne marche pas sur les PAC résidentiel, c'est un truc qu'ils ont rapportés des gros groupes de froid sans l'adapter… à oublier". De ce côté là, il avait plutôt la dent dure pour Ciat.
Côté d5.3 (HT° sur refoulement) :
Il a revu quelques paramètres de la loi d'eau mais surtout, il a baissé le P15 à 21°.
J'ai était un peu étonné par cette valeur qui est loin de celle d'usine (30°) mais, là encore, il m'a dit que le réglage d'usine était bien trop haut.
J'espère que Février nous réserve encore quelques nuit bien fraîches pour que je puisse vérifier l'efficacité de ces réglages, mais je dois avouer que tout cela me laisse perplexe, surtout que P16 concerne le début de la dérive, alors que c'est à la fin que j'ai des problèmes.
Sinon, je lui ai fait part des points que le technicien Ciat (joint par tel à Culoz) m'avait dit de faire vérifier.
Première surprise pour lui, il était très étonné que j'ai réussi à les contacter directement.
Deuxième surprise, il était encore plus étonné que j'ai les numéros de ligne direct du service technique, avec dans le lot le numéro d'un certain Mr Marcel, le chef de service
Troisième surprise, quand je lui ai parlé de vérifier la longueur du capillaire sur le détendeur principal (conseil donné par Ciat)… il n'était pas informé de ce problème.
Cela lui paraissait tellement incongrue que nous avons appelé directement Ciat (via mes numéros secret
) et ces propos lui ont été confirmé.
Bonne nouvelle, après vérification, ma PAC n'est pas concernée par ce défaut de fabrication.
Enfin, dernier point mais pas des moindres, il s'est rendu compte que le PE utilisé pour le raccordement de la PAC n'était pas de diamètre suffisant (32 au lieu de 50 recommandé par Ciat). Il s'en est voulu de ne pas avoir vu ça lors de la mise en service car il aurait imposé que cela soit changé immédiatement.
J'ai contacté mon installateur et vu avec lui pour que cela soit fait.
Pour lui, c'est évident (et compréhensible) que mes problèmes de d3.0 et d3.0S viennent de là. La perte de charge induite par une section trop petite, ajouté à quelques merdouilles dans le filtre à tamis font que la PAC se bloque.
Normalement, la modification une fois faite, cela me permettra de réduire la vitesse du circulateur interne de la PAC, limitant de ce fait le nombre de démarrages/heure.
Si cela peut m'éviter de changer de BT, ce serait une bonne nouvelle...
Sinon, nous avons passé une bonne demie-heure à causer "PAC" et, très étonné des connaissance que j'avais, il m'a demandé si j'étais du métier… non, je suis juste sur le forum Chaleur Terre et j'apprend grâce aux pros qui y sont !
Il connaissait, sans plus, mais il devrait bientôt nous rejoindre.
Ca serait cool car, en plus de ses compétences indéniables sur les modèles de la marque, c'est une personne avec qui j'ai eu un bon contact, très sympa et n'hésitant pas à répondre à toutes mes questions, en toute franchise.
Bref, un technicien Ciat mais pas "Ciatisé".
Nous avons fini cette après-midi devant le PC Téléinfo-OneWire qui étonne toujours tous les pros qui passent
.
Et moi, ça m'étonne toujours qu'ils ne connaissent pas cette outil qui leur simplifierai la vie.
À ce propos, j'ai profité de cette après-midi dans la cave pour terminer l'installation de mes sondes OneWire : Départ & Retour PAC, Départ & Retour Circuit, T° ext… il ne me reste plus qu'à installer une sonde dans le salon pour la T° int.
Il me reste encore une sonde, si vous avez un conseil, il sera le bienvenu.
Sinon, j'avais pensé m'en servir en "itinérante", au grès des besoins.
Allez, j'arrête là, ça en fait déjà beaucoup à lire… si tant est que quelqu'un me lise